| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.11.2009, 11:29 | #1 | |
Прокладка труб отопления.
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18
|
||
Просмотров: 11609
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18
|
Цитата:
Влияет ли это на мощность насоса этого отопительного контура? В дальнейшем, если будет централизованное отопление (от городских тепловых сетей), насос в "зависимой" схеме придется сохранить? Или потребуется подключение по "независимой схеме" через теплообменник? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Если циркуляция насосная (принудительная), то расположение обратки не имеет значения. И даже в небольших системах с естественной циркуляцией (без насосов) обратка может быть выше приборов. В этом случае важно, где находится центр охлаждения - он должен быть выше центра нагрева (котла). Поднятая обратка увеличивает высоту центра охлаждения.
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168
|
Цитата:
Тогда нужен тщательный гидравлический расчет, иначе обратка идущая вверх в какой то момент может встать (уравняется плотность воды) если с естественной циркуляцией, ну насос конечно всё решит правильно подобранный. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Автор, сообщите народу нюансы пожалуйста, а то обсуждение идёт вслепую, для начала паровое или водяное отопление. Если отопление паровое - делать так нельзя (я сам не верю в то что у Вас пар, просто это единственное объяснение которое я могу найти словам Ваших проектировщиков). Если система водяная с принудительной циркуляцией (с насосом) - сообщите давление в прямой и обратке, на счёт естественной циркуляции теплоносителя - на производстве, с удалённой на 200м котельной лучше вообще так не делать.
P.S. Порадовала первая миниатюрка - электрический щиток прямо под обжимками металлопластика это сильно, аж вздрогнул.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2009
Сообщений: 18
|
Отопление водяное. Котельную предполагается установить рядом со зданием в контейнере. Длина труб подачи - 200 метров. 17 отопительных приборов сваренных из 80-ой трубы (подключение через коллектор - 3 группами)
Насос подберем в момент проектирования мини-котельной. А сделать желаемо, как на фотографиях 7WS, чуть подальше от щита ))) |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Тогда не вижу ни одной проблемы, так часто делают и всё работает. И как бы узнать причину по которой проектировщики отвергали такой вариант, может мы не знаем нюанса какого?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.12.2008
Сообщений: 83
|
Краники есть, правда шаровые, регулировать сложно будет. Зато лежаки хорошего диаметра (на этом участке) Может быть регулировать и не нужно будет. А вот металлопластиковые трубы... Не ставлю я их. Сужение Ду на каждом фитинге, да и потекут потом. Над щитом. Если подключаться к центральному отоплению, нужно будет согласовать с поставщиком энергии. Срок службы таких труб (ПП или металлопластик) при работе в системе отопления меньше чем у стальных. А работать с насосом будет. без насоса не будет. И при подключении к теплосетям тоже не будет. Потому что придется ставить ИМХО элеваторный узел, а там перепад давления меньше чем у насоса, т. е. придется ставить теплообменник, чтобы не переделывать систему.
Последний раз редактировалось Уралов, 20.11.2009 в 19:05. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
окраска труб системы отопления | solnishek | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.10.2009 19:02 |
Прокладка труб для ЭО в несущих монолитных стенах | MankAV | Железобетонные конструкции | 6 | 27.10.2009 13:43 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
Конструкция канала для горячих труб | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 09.12.2008 09:27 |