Усиление треснувшей деревянной балки перекрытия
Саид
 
КонструГтор
 
Мытищи
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 34

Всем привет.
Подскажите пожалуйста знающие люди насколько реально провести такое усиление?
Данные по деревянной балке: пролет в свету 6.4 м, прогиб сантиметров 7 (не меньше), трещина вроде есть по центру продольная, но небольшая (но балка реально сильно прогнулась). Балка вроде бы так просела давно (лет 9 назад).
Она будет рагружаться практически полность - будет нести только собственный вес и вес нижележащего потолка.
Длина конструкции усиления 4 метра.
У меня основной вопрос по поводу ввинчивания шпилек в балку (насквозь ее пройти нельзя - нет доступа к нижней грани балки - там потолок). Можно ли это осуществить и какого диаметра отверстие надо сверлить, если шпилька допустим будет диаметром 20.
Химические анкера для дерева не нашел.
Любые замечания и предложения будут дико приветствоваться поскольку деревянные конструкции для меня область довольно новая (а типовых усилений в ДК нашел не очень много).

Вложения
Тип файла: rar папка.rar (232.5 Кб, 632 просмотров)

__________________
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал.
Просмотров: 17852
 
Непрочитано 20.04.2010, 19:45
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Это чердак????
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 19:57
#3
Саид

КонструГтор
 
Регистрация: 10.02.2007
Мытищи
Сообщений: 34


Нет, это балка междуэтажного перекрытия с опиранием на кирпичные стены.
__________________
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал.
Саид вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 20:02
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не надо усилять, трещина усушечная на прочность не влияет.Таких балок с трещинами как собак не резаных
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 20:07
#5
Саид

КонструГтор
 
Регистрация: 10.02.2007
Мытищи
Сообщений: 34


Хорошо, поставим вопрос иначе, насколько выполнимо и реально данное усиление, хотя бы в плане уменьшения прогиба.
__________________
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал.
Саид вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 20:12
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


И прогиб не изменишь.Давно накопился.Только конструктивно - подшить ровно.Простоит еще 100 лет
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 20:36
#7
Саид

КонструГтор
 
Регистрация: 10.02.2007
Мытищи
Сообщений: 34


Здесь с вами не соглашусь. На этом форуме читал, про уменьшение прогиба балки:
"Объект - квартира в австрийском доме конца 19ст. Перекрытие по дерев.балкам. Балки были в хорошем состоянии (в 70-х проводился кап.ремонт всего здпния). Клиент оч. хотел пол с подогревом. Делать стяжку по просто по деревянному перекрытию - это даже не смешно. Вскрыли полы, вычистили мусор, выполнили усиление."
Там усиливали уголком который был в виде дуги обратной прогибу балки - стянули их вместе и прогиб ушел)))))

Хорошо, тогда конкретный вопрос как можно закрепиться к дереву без сквозного отверстия и чтобы это соединение несло нагрузку на прямой вырыв?
__________________
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал.
Саид вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 20:54
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Во вложенном файле не правильное усиление на мой взгляд и бесполезное. Как известно у балки в основном работают пояса. А у Вас
швеллера приделаны с боков. Тоесть надо наращивать балку по высоте сечения, а не в ширь.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 20:56
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ничего страшного с балками не будет. На моем личном опыте вскрывали полы, убирали слой глины, укладывали минвату и кое где усилили дубовыми досками на шпильках.
Как вариант попробовать разделить пол и потолок: ввести мет. балки между деревянными и по ним уложить пол, а на деревянных пусть держится потолок (что и требуется).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2010, 20:56
#10
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Aвстрияки нам не указ.При большом желании прогиб можно убрать, только это дорого и долго.А закрепиться к балке можно элементарно - вклееные стержни (в пособии есть расчеты).Держатся насмерть особенно поперек волокон
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 00:12
#11
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Поддомкрачиваем Стяжные полукруглые двухболтовые хомуты из полосовой стали шириной по 150 мм с шагом 600 мм. Для надежности к хомутам приварить снизу уголки. Разработать мероприятия по пожпробезопасности, балка может сгореть. Можно проложить асбест между хомутом и бревном. И опустить домкрат. Не забудьте посмотреть на опорные узлы- могут быть гнилее чем пролет.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 08:28
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Поддомкрать балку на высоте а я посмотрю
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 11:02
#13
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Делали и не раз, или думаешь старые здания только у Вас? Сам то лажу предлагаешь! Есть прекрасные раскосы с раздвижными упорами. Литературку почитывать надо, а не умничать.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 16:19
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обиделся.Фотку скинь посмотреть как балки деревянные поддомкрачивают для устранения прогиба

