| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.10.2006, 14:31 | #1 | |
Колонна и опорный столик балки перекрытия
КМДшник, ППРщик
Родина М.Т. Калашникова
Регистрация: 25.09.2006
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 18999
|
|
||||
КМДшник, ППРщик Регистрация: 25.09.2006
Родина М.Т. Калашникова
Сообщений: 25
|
Ладно, мучиться не буду, время поджимает. Установлю дополнительное обрамление для колонн из швеллером и на них столики. Хотя на досуге ради антиреса прикину.
> AIK. Спасибо за намек. Лучше колонну посчитаю на устойчивость. Но почему же ты так уверен, что не "вырвет"? |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Эх... Чего извращаетесь? И почему "хряпнется, хряпнется"?
Вот таким узлом это делается: [ATTACH]1161336011.jpg[/ATTACH] Только для труб при реакциях свыше 10тс уголок меняется на сварной тавр. Какая реакция у балок?
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Насколько я понял имеется здание складского назначения, в которое встраивается антресоль, тоже надо полагать складского назначения и балки антресоли предлагается опирать на существующие колонны. Я очень сильно сомневаюсь что колонны, первоначально расчитанные на вес покрытия, выдержат еще и перекрытие. Опирание на столик, выполненное по серии 2.440 даст хороший момент на колонну, столик продавит тонкую стенку колонны. Хряпнется!
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
вы не с того начинаете. В данном случае нужно собрать нагрузки с существующего здания. Собрать нагрузки с новой встройки. загрузить старое здание. Прикинуть пройдут ли колонны и фундаменты.
1-Если проходят, разрабатывать узлы крепления. 2-проходят фундаменты, непроходят колонны-разрабатывать усиление. 3-повесить антресоль на независимые стойки. 4-Не ипать моск, и вобще от антресоли отказаться (но это не конструкторский подход) |
|||
|
||||
КМДшник, ППРщик Регистрация: 25.09.2006
Родина М.Т. Калашникова
Сообщений: 25
|
Всем за отзывы пасибки. Однако, пока не будет проведен расчет на местную нагрузку (в данном случае узел крепления балки)- все мнения по данному поводу- это личные мнения. Колонна устойчивость не потеряет:
1. стержень на устойчивость я сразу просчитал 2. балки перекрытия подходят к колонне с 4-х сторон, по-энтому (выражаясь не инженерным языком) изгибающие моменты сами себя будут компенсировать. И ваще... Может я вопрос неправильно задал? Знать я хотел как можно просчитать стенку колонны на "вырвание" куска в месте опирания столика. Из положения вышли следующи образом: обрамили колонну швеллером (полками во-внутрь, колонна получилась в "футляре"), и на швеллера навесили столики. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
izhevsk-montaj
Цитата:
Да и вообще тебе же люди грят ну ИМХО не самое лучшее решение к такой стойке варится.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2006
Сообщений: 262
|
Как человек, которому приходилось сталкиваться с подобной задачей, выскажусь:
1. Если вам не терпится сделать опирание через опорный столик, задайте его ширину миллиметров на 15-20 меньше, чем ширина колонны. Тогда сила на стенку придет в том месте, где перпендикулярно приходят две другие стенки, которые сыграют роль ребер жесткости. 2. Нагрузка на колонну увеличится, но и расчетная высота колонны уменьшится. Так что колонна может и пройти. А вот опорную плиту и фундамент может придется усиливать. Это, как правило, очень дорого и лучше установить новые колонны. |
|||