сбор нагрузок крайне сомнителен.
Что за нагрузка от людей и оборудования? почему 0,92? Я так понимаю имеется ввиду коэффициент надежности по назначению? А теперь насчет того что стоит включить: - постоянная: перегородки, конструкция пола (и стяжка там будет не 2см), железобетонная плита по профнастилу, ибо Н60 а еще есть такое понятие как огнестойкость (надо армировать каркасами даже если бы профлист нёс), подвесные потолки будут полюбому + металл в штукатурке - временная в соотв. с функциональным назначением Считать придется профлист в стадии бетонирования и монолитную плиту в стадии эксплуатации + двутавры Насчет стоимости - посчитать чисто материалы можно примерно пользуясь инетом и спецификациями П.С. ежели что могу предложить свои услуги.... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 17
|
понижающий коэффициент
ψ_А_1 = 0,4+0,6/√(А/А_1 ) = 0,4 + 0,6/√(12/9) = 0,92 Подвесных потолков точно нет-это пол первого этажа...и плиту заливать не хотят. там что-то вроде-цитирую-"положим двутавры,сверху профнастил кинем и по нему стяжку, ну максимум арматуры кину немного,но это ооочень вряд ли." Я тут порылась еще в литературе старых годов,сделала вывод,что как-то так должно получиться чистый пол пароизоляция минплиты стяжка профлист гидроизоляция но что-то не то.... услуги в чем? в подсчете стоимости или расчете? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Ну делать профлист