Какой мощности электронагреватели необходимо установить в помещении ЗРУ-10 кВ, что бы поддерживать температуру +20 град. С при температуре наружного воздуха -40 град.С.
Как выполнить приближенный расчет необходимой мощности электронагревателей

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ЗРУ-10 кВ.dwg (155.9 Кб, 5236 просмотров)

__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 16.05.2014 в 05:06.
Просмотров: 12984
 
Непрочитано 18.05.2014, 21:28
#21
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Я бы для эксплуатации заложил в спецификации галоперидола, если у них такие требования при жестяных наружных стенах.
Для постоянных рабочих мест допускается 16С, а тут для зру 20С.
Под такие параметры 50 кВт наверняка не хватит.
Теплопередача с увеличением дельты Т растет нелинейно и теплопотери будут бешеными. При дельте 60 ... Короче удачи.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 23:18
#22
salaga2012

бывш. студент
 
Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Я бы для эксплуатации заложил в спецификации галоперидола, если у них такие требования при жестяных наружных стенах.
Переведу для инженера-НЕстроителя: если хотят +20 в таком помещении, пускай утепляют стены и потолок, иначе мощности подстанции не хватит, чтобы отопить это ЗРУ. А что утеплять, где и как определяется по назначению смежных с ЗРУ помещений (в осях А-Б и В-Г по плану), устройству ограждающих конструкций (стен, перекрытий, кровли), по требованиям к утеплителю (по гигроскопичности, пожароопасности и т.п.).
salaga2012 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 10:52
#23
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Это понятно. Меня интересует какой мощности электронагреватели необходимо установить в помещении ЗРУ-10 кВ, что бы поддерживать температуру +20 град. С при температуре наружного воздуха -40 град.С и как выполнить приближенный расчет необходимой мощности электронагревателей.
Выдать задание инженеру ОВ. Пусть считает. Электрик не должен заниматься этим - получится ерунда
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 06:07
#24
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,045


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
скиньте разрезы, проще решить чем объяснять или скачайте методичку для пгс "отопление"
много считать-надо кажлую комнату отдельно, лучше к ОВ обратится
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 12:16
#25
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
надо кажлую комнату отдельно
Не надо каждую комнату, надо только в помещении ЗРУ-10 кВ.
Пока на форуме шла бесплодная дискуссия (типа - пускай утепляют стены и потолок и прочее) необходимость в электроотоплении ЗРУ-10 кВ отпала, в помещении будет другой тип отопления - воздушно водяной.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 12:33
#26
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
шла бесплодная дискуссия
Это не бесплодная а реальность, обогреть улицу нельзя а с таким утепление это улица.


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
воздушно водяной.
Хочу посмотреть на ЗРУ-10 если водичка протечет хорошо )))
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 14:48
#27
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Почему бесплодная, потому что ни одного дельного предложения не было.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
обогреть улицу
Почему улицу, между улицей и ЗРУ-10 кВ есть помещения - реакторные, аккумуляторная и пр. И сами стены ЗРУ бетонные.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
если водичка протечет
Но сейчас то течет.
Воздушно-водяное отопление - это горячая вода греет воздух, а теплый воздух подается вентилятором в ЗРУ-10 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 16:21
#28
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Почему улицу, между улицей и ЗРУ-10 кВ есть помещения - реакторные, аккумуляторная и пр. И сами стены ЗРУ бетонные.
про это не было ни слова сказано.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но сейчас то течет.
Воздушно-водяное отопление - это горячая вода греет воздух, а теплый воздух подается вентилятором в ЗРУ-10 кВ
Да понятно, вопрос где поставят теплообменник.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2014, 20:55
#29
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
про это не было ни слова сказано
За то было показано.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
где поставят теплообменник
Не в ЗРУ-10 кВ
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2014, 09:14
#30
Сергей Богатов


 
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Пока на форуме шла бесплодная дискуссия (типа - пускай утепляют стены и потолок и прочее) необходимость в электроотоплении ЗРУ-10 кВ отпала, в помещении будет другой тип отопления - воздушно водяной.
То есть у вас на предприятии заведено, что если будет ЭЛЕКТРОобогрев, то тепловые расчёты и мощность обогрева делает электрик, а если водяное, то не электрик?! Однаааакоо

Offtop: P.S.
Поздравьте меня с юбилейным 777 сообщением
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик!

Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 23.05.2014 в 09:19. Причина: 777 сообщение!!!
Сергей Богатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 22:35
#31
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
То есть у вас на предприятии заведено, что если будет ЭЛЕКТРОобогрев ...
Новый виток бесплодной дискуссии (типа тепловые расчёты делает электрик, а если ... не электрик). Какая разница кто что делает.
Я прошу единственное - как выполнить приближенный расчет необходимой мощности электронагревателей.
А кое кто пытаются выяснить улица это или нет, предлагают выдать задание инженеру ОВ, дескать пусть считает, заложить в спецификации галоперидола и прочее.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 08:15
#32
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Новый виток бесплодной дискуссии
Это называется самоудовлетворение самотроллингом. Вместо того, чтобы сразу дать необходимые исходные данные, и получить результат, продолжаешь "просить единственное". Ну, давай, проси...
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2014, 08:40
#33
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Вместо того, чтобы сразу дать необходимые исходные данные, и получить результат
Какие еще исходные данные необходимы кроме уже выданных?
Сразу говорю, что это не улица и галоперидола там не нужна.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2014, 22:10
#34
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Толщина и материал стен, высота помещения, размеры помещения, температурные режимы смежных помещений. Тепловыделение в РУ-10 (ну или самому их потом учесть). Вот с такими исходными данными думаю можно получить ответ.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 15:00
#35
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Вот с такими исходными данными думаю можно получить ответ
Очередной, новый виток бесплодной дискуссии.
Толщина и материал стен, высота помещения, размеры помещения уже давались в предыдущих сообщениях.
Температурные режимы смежных помещений учитывать не надо. Тем более, какие температурные режимы могут быть у пусковых реакторов? У вводных реакторов они могут еще быть.
Про тепловыделения в РУ-10 кВ тоже уже писалось.
Осталось только сообщить - как выполнить приближенный расчет необходимой мощности обогрева помещения (электрообогрев уже не требуется).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 16:17
#36
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Температурные режимы смежных помещений учитывать не надо.
Как не надо, теплопотери это дельта, одно дело если в соседнем +20, другое если -20.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 20:59
#37
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
если в соседнем +20
Откуда в помещении пускового реактора будет +20 если на улице -20 ???
Еще раз повторяю, что температурные режимы смежных помещений учитывать не надо. Тем более, какие температурные режимы могут быть у пусковых реакторов? У вводных реакторов они могут еще быть, если они в работе, а если нет.
Еще раз прошу не начинать новый виток бесплодной дискуссии, а сообщить как выполнить приближенный расчет необходимой мощности обогрева помещения (электрообогрев уже не требуется).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 09:48
#38
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Тебе правильно было сказано про исходные данные для расчета, а то, что показал, может и годится, но для оленевода. Если тот не еврей.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 21:36
#39
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
было сказано про исходные данные для расчета
Опять по новой пошло-поехало.
Повторяюсь еще раз.
Внутренние стены - бетонные плиты, толщина - 100 мм, наружные - металлический профлист, скорее всего с утеплителем.
Смежные с РУ-10 кВ помещения не отапливаются. Это не улица и галоперидола там не нужна.
Еще раз прошу не начинать новый виток бесплодной дискуссии, а прошу дать информацию как выполнить приближенный расчет необходимой мощности обогрева помещения.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Какая мощность электроотопления помещения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? Владимир Сергеевич Архитектура 14 19.08.2011 09:02