| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.06.2018, 12:16 | #1 | |
Посоветуйте тип заземления ЖБ опор ВЛИ 0,4 кВ
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 10930
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
С какой целью выполняется заземление опор.
Согласно ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 12.06.2018 в 19:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.04.2018
Сообщений: 11
|
Цитата:
на крайних опорах устанавливается ОПН |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
П.2.5.129 относится к ВЛ выше 1000 В. Для ВЛ 0,4 кВ подходит п.
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Т.е. если повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования не требуется, то и выполнять заземление не требуется
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2013
Сообщений: 78
|
если только линия не попадает под условие ПУЭ 2.4.84 "Совместная подвеска подвесного кабеля сельской телефонной связи и ВЛИ допускается при выполне-
нии следующих требований: 4) на каждой опоре ВЛИ должно быть выполнено повторное заземление PEN проводника"
__________________
Читайте интернет -- там всё написано! |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
а если дочитать п.2.4.38 ПУЭ до конца?
Для ТС: читать пункт 2.4.38 до конца, читать пункт 2.4.46 (если подходит), читать пункт 2.4.48 и переходить по ссылкам. Для того, чтобы понять какое заземляющее устройство подходит теоретически нужно считать его сопротивление в конкретном грунте, и проверять на условие из п.2.4.38. Обычно пользуются серией 3.407-150 |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Все намного проще.
Опоры (токопроводящие элементы опор, оборудование устанавливаемое на опорах и т.п.) присоединяются не к контуру заземления, а к PEN. В свою очередь PEN повторно заземляется каждые 200м. Сопротивление повторного заземления не более 30 Ом. Ниже то, где это прописано. ЗАЗЕМЛЕНИЕ. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом. 2.4.39. Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор долж- ны быть присоединены к PEN проводнику. 2.4.40. На железобетонных опорах PEN проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор. 172 2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута зазем- лению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземле- ния и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений. 2.4.42. Крюки, штыри и арматура опор ВЛ напряжением до 1 кВ, ограничивающих пролет пересечения, а так- же опор, на которых производится совместная подвеска, должны быть заземлены. 2.4.43. На деревянных опорах ВЛ при переходе в кабельную линию заземляющий проводник должен быть присоединен к PEN проводнику ВЛ и к металлической оболочке кабеля. 2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском. 2.4.45. Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим вы- пускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконст- рукциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛ, должны выполняться сваркой или болтовыми соединениями. Присоединение заземляющих проводников (спусков) к заземлителю в земле также должно выпол- няться сваркой или иметь болтовые соединения. 2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих уст- ройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом грозовых часов в году до 40, 100 м — для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены: 1) на опорах с ответвлениями к вводам в здания, в которых может быть сосредоточено большое количество людей (школы, ясли, больницы) или которые представляют большую материальную цен- ность (животноводческие и птицеводческие помещения, склады); 2) на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м — для районов с числом грозовых часов в году более 40. 2.4.47. В начале и конце каждой магистрали ВЛИ на проводах рекомендуется устанавливать зажимы для при- соединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Заземляющие устройства защиты от грозовых перенапряжений рекомендуется совмещать с повтор- ным заземлением PEN проводника. 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. В качестве заземляющих проводников на опорах ВЛ допускается применять круглую сталь, имеющую антикоррозионное покрытие диаметром не менее 6 мм. 2.4.49. Оттяжки опор ВЛ должны быть присоединены к заземляющему проводнику. |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Цитата:
2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Электроснабжение и КИПиА Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671
|
Правильно. Для заземления опор их и необходимо присоединять к PEN провднику (я привел прописанные в ПУЭ требования), а не бить у каждой опоры контур заземления. Повторное заземление PEN (через каждые 200м) и отдельное заземление электрооборудование установленного на опорах это само собой (как ответвление от магистрали к отдельному потребителю).
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Есть ли возможность учета расположения опор ЖБ балок для расчета на поперечные усилия (Stark ES 2017 R.1)? | GGCAT | STARK ES | 61 | 01.07.2019 14:59 |
Посоветуйте литературу или примеры расчета Т образной жб плиты. | igorineli | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 28.12.2017 13:52 |
Посоветуйте пожалуйста программы для расчета свайных фундаментов опор малых мостов | Евгений Билык | Расчетные программы | 1 | 15.11.2017 14:39 |
Заземления Опор. (повторные заземления) | Ruffen | Электроснабжение | 6 | 10.05.2012 22:48 |
Посоветуйте ЖБ перемычку | MihailBY | Железобетонные конструкции | 14 | 03.08.2011 13:07 |