19.08.2009, 18:25 | #1 | |
Плиты перекрытий, усиленные балками. Лира
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
||
Просмотров: 7424
|
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Вариант (г) показывает неадекватную работу балок - за счет жестких вставок или КЭ10 возникают скачки на эпюрах моментов, что реально снижает величину изгибающего момент в отличие, если тот же момент получить "руками", вариант (а) даёт запас в плите и незапас в ригеле, так как плита в данном случае нагрузку на себя берет больше... Верный вариант - это (б) - казалось бы все хорошо, но вот проблема в свесах полки - рекомендуемые свесы полок можете посмотреть в том же Городецком, придется играть расчетом, типа "итерационный процесс", чтобы более или менее определить размеры свесов... Спросите как? Ответ - смотри того же Городецкого, там даже пример есть
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
|
Поищи на форуме тему "Правильное задание ребра монолитной плиты в расчетных комплексах" автор professor_off, правда сам нигде не нашел кто как моделирует крайние ребра плит.
Недавно была такая же задача, моделировал схему в двух вариантах: 1- ребра задавал стержневыми элементами- в средней части плиты таврового сечения, крайние - прямоугольного на жестких вставках; 2-ребра задавал утолщенными оболочечными элементами на жестких вставках. Армирование получилось примерно одинаковым. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.03.2007
г.Красноярск
Сообщений: 28
|
вот у меня разница в моментах как бы я не моделировал (для 2 и 3 случаев, картинка пост 1) получается не более 5%
а армирование и вручную можно просчитать - 5мин делов или по арбату в режиме сопротивления жб сечений идеального решения нет в аспирантуре помнится 15%-ая разница с экспериментом называлась отличным результатом!!!! ))) |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 08.03.2007
г.Красноярск
Сообщений: 28
|
и правильно!!!
я думаю, что вариант В лировцы зауши притянули для тех кто вообще думать не хочит а только кнопки нажимать!!! а в варианте Г нужно проанализировать результаты и собрать в кучу балочный момент + продольную силу с эксцентриситетом + плитный момент и вот на этот момент и расчитать уже в ручную или по какой-нибудь программе арматуру помните американцы в космос собирались обезьян отправить! они их тоже кнопки научили нажимать что бы когда они есть захотят еда им сам в рот капала! мы же все таки инженеры!!! без обид |
|||
|
|||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для меня жесткие вставки это тихий ужас, я не умею пользоваться |
||||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
|
Цитата:
Процесс действительно итерационный, смоделировал сначала плиту с ребрами на жестких вставках, а затем подбирал жесткость тавровой балки(без жестких вставок) до восприятия ей того же момента (причем свесы получились не 2-4 толщины как в рекомендациях, а порядка 7 толщин). С крайними же балками вопрос сложнее, может у Вас есть более правильный вариант их моделирования? Моделировать их по аналогии со средними, таврового сечения или Г-образного (и поворачивать местные оси стержней)? В своей задаче крайние балки решил сделать прямоугольного сечения (высотой до верха плиты) на жестких вставках и выполнил проверочный расчет с утолщенными оболочечными элементами (т.к. высота ребер в перекрытии была небольшой ~2 толщины), сошлось разумеется основное рабочее армирование в балках в растянутых зонах над опорой и в пролете +- 1,5см2. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
|
Цитата:
Армирование плиты и ребер выполняю при моделировании последних стержневыми элементами. Для проверки армирования ребер создал схему с утолщенными оболочечными элементами. Моменты в неразрезной балке на жестких вставках получились вполне ожидаемые. Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 21.08.2009 в 11:52. Причина: Замена вложенного архива |
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
В автоматическом режиме в лире-скаде такие балки корректно заармировать нельзя. Моделирование - вариант г) с плитой-оболочкой.