Последний раз редактировалось igr, 21.04.2010 в 16:24.
igr вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2010, 23:27
#15
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Фотки нет, потому что я проектировщик, а делали строители.
Расскажу вкратце.
Разгружаем пол над балкой на верхнем этаже. Оголяем балку.
Сначала одеваем полукруглые хомуты с двумя болтами, НЕ затягиваем!. Два винтовых раздвижных упора - такие упоры есть на кораблях для заделки пробоин в трюмах - длина их различная , подводятся под уклоном к нижнему швеллеру под деревянной балкой . Упираются в гнезда 250х250х100 в стенах (с одной стороны наружная 640 , с другой 380 мм) с распределяющей пластиной На швеллере два упора треугольных -столика под лапы упора. Одновременно закручивая , выбираем прогиб. Устанавливая деревянные подкладки, регулируем место выправления. Обжимаем хомуты, варим уголки. Естественно прогиб все равно остаточный будет порядка 1.5 см.
Естественно, это возможно, там где есть две капитальные стены. Хотя балки и усиливали на риск, упирая в брусья по всей длине комнаты.
Винтовые упоры можно изготовить индивидуально. Можно, конечно устанавливать двутавр 24М 2х3 под домкрат с заведением в гнезда на высоте, но это гемор кантовать его, не дай бог что случиться. Когда все изделия есть, применять их на последующих не вызывает сложности. И чато рабочие ворчат, что потом нужно заделывать гнезда в стенах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление хомутами .jpg
Просмотров: 969
Размер:	36.4 Кб
ID:	37821  

Последний раз редактировалось vadimshev, 22.04.2010 в 00:15.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2010, 14:57
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не совсем понял без чертежика.Те полностью освобождается балка и с помощью винтовых домкратов выбирается прогиб балки, которая фиксируется в новом положении при помощи хомутов и приваренных к ним уголков?Я не слышал о таком способе выправления прогиба и не приходилось делать этой процедуры..Это хорошо наверно для балок из кругляка.Прогиб действительно большой 1/90 пролета и если балка проходит по прочности и рост прогиба не продолжается, нет гнили на опорах или крупных сучков в пролете то по моему проще и дешевле уменьшить нагрузку от засыпки на чердаке и выровнять потолок подшивкой
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2013, 03:41 Трещины в балках перекрытия
#17
Aleks22


 
Регистрация: 10.11.2013
Сообщений: 1


Здравствуйте. Делаем ремонт, 4-х этажный кирпичный дом 1949 года, комната на втором этаже, размер 3,2 х 3,5 м. После вскрытия пола обнаружили трещины в двух балках перекрытия (всего их три плюс справа две металл.двутавровые балки рядом) Первая (левая) хоть и кривая, но без трещин. Балки 24х15 см, длина 4,8 метра ( в комнате 3,2 м дальше уходят в коридор). Трещины- во второй по длинной части балки, примерно поседине, глубиной 6-7 см, длина –начинается от внешней стенки, прим. 2 м. В третьей – тоже от внешней стенки три штуки, длиной 70 см, 50 см, 1,2 метра глубиной 3 – 4 см. Прогиб у всех около 3-х см. Планируем сверху уложить ОСБ и паркет. Вопрос – надо ли как то укреплять эти балки или это нормальное состояние для такого возраста ? Фото http://files.mail.ru/9665A4B3E0B04E0987A70B004964F7C7
Изображения
Тип файла: jpg 3.JPG (509.4 Кб, 2373 просмотров)
Тип файла: jpg t2.JPG (587.9 Кб, 2287 просмотров)
Тип файла: jpg t3.JPG (629.6 Кб, 2284 просмотров)
Aleks22 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Усиление треснувшей деревянной балки перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки перекрытия Жека СКДМ Деревянные конструкции 2 19.04.2010 14:55