Непрочитано 31.05.2011, 23:13 #1
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Здравствуйте, товарищи инжненеры.
Задался тут недавно одним вопросом. Вроде бы ничего сложного, но есть некоторые тонкости. Собственно, вопрос.
Серийная ферма из ГСП (по серии 1.460.3-23.98 Вып.1) пролетом 18 метров. Задал ее в СКАДе - сначала одну в пространственной постановке, шарнирное крепление к колоннам, все узлы решетки - жестко. (допущения пункта 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" не учитываем) - при этом получил момент в опорном раскосе от нагрузки "кровля и снег" - 1,7тм. (первый пример во вложении)
Задал ту же ферму с учетом расцентровки опорного раскоса - 50мм(0,05метра) - собственно, 20мм опорный фланец ну и еще 30мм) - получил момент всего 0,29тм. (второй пример во вложении)
Задал те же фермы в составе рамы (3 и 4 примеры вложения). Собственно, без расцентровки момент в опорном раскосе получается почти в 6 раз больше, чем с учетом расцентровки. но такое задание фермы в составе рамы вроде как не совсем корректно, так как мы наблюдаем в таком случае в верхнем узле колонны момент 1,73тм от жесткого крепления опорного раскоса к колонне( коего быть не должно - опирание фермы шарнирное). Другой вариант рамы - с расцентровкой - более похож на правду - момент в верхней части колонны равен нулю, в опорном узле - 1,46тм(от распора в 0,15т).
Собственно, вопрос - какая же из предложенных двух схем верная в плане правильного распределения усилий. Вроде как без учета расцентровки все идет в запас, но просто хочется разобраться в данном вопросе. Уж очень интересно.
все четыре примера - во вложении.

Р.S. АЖТ при расчете не применял, с целью упрощения расчетной схемы.

Вложения
Тип файла: rar фермы и рамы.rar (4.9 Кб, 1367 просмотров)

__________________
Хочу все знать!
Просмотров: 29981
 
Непрочитано 31.05.2011, 23:21
#2
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


по описанию (посмотреть не могу, есть только лира) правильно в составе рамы, а раскос с расцентровкой
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 23:32
#3
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Viqa, спасибо за ответ. Тоже думаю, что правильно так, но хочется послушать еще мнения других инженеров по этому поводу!
__________________
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 09:55
#4
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Хочется узнать по какому узлу решается примыкание фермы к колонне. Нашел 2 варианта в типовых сериях. Узел 10 по серии 1.460.3-23 в.1 (но в нем отсутствуют толщины пластин да и трудоемко это). Второй вариант по серии 1.460.3-14 КМ к надколоннику честно говоря то же не легкий. Проектирую здание 18х48 с опорным краном. Может есть варианты попроще?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 10.jpg
Просмотров: 4060
Размер:	224.4 Кб
ID:	100086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Надколонник.jpg
Просмотров: 3262
Размер:	380.0 Кб
ID:	100087  
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:12
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Там по одному принципу сделано. Серии-то обе делали одни и те же люди, причем одна из них - отменена.
В чем разница между ними?
1.) на первом скрине надколонник включен в отправочную марку колонны.
2.) в первом варианте нету примыкания подстропилки и это крайняя колонна (стропилка с одной стороны).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:35
#6
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Спасибо. У меня однопролётное здание. Нужны крайние колонны. Может дадите толщины пластин, или их взять по толщинам колонны для узла 10. Скажите а проще варианта нет?
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:46
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Либо в серии ищите, либо считайте, толщины эти.

