Ангар 30х18 м.Узел примыкания фермы к фундаменту.
Maxim.Ch
 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85

Добрый день! Есть типовой ангар 30х18 м. под спортзал школы. В паспорте к нему устраивается монолитный фундамент с уширением. Арка приваривается через пластину к закладной ЗД-1. Заказчик имеет фундаментные блоки 400 с. Вопрос- можно установить блоки + монолитный пояс h=400мм ., в поясе установить ЗД-1 и к ней приварится?? Согласно рисунку. Проблема в том что пластина Арки размером 420х235,,.Прошу вашего совета. Спасибо

Вложения
Тип файла: pdf Angar1.pdf (11.0 Кб, 1952 просмотров)
Тип файла: pdf Angar2.pdf (26.3 Кб, 1544 просмотров)


Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 23.05.2011 в 16:15.
Просмотров: 9655
 
Непрочитано 23.05.2011, 19:36 Ангар
#2
dast


 
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 7


Судя по изображению можно так делать, но хорошо бы если бы Вы указали номер типового проекта (ссылку на него)
dast вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2011, 22:37
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


что это за жирная линия в уровне опор арки?! ошибка черчения или затяжка?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 00:51
#4
Vpch1


 
Регистрация: 23.05.2010
Сообщений: 167


to Maxim.Ch
А что мешает сделать монолитный пояс шириной не 400мм, а, например, 450мм? И проблема будет снята (если я правильно понял, Вас смущает свес опорного листа с пояса).
Vpch1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 08:50
#5
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от dast Посмотреть сообщение
Судя по изображению можно так делать, но хорошо бы если бы Вы указали номер типового проекта (ссылку на него)
Ангар разработан ремонтно-транспортным предприятием. К нему идет паспорт(проект монтажа), и схемы элементов и узлов. Серии как таковой нет((((


to Forrest_Gump . Это ошибка


to Vpch1. Вот я и беспокоюсь по этому поводу. Можно так сделать или нет?? Что бы пояс был больше чем фундамент. И как быть с распором - пояс выдержит ?? Спасибо .

Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 24.05.2011 в 08:58.
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2011, 13:32
#6
dast


 
Регистрация: 03.05.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
Ангар разработан ремонтно-транспортным предприятием. К нему идет паспорт(проект монтажа), и схемы элементов и узлов. Серии как таковой нет((((


to Forrest_Gump . Это ошибка


to Vpch1. Вот я и беспокоюсь по этому поводу. Можно так сделать или нет?? Что бы пояс был больше чем фундамент. И как быть с распором - пояс выдержит ?? Спасибо .
Правильный ответ можно дать только тогда если имеешь точный учет нагрузок приходящийся на данный узел, конструкцию самого узла, условия его эксплуатации. Можно предположить нагрузки но и ответ тогда есть ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
dast вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2011, 14:40 типовой альбом есть!
#7
lis_sergei70


 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 3


сейчас делаю проект арочника с размерами 18х36.арки взяты по шифру 1569 КМ"Универсальное сборно-разборное здание комплектной поставки из арочных металлоконструкций".г.Минск.1985г. Есть только маленькое НО:эти арки рассчитаны на старый снег.поэтому в 2005 г. БелПСК был выпущен альбом по усилению этих арочников.шифр-4391 КМ.
может эта инфа Вам и пригодится.УДАЧИ!
lis_sergei70 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 14:58
#8
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от lis_sergei70 Посмотреть сообщение
арки рассчитаны на старый снег
Спасибо большое! Проект пришел с экспертизы. Сказали что бы разработал усиление так как снег увеличился..Прям в точку))) Спасибо!
Maxim.Ch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2012, 10:45
#9
Maxim.Ch


 
Регистрация: 23.03.2011
Сообщений: 85


Цитата:
Сообщение от lis_sergei70 Посмотреть сообщение
Есть только маленькое НО:эти арки рассчитаны на старый снег.поэтому в 2005 г. БелПСК был выпущен альбом по усилению этих арочников.шифр-4391 КМ.
Подскажите пожалуйста где можно скачать или просмотреть данный альбом???
Maxim.Ch вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 09:43
#10
Иpинка


 
Регистрация: 15.05.2012
Сообщений: 2


Вопрос покажется глупым, но если не сложно помогите пожалуйста!

А как обеспечить соединений в таком случае Фундаментных Блоков - ФБС с монолитным поясом, чтобы они совместно вступали в работу, нужно ли арматурой соединять или просто сверху ФБС просто опалубку выставить, а залить монолит?
Иpинка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ангар 30х18 м.Узел примыкания фермы к фундаменту.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Узел примыкания сегментной или полигональной фермы к колонне [email protected] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 11.02.2010 08:58
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12