Непрочитано 14.02.2009, 18:53 #1
Мнение эксперта (расчет СМ каркаса)
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Эксперт пишет
Цитата:
При сетке колонн 6,0х6,0 м момент на крайней опоре ригеля величиной около 15 т*м передаётся на колонну вместе с продольной силой 30т...
Не могу понять в каком случае это возможно. Т.е. он так "прикинул", я бы хотел понять из каких предпосылок он это получил. Потому как у меня такого сочетания M и Q ну никак не получается, может туплю где?

Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 2416
 
Непрочитано 14.02.2009, 22:37
#2
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Вы дали так много информации о раме, что прикинуть можно все что угодно - например:
двухэтажная однопролетная рама с высотами этажа 3м, жесткость колонн и ригелей одинакова, нагрузка на перекрытии - 1,5т/м2, покрытие - шарнирно опертое, 0,167т/м2, боковой ветер 0,167т/м2 - итого в колонне под ригелем перекрытия:N=-31т, M=15.6т*м
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 10:30
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Построил вроде Вашу раму, значения получаются другие.

Проверьте, пожалуйста, что не так.

По выложенным эпюрам видно что M уже больше 15 т*м, а N еще не дошло до 30, вы корректируете это ветровой нагрузкой? Что ж. Это должно сработать. Но эксперт о ветре ничего не пишет. Здание 2-х этажное в городской среде, ветровые нагрузки там мизерные
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: моменты.jpg
Просмотров: 104
Размер:	53.3 Кб
ID:	16101  Нажмите на изображение для увеличения
Название: продольные силы.jpg
Просмотров: 98
Размер:	50.6 Кб
ID:	16102  
Вложения
Тип файла: rar рама эксперта.rar (737 байт, 73 просмотров)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 15.02.2009 в 10:38.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2009, 10:38
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Ха, сейчас будет анализироваться рама alexfr.
А нет Regby поправился - и я поправлюсь.

Последний раз редактировалось пст, 15.02.2009 в 10:40. Причина: Regby поправился
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2009, 10:43
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


пст, не надо ёрничать. сетка колон 6*6, рамы 6-ти метровые, плиты то же. Как получить M=15 N=30? При каком загружении? Точнее меня больеш интересует как прикидывает эксперт. (А мужик он заслуживающий уважения и, как правило, если говорит, значит в этом есть смысл. Правда иногда и он допускает простые человеческие неточности)

Как точнее сформулировать задачу? Я не знаю
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2009, 21:16
#6
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


я прикидывал - при шарнирно-опертом ригеле покрытия - и соб. весе кровле -0,167т/м2
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 23:03
#7
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


alexfr, странно Речь ведь шла о РАМЕ, значит и узлы должны быть рамными, в любом случае спасибо Вам за участие
хоть вопрос так и сотался загадкой - придеться спросить об этому эксперта

Хотя я то в первом сообщении и РАМЕ и не упомянул - моя вина, прошу прощения
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мнение эксперта (расчет СМ каркаса)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет каркаса с подвесным краном Серега Расчетные программы 3 23.01.2009 09:21
Расчет сборно-монолитного каркаса ("Чебоксарская система") в лире. максимА. Лира / Лира-САПР 7 22.02.2008 09:48
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49