Непрочитано 15.05.2012, 10:12 #1
Узел рамы стойка-ригель - возможно опирание сверху ?
Макс_
 
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76

В сериях разработана масса вариантов, но там везде примыкание ригеля к полке колонны.
Предлагаю покритиковать узел (сам рисовал).
Момент 10 тсм.
[IMG]http://s019.***********/i617/1205/a3/6e21366be8d4.jpg[/IMG]

Последний раз редактировалось Макс_, 15.05.2012 в 10:18.
Просмотров: 5752
 
Непрочитано 15.05.2012, 10:22
1 | #2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Серия 1.459.2-4
Вложения
Тип файла: rar 34.rar (301.2 Кб, 284 просмотров)
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 10:33
#3
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


А где прогоны? У вас кровельная панель что-ли сразу крепится к ригелю???
Есть и типовые решения по опиранию ригеля сверху на колонну. Вечером добавлю картинку.
Но этот мне что-то не нравится, много лишней работы для его реализации... резать под углом и колонну и ригель, можно проще, экономичнее

to Хмурый.
эта серия немного не то, нет наклона) и то узлы как видно для площадок, а не здания.
knacken вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 10:54
#4
Макс_


 
Регистрация: 24.11.2008
Петербург
Сообщений: 76
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
А где прогоны? У вас кровельная панель что-ли сразу крепится к ригелю???
Прогоны имеются, верх прогона совпадает с верхом ригеля рамы. Убрал из данного узла ибо ИМХО здесь не принципиальны.
Макс_ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 11:45
#5
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


knacken, разницы, фактически, никакой. Есть там наклон или нет....
рама и в Африке рама
Не нравится- см. решения рамных узлов у Катюшина

Последний раз редактировалось Хмурый, 15.05.2012 в 11:58.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 21:04 Узел опирания ригеля на колонну
1 | #6
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Как и обещал выкладываю узел.
У нас так делали, проект прошел экспертизу и реализован
Надеюсь пригодится.
Вложения
Тип файла: pdf Узел опирания ригеля на колонну.pdf (28.8 Кб, 467 просмотров)
Тип файла: pdf Узел опирания ригеля на колонну 2.pdf (10.9 Кб, 390 просмотров)

Последний раз редактировалось knacken, 15.05.2012 в 21:21. Причина: еще узел добавить
knacken вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 21:27
#7
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


knacken, я не уверен, что твой узел жёсткий, даже наоборот...
Это шарнирный узел опирания.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 21:30
1 | #8
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Цитата:
Сообщение от Макс_ Посмотреть сообщение
но там везде примыкание ригеля к полке колонны
Переверните типовой узел на 90 градусов, усилия те-же. Q даже меньше гораздо, спать спокойней.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 21:41
1 | #9
knacken

планирую
 
Регистрация: 21.06.2011
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Сообщений: 155
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™


Всем не угодишь
Тогда бы я обратил Ваше внимание на Серию 1.420.3-38.07 УНИКОН-РК1. Узел 5. Она вроде есть на сайте в download'е. Правда там Ригели переменного сечения, но так же применимо и для прокатных профилей. там похожее опирание, что и в представленном мной. Главное же чтобы пространственная схема была устойчива.

Последний раз редактировалось knacken, 15.05.2012 в 21:42. Причина: уточнение
knacken вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2012, 21:46
#10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Цитата:
Сообщение от knacken Посмотреть сообщение
Всем не угодишь
Тогда бы я обратил Ваше внимание на Серию 1.420.3-38.07 УНИКОН-РК1. Узел 5. Она вроде есть на сайте в download'е. Правда там Ригели переменного сечения, но так же применимо и для прокатных профилей. там похожее опирание, что и в представленном мной. Главное же чтобы пространственная схема была устойчива.
ага
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел рамы стойка-ригель - возможно опирание сверху ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
опирание металлической балки на металлическую колонну сверху professor_off Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.09.2010 18:13
Опирание ригеля на полку колонны. то есть НЕопирание. Это возможно? Arsevarin Конструкции зданий и сооружений 1 08.05.2010 02:55
Фермы марки ГФУ и опирание на них рамы Wolkodaw Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2009 11:57
Узел опирания стропильной рамы на мж/б пояс. ArchiTRAV Конструкции зданий и сооружений 1 30.05.2008 14:40