Добрый день!

На реконструируемом объекте возникла как бы нестандартная ситуация. Нужно выполнить усиление деревянных колонн сечением 300х300 мм. Замена этих стоек исключена.
Пересмотрел множество справочников и учебников по дереву, рекомендации по реконструкциям, но по колоннам так ничего и не нашел. Посоветуйте, как можно выполнить усиление?

Заранее благодарен.
Просмотров: 6678
 
Непрочитано 14.12.2009, 18:58
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Без схемы и нагрузок трудно что-либо ответить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 18:58
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


указали бы причину требуемого усиления. увеличение нагрузки?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 19:34
#4
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


возникает куча вопросов...цех или что там у вас..есть ли возможность выполнять реконструкцию не останавливая объект..как с подступами к колонне..какая база у колонны...возможность есть ли выставления временных разгружающих стоек и тд..напрашивается первое--увеличение поперечного сечения колонны ( или приставными эелементами или есть ли возможность-даже заармировать колонну)...вобщем нужно знать подробности
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 02:18
#5
Алекс Од

конструктор
 
Регистрация: 06.11.2005
Одесса
Сообщений: 36


Сразу столько вопросов, попробую в вкратце на них ответить.
2-х этажное здание дореволюционной постройки имеет смешанный каркас: наружные несущие стены и внутренний каркас из деревянных колонн и деревянных балок.
Заказчик выкупил первый этаж и решил сделать перепланировку с ремонт. Когда начали снимать перегородки, то в них и обнаружили эти колонны. Хозяева верхнего этажа категорически против реконструкции (было предложено им совместными усилиями заменить весь каркас на металлический).
Усиление решили сделать, так как состояние некоторых колонн вызывают уж очень большие подозрения, что они еще простоят несколько десятков лет.
В некоторых местах бревна раскололись, в некоторых местах сантехники, чтоб необходить колону прошлись сквозь нее отверстием 200*200 мм, при том, что колонны имеют размеры 280*280 мм.
Строители первоначально хотели сделать по аналогии с кирпичными столбами взять их в металлический каркас из уголков и пластин, но работать сваркой вблизи сухого дерева как, то не реально. Был еще предложен вариант, сварить каркас из двух частей, приставить к колонне и затянуть его хомутом. Вот заказчик и интересуется, есть ли смысл в таком усилении или может, могут проектировщики предложить ему другой вариант усиления.
А предложить пока нечего, с таким усилением столкнулся впервые
Алекс Од вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 12:40
#6
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


правильно строители посоветовали..варите с двух частей и болтами соединяйте
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 12:53
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


можно я думаю в принципе и без сварки два швеллера №30 стените просто болтами предварительно просверлив под болты в колонне и швеллерах отверстия
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:02
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не совсем правильное решение. Зажатое дерево перестанет дышать. И этот обрамляющий каркас должен принять на себя нагрузку, он же не просто от продольного изгиба, наверное.
Нет схемы, нет нагружений, чтобы понять работу этих колонн.
Высота колонны какая?
Сфотографировать общий вид и несколько фрагментов не получится?
Как выполнена колонна, если она в сечении 280х280? Или 300х300??
Это отесанное или опиленное бревно? Плотно ли лягут обрамляющие уголки?
Не проще ли рядом установить подобные колонны из бруса сечением 200х200, например с соответствующей перевязкой.

Кстати, не забудьте колонну перед обрамлением, как и все дер. констр., пропитать противогнилостным и огнезащитным составами.
Трубу или трубы из "сквозь" колонны (это маразм!) однозначно удалить (пустить в обход). Отверстие заделать деревом плотно.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:15
#9
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