Проще именно для этих ферм - нету.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 10:54
#8
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


сечение колонны не менять, а доводить до самого верха, и к ней крепить ферму. (про момент в колонне не забываем).
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 12:40
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: вредительство.
металла больше, ексцентриситет больше, момент больше...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:01
#10
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: вредительство.
металла больше, ексцентриситет больше, момент больше...
совершенно согласен, но легче!! Пуская заказчик выбирает!! (Иногда увеличение момента не влияет на сечение колонны, и вопрос встает только в материале в верхней части, все надо смотреть по месту, и в зависимости от размера объекта).
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:02
#11
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
сечение колонны не менять, а доводить до самого верха, и к ней крепить ферму. (про момент в колонне не забываем).
Вы применяли это в проектах или просто советуете?
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 13:25
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от pelich1985 Посмотреть сообщение
совершенно согласен, но легче!! Пуская заказчик выбирает!!
что там легче-то? меньше работы на пару сварных швов? Зато ексцентриситет (и момент от верт. нагрузки) в несколько раз вырастает. И металлоемкость, даже без учета момента, - тоже.

И выбирает не заказчик такие вещи, а проектировщик.
Вы еще решетку ферм выбирать заказчику отдайте... Заодно и балки вам пусть посчитает...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:04
#13
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Собственно, без расцентровки момент в опорном раскосе получается почти в 6 раз больше, чем с учетом расцентровки.
а вы в рамах шарнир присвойте не верхнему поясу, а колонне и тогда не будет такого разброса, а то в вариате без расцентровки у вас примыкание фермы к колонне странное получается, верхний пояс шарнирно примыкает к колонне, а раскос жестко.
PSV вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:14
#14
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от Энгус Посмотреть сообщение
Вы применяли это в проектах или просто советуете?
И то и другое
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:22
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
а вы в рамах шарнир присвойте не верхнему поясу, а колонне и тогда не будет такого разброса, а то в вариате без расцентровки у вас примыкание фермы к колонне странное получается, верхний пояс шарнирно примыкает к колонне, а раскос жестко.
Offtop: актуально и своевременно, особенно с учетом даты вопроса - 31.05.2011
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 14:30
#16
PSV


 
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174


Offtop: а я даже и не заметил
PSV вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:43
#17
Энгус


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 9


Как правильно задать примыкание фермы к колонне, не по центру колонны а к полке в SCAD.
На рисунке что не так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расч схема.jpg
Просмотров: 2002
Размер:	11.7 Кб
ID:	100365  
Энгус вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 00:03
#18
Sea92

студент
 
Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21


Здравствуйте. Ответьте на мой вопрос, пожалуйста. Я рассчитываю ферму в составе рамы. Ферма серии 1.460.3-23.98 Вып.1 пролетом 24 м. Вопрос мой состоит в том, должен ли я в расчетной схеме фермы ввести шарниры в узлы? По пункту 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" соединение в узлах фермы допускается принимать шарнирным, если отношение высоты конька к пролету не более 1\10. В моем случае это отношение как раз равно 1\10. Просто автор этой темы допущение этого пункта СП специально не учитывал. Почему? Это идет в запас?
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Серийная ферма из ГСП (по серии 1.460.3-23.98 Вып.1) пролетом 18 метров. Задал ее в СКАДе - сначала одну в пространственной постановке, шарнирное крепление к колоннам, все узлы решетки - жестко. (допущения пункта 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" не учитываем)
Sea92 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 09:50
#19
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Sea92 Посмотреть сообщение
По пункту 15.2.2 СП 16.13330 "Стальные конструкции" соединение в узлах фермы допускается принимать шарнирным, если отношение высоты конька к пролету не более 1\10.
какого еще конька?
Вложения
Тип файла: docx Doc1.docx (91.7 Кб, 287 просмотров)
forass вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 11:27
#20
hentan


 
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 1,262
Отправить сообщение для hentan с помощью Skype™


По идее по жесткой, момент в узлах образуется же и в итоговое сечение фермы может внести вклад (если ферма из ГСП)

Offtop: блин, где же про 6М было, в Пособии что ли...
hentan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Чертежи AutoCAD конструкции типа "Молодечно" Филипенко Петр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 23:00
Фермы типа ФС в dwg Serega_KSS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 02.11.2008 06:57
Примыкание стоек фахверка к структурным плитам типа "Кисловодск" ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 5 23.07.2008 14:39
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53