| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.01.2016, 11:36 | #1 | |
Плита перекрытия лоджии типового проекта 1-467Д-19.Оценка состояния.
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 0
|
||
Просмотров: 1447
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2015
Сообщений: 13
|
Чтобы оценить необходимо обследовать.
Они же могут быть с предварительным натяжением арматуры (в проекте кстати указано). Если прогибов нет, оставшееся сечение арматуры более 70% от начального, снизу плиты трещин и разрушения защитного слоя с коррозией рабочей арматуры нет, тогда вероятно по фотографиям ограниченно-работоспособное. Удалить разрушенный слой бетона, очистить арматуру и восстановить защитный слой ремонтными составами. Как Вариант, если арматура находится в теле бетона и повреждена только сверху, можно покрасить. |
|||
|
|