Здесь все написано http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609 |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
Думаю, что вариант Г неадекватен вообще, хотя AK-47 спасибо за ссылку. Чёткой ясности по ссылке нет, типа «нужно так и так». То есть половину по одному методу, половину по-другому. Это как-то не нравится. Статья по скаду хорошо, но проблема с методом Г в лире остается. За скад сказать ничего не могу, так только кнопки в нем знаю. А вот в лире столкнулся с такой проблемой: при создании жестких вставок, то есть балки опускаем на величину разности центров тяжести балки и плиты за счет жесткой вставки. Всё вроде бы хорошо выглядит в 3d картинке, но вот армирование плиты не нравится, не нравится эпюры изгибающих моментов в балках. Чем больше нагрузка на перекрытие, тем скачки на эпюрах моментов больше. На примере рассчитан стилобат (паркинг одноэтажный), толщина плиты 300мм, высота балок 600мм, колонны сечение 500х500. Суммарная нагрузка на плиту 7,5т/м2. Просматривая статику в плите, видим адекватную работу плиты (адекватные мозаики моментов и поперечных сил). Но вот возле колонн появляются в нижней зоне дикие усилия растяжения. Это можно увидеть на картинках. За счет этого появляется рабочая арматура в нижней зоне на опоре. С точки зрения объяснения появления картинки можно это объяснить, за счет расцентровки конструкций они начинаю работать немного по отдельности, на опорах срабатывает эффект обратный. Но не нужно забывать, что перекрытие по балкам – это классическое перекрытие….Можно любую картинку объяснить. Но вот армирование классического перекрытия – это постулат. Велосипед уже придуман, всё патент изобретен. А вот тут нестыковочка. По поводу балок, из пластин сделанных – думаю это вообще неверно, выше объяснял почему. Тут очень высока погрешность в пластинах – это раз. Армирование рабочее в балках должно быть в одном направлении – в данном случае будет в 2-ух направлениях. Скачки в балках солидные получаются, возникают сомнения в правильности данного решения (жесткие вставки). AK-47, если вы за метод Г, то вы наверно сталкивались с такой проблемой (картинки смотри), поясните как решить…В ссылке ничего не увидел такого..
|
|||
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
Andrei 1777, по ссылке посты 5 и 18. Сам такие балки считаю только так, как в этих постах написал.
Метод г) наиболее адекватен для всей схемы вцелом. Судя по Вашей картинке беды Ваши от АЖТ скорее всего. Балки лучше вести от колонны до колонны, а оболочечные эл-ты, примыкащие у колонны сделать так чтобы ц.т. пласт. эл-та находился на грани колонны. АЖТ здесь лучше убрать, т.к. Вы хотите рассмотреть балки, а не поперечку в плите в зоне продавливания. |
|||
|
||||
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
|
AK-47, спасибо за пояснения, буду пробовать по-вашему методу.... Только много чего не понятно, потом спрошу по ходу......
Цитата:
Прочитал ещё раз ваши посты. Вывод: в лире смысла нет считать балки в балочном перекрытии. Вы же, AK-47, сами говорите про заниженые значения моментов и т.п. Более того, проблема в посте №16 в вашем методе не решается....Из метода Г можно единственное определить Mкр - всё - армирование в перекрытии неадекватное, в балках аналогично. Далее тупо переходим на ручной расчет....Расчет с тавром вы критикуете с неочень хорошей стороны - но это единственный метод, который отвечает адекватности работы перекрытия и балок, единственное, придётся полками играть.... Сам метод сложный конечно, хочется что-то попроще, но пока этого нет в Лире.... Последний раз редактировалось Andrei 1777, 25.08.2009 в 09:17. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Совмесная работа плиты и металл. балки в ПК Лира | 583012 | Лира / Лира-САПР | 11 | 21.12.2013 16:03 |
Ищу Серия 1.090.1-7с Выпуск 5-1 Плиты перекрытий многопустотные | kpd_konstr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2009 11:07 |
Лотки и плиты перекрытий каналов | snuki | Технология и организация строительства | 5 | 04.12.2008 23:40 |
Безбалочные плиты перекрытий и колонны многоэтажных каркасов | StrMech | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 18.10.2007 12:22 |
Как можно моделировать сборные плиты перекрытий | Dilshod Khomidov | Расчетные программы | 4 | 07.08.2007 14:50 |