Непрочитано 31.08.2011, 15:06 #1
Перекрытие-замена дерева на двутавры
ProAnna
 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17

Граждане, товарищи, люди!
Помогите,кто чем может, запуталась я.
Квартира,старый фонд,первый этаж, перепланируется из жилой под нежилое.
Помещение 6 на 7 м
Пол хотят сделать- двутавр, профлист,стяжка.
От меня хотят картинку пирога и подсчитать двутавр, а так же стоимость кв м.
прикинула 4 двутавра с шагом по 2м,крайние отступ от стен 500мм
Для сбора нагрузок считала нормативные-Постоянная от профнастила
Н60-845-0,7 - 0,09
Постоянная от веса стяжки
δ_1=0.02м -0,35
Временная нагрузка от лю¬дей и оборудования 1.5∙0.92=1.38

вопрос-стоит наверняка включить еще примерную нагрузку от будущей плитки? примерно 0.24 кН/м2?
20номер двутавра-выглядит правдоподно?
как будет выглядеть пирог?((
и как правильно подсчитать стоимость? вернее,где взять стоимость той же стяжки?
Просмотров: 3458
 
Непрочитано 31.08.2011, 21:58
#2
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


сбор нагрузок крайне сомнителен.
Что за нагрузка от людей и оборудования? почему 0,92? Я так понимаю имеется ввиду коэффициент надежности по назначению?

А теперь насчет того что стоит включить:
- постоянная: перегородки, конструкция пола (и стяжка там будет не 2см), железобетонная плита по профнастилу, ибо Н60 а еще есть такое понятие как огнестойкость (надо армировать каркасами даже если бы профлист нёс), подвесные потолки будут полюбому + металл в штукатурке
- временная в соотв. с функциональным назначением

Считать придется профлист в стадии бетонирования и монолитную плиту в стадии эксплуатации + двутавры

Насчет стоимости - посчитать чисто материалы можно примерно пользуясь инетом и спецификациями


П.С. ежели что могу предложить свои услуги....
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 00:11
#3
ProAnna


 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17


понижающий коэффициент
ψ_А_1 = 0,4+0,6/√(А/А_1 ) = 0,4 + 0,6/√(12/9) = 0,92

Подвесных потолков точно нет-это пол первого этажа...и плиту заливать не хотят.
там что-то вроде-цитирую-"положим двутавры,сверху профнастил кинем и по нему стяжку, ну максимум арматуры кину немного,но это ооочень вряд ли."
Я тут порылась еще в литературе старых годов,сделала вывод,что как-то так должно получиться
чистый пол
пароизоляция
минплиты
стяжка
профлист
гидроизоляция

но что-то не то....

услуги в чем? в подсчете стоимости или расчете?
ProAnna вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 09:43
#4
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Ну делать профлист несущим элементом перекрытия все-таки очень плохая идея. К тому же не будет раскрепления верхнего пояса, что ведет к значительному перерасходу стали. Кто заливать не хочет то, заказчик? А расход бетона там будет небольшой 3-4 куба...
А в подвале что?

На 7м с шагом 2м правдоподобным выглядит сечение не менее 26Б2 - это с учетом сплошного раскрепления из плоскости (при плите) и полной расчетной нагрузке 600 кг/м2

или

№35Б1 если делать без плиты (полная расчетная нагрузка 500 кг/м2)
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 10:55
#5
ProAnna


 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17


неотапливаемый подвал...что конкретно там, к сожалению,не могу сказать-видимо ничего.
а нагрузуку расчетную вы откуда взяли?
ProAnna вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 11:21
#6
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


взял "на глазок" перегородки + полы + металл, штукатурка. Ну и временная 200*1,2 (сомнительно что 150*1,3 ибо 150 - это для жилья)
Вобщем считал в укрупненных показателях скажем так

Если задаться целью можно конечно учитывать коэффициенты сочетания, коэффициент по назначению, до грамма высчитать постоянную составляющую, задать разными загружениями и т.д... Ну получите вместо 26Б2 - 26Б1 или 24 - это не принципиально. Нужно ведь еще в запас не забыть взять (коэффициент неопытности конструктора в новом СП 1,2 ну и коэффициент на косяки строителей 1,2 - перемножаются ессичо). + поправка на коррозию металла на 20 лет вперед, возможно будет реконструкция и т.д.

Считаю хорошим тоном получать коэффициент использования 0,6-0,7.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 11:28
#7
ProAnna


 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17


перегородок тоже нет,но поняла,спасибо)
но все равно не представляю пирог без плиты( в инете с плитой видела и расчеты примерные а как это выглядит в разрезе, но вот так.....
ProAnna вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2011, 11:34
1 | #8
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Пирог без плиты - тоже самое, только вместо железобетона засыпка керамзитом, стяжка и т.д.
Все-же выход тут вижу один - переубедить и сделать монолитную плиту по профлисту
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.09.2011, 11:43
#9
ProAnna


 
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17


Спасибо вам огромное!!!! буду дальше делать, если что спрашивать)
ProAnna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Перекрытие-замена дерева на двутавры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие из дерева Olga2007 Конструкции зданий и сооружений 27 14.12.2007 08:12