ну думаю уголки не 135на 135 он будет применять(или какой там поближе по сортаменту) чтоб закрыть всю колонну...так что дышать будет..идеально ничего не пристанет...может попытаться углы колонн закруглить радиусом закругления полок уголка...если рядом ставить то это геморой в 2 раза больше.. и + точно пойдут деформации у соседей..тогда в такую бяку с их ремонтом и шумом попадете...ай вей..как говорят в одессе.. каркас примет нагрузку..так как под ригели в уголках усиления сделает угоки-консоли(эт надо действительно фото)..но все равно думаю без сварки тебе чтоб СОВСЕМ..не обойтись...под рукой брезент..вода и сварка по минимуму
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:31
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Газовой сваркой...
Для допколонн, есссно, проверка балок перекрытия потребуется. Но это не бог весть какая масса бруса 200х200, длиной, напр., 3 м. Плотность хвойн. древ. 0,3 - 0,75 т/м3.
Дерево сначала преет, потом гниет. Обрамленное дерево в замкнутом (почти не проветриваемом) пространстве будет плохо себя чуйствовать.

А делается это один раз, потом такой примитивный "гибрид" придется только менять. Это не просто чердак, это ВТОРОЙ жилой этаж.
Не стоит так надеяться на стальное усиление. Особенно, если оно (здание) уже стоит почти сто лет.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 15.12.2009 в 16:05.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:51
#11
Алекс Од

конструктор
 
Регистрация: 06.11.2005
Одесса
Сообщений: 36


Спасибо всем за советы. Решили сделать усиление деревянных колонн из двух швеллеров со стяжкой их болтами.
Фотографии постараюсь сделать
План прикладываю.
С такой схемой сталкиваюсь впервые, хотя и в городе и по Украине не одну сотню усилений делал. Еще раз спасибо всем за дельные советы!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
ул.Пастера.ОБ.dwg (351.7 Кб, 1710 просмотров)
Алекс Од вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:18
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Тогда уж не болты, а шпильки надо пропускать сквозь горизонтальные швеллеры №10-12 (порядка трех штук), приваренные к вертикальным швеллерам. А снизу и сверху приварить подошвы из листа, чтобы они не просто обрамляли, но и воспринимали верт. нагрузку.
Дерево насквозь дырявить под шпильки не надо.
И не забудьте обследовать состояние существующих колонн.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 17:56
#13
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Еще к дереву хорошо прибивается дерево. Полученную составную колонну просто посчитать по СНиПу.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 09:00
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Особенно брус к бревну.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:07
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Алекс Од Посмотреть сообщение
Спасибо всем за советы. Решили сделать усиление деревянных колонн из двух швеллеров со стяжкой их болтами.
Фотографии постараюсь сделать
План прикладываю.
С такой схемой сталкиваюсь впервые, хотя и в городе и по Украине не одну сотню усилений делал. Еще раз спасибо всем за дельные советы!
Делаете все правильно только на всякий пожарный обработайте дерево антисептиками и антипе ренами не помешает.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:08
#16
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


а просто продублировать колонны нельзя?
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2014, 11:41
#17
Сниппер


 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 14


Доброго времени суток! У меня наподобие проблема. Нужно усилить колонну 260х340мм для увеличения несущей способности, и вдобавок решить вопрос с продольными трещинами по всем 4-м граням. Швеллерами - как то заказчик на это смотрит криво, да и дороговато это. Причем стянуты получаются по факту 2 стороны вместо 4-х. +добавляется вес + сверлить сквозные отверстия не очень то хочется в колонне (из-за ослабления сечения). Есть вариант поставить уголки по углам с планками и прикрепить их гвоздями к колонне. Как смотрите на это?
Сниппер вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2014, 18:49
#18
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Как раз работаю с похожим объектом (старый пакгауз). Проблем не вижу никаких даже при условии что мне следует максимально сохранить и экспонировать существующую историческую конструкцию (здание часть градостроительного памятника, около 125 лет стоит). Гнилые колонны заменяются на новые, протезируются местами где повреждения фрагментарные и небольшие. При сносе перегородок открылись также разные металлические подпорки/колонны советских времен, и те сняли и заменили на деревянные. С вертикальными трещинами можно справиться стагивая колонну болтами, у меня там еще при царе так сделали.
jtdesign вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление деревянных колонн

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
База деревянных колонн Куртан Деревянные конструкции 15 05.10.2008 22:02
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? Siafu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2008 02:25
Усиление ж.б. колонн Assol Железобетонные конструкции 26 26.06.2007 13:27