| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование вентиляции в тубдиспансере

Проектирование вентиляции в тубдиспансере

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2009, 20:30 #1
Проектирование вентиляции в тубдиспансере
OrlEV
 
Нижний Новгород
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 23

Читаю "СанПиН 2.1.3.1375-03 п.6.5" и "Указания по проектированию инфекционных больниц п.6.5, п.6.6" и не могу понять: достаточно ли в палатах тубдиспансера приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением или нужна еще и естественная вытяжная без механического побуждения.
"СанПиН 2.1.3.1375-03 п.6.5" :Здания лечебных учреждений должны быть оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественной вытяжной без механического побуждения.
В инфекционных, в т.ч. туберкулезных отделениях, вытяжная вентиляция с механическим побуждением устраивается посредством индивидуальных каналов в каждом боксе и полубоксе, которые должны быть оборудованы устройствами обеззараживания воздуха.
При отсутствии в инфекционных отделениях приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, должна быть оборудована естественная вентиляция с обязательным оснащением каждого бокса и полубокса устройством обеззараживания воздуха рециркуляционного типа, обеспечивающая эффективность инактивации микроорганизмов и вирусов не менее 95 %.
"Указания по проектированию инфекционных больниц п.6.5, п.6.6" : 6.5 Для палатных секций и других помещений при них предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением от самостоятельной для каждого этажа вентиляционной установки (как по притоку, так и по вытяжке) с подачей и удалением воздуха из каждой палаты (помещения)...
6.6. От каждого бокса, полубокса и палаты следует предусматривать вытяжную вентиляцию посредством самостоятельных каналов до устья шахты (с установкой на шахте дефлектора).
Просмотров: 7096
 
Непрочитано 28.02.2009, 23:39
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Проконсультировался у жены. Она врач фтизиатр. Тубдиспансер не является больницей. Это амбулаторное лечебное заведение. Что-то типа поликлиники для больных туберкулезом и групп риска.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование вентиляции в тубдиспансере

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование вентиляции semvb Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 07.05.2008 10:58
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47