| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
03.10.2011, 08:18 | #1 | |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)?
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 5046
|
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
На рисунке трещины невидно,перекосов особо тоже... А зачем нужно отрезать стену? Она ведь уже треснула, если фундамент больше не будет давать осадку, то и трещина не будет расширяться, тогда ее можно просто заделать. А считаете нужным отрезать - то отрежте те самые выпуски.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 7
|
Это фото еще до устройства перекрытия, еще будет надстройка из ЛСТК и оборудование боулинга на втором этаже, стена треснула (отошла от колонн торгового комплекса) хотя и не критично, раскрытие трещин около 5мм...не известно еще на сколько осядет фундамент в процессе дальнейшего строительства. Вот бы и хотелось их как-нибудь отрезать, только вот как это сделать? Есть вариант как нибудь разгрузить эти колонны, устройством промежуточных опор под перекрытие, только каким образом это сделать хотелось бы узнать.
|
|||
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Мне думается что истинной причиной трещин здесь являются не "выпуски арматуры" (они скорее просто изогнулись или вытянулись бы из существующей стены), а просадка самой существующей стены, вследствии того, что при устройстве нового фундамента из под нее был вынут грунт ( так выглядит по рисунку). Если сущ. стена оперта на фунд.балку - тогда не знаю.. Можно конечно разгрузить примыкающий к сущ. стене фундамент установкой доп. опор, но не факт что это поможет, а затраты себя не оправдают.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 7
|
Стена как раз опирается на фундаментную балку. По моим доводам это из-за выпусков арматуры(мне просто не известно каким образом они там заанкерованы) , сам каркас торгового центра без деформаций. Рассчитал с дополнительными колоннами под балкой перекрытия в середине пролета, усилия в этих колоннах уменьшились в 2,5 раза. Остается вопрос как их туда запихать под существующее перекрытие. (затраты не на первом месте). Главное что бы ничего катастрофического не произошло и всем спать спокойно))
|
|||
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Цитата:
Обычно строители просто сверлят отверстия и загоняют в него анкер. Такая связь усилия от осадки здания явно не воспримет, и арматура вытянется не деформировав сущ. стену. Другое дело если анкеровка выполнена шпильками... тогда согласен - дело в анкеровке! Значит стоит разобраться какие там все-таки связи, определить как они установлены и удалить их. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Минимально возможное растояние м/у буровой сваей и стеной существующего здания? | Курмышанец | Основания и фундаменты | 1 | 05.08.2011 14:08 |
В проекте пристройки к зданию,нужно чертить план существующего здания? | Alora | Архитектура | 13 | 01.02.2010 13:20 |