Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет теплоотдачи стальных остойников

Расчет теплоотдачи стальных остойников

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2017, 11:50 #1
Расчет теплоотдачи стальных остойников
Стэл
 
ДС
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 24

Добрый день! Возникла необходимость рассчитать количество теплоты, которое отдают в атмосферу стальные отстойники закрытого типа. Известна их площадь, объем воды,Температура воды +4 град. Помогите формулой, сориентируйте в каком направлении копать?
Просмотров: 3216
 
Непрочитано 03.03.2017, 15:13
#2
AlexKaz

Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика
 
Регистрация: 08.09.2016
Пермь
Сообщений: 70


Не знаю как Вы будете уточнять коэффициент теплоотдачи, для начала есть справочники по теплотехнике с табличными коэффициентами для стали разной степени черноты и ребристости.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B0%D0%BD%D0%B0 - тут простейшая стационарная задача, тогда выделяемая теплота Q=S*alfa*dT, где S- площадь наружной поверхности, dT - перепад температуры между водой и наружным воздухом..
Если задача - нестационар, и есть смысл тратить деньги на уточнённые расчёты, - можете взять студентика-теплотехника (хотя бы меня - решаю в Scilab), он в любом калькуляторе рассчитает изменение выделяемой теплоты во времени. А то и сделает тепловой расчёт в МКЭ-пакете (SW, ANSYS, CalculiX... - что будет в наличии).

Последний раз редактировалось AlexKaz, 03.03.2017 в 15:29.
AlexKaz вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 15:25
#3
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Называется теплотехнический расчет. Копать в сторону конвективного теплообмена (окружающая среда)
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 16:10
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Стэл Посмотреть сообщение
Помогите формулой,
Формула простейшая Q=k*F*(t1-t2). Или, как в #2 Q=S*alfa*dT, что одно и то же.

Вопрос в коэффициенте теплопередачи, который можно определять сложно и долго, а можно просто взять любой Справочник по тепловой изоляции, где просто есть готовые таблицы. Например для резервуаров на открытом воздухе коэффициент теплоотдачи в окружающий воздух (НЕ теплопередачи) составляет от 25 до 50 Вт/(м2*град) в зависимости от скорости ветра.

В таких Справочниках есть и расчетная часть на все типовые задачи, наподобие вашей. А у поставщиков теплоизоляции - бесплатные программы, для всех таких расчетов, только у каждого под свои конструкции.

И представьте, что этот отстойник - просто здание (только с водой) для которого нужно определить потери тепла. Делов-то...
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2017, 17:31
#5
Стэл


 
Регистрация: 01.09.2011
ДС
Сообщений: 24


Большое спасибо за ответы!
Стэл вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчет теплоотдачи стальных остойников

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет в Лире стальных водоводов DonniDarko Лира / Лира-САПР 3 03.08.2012 07:21
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Расчет стальных балочных клеток из равноценных балок rontiy Металлические конструкции 7 22.07.2008 15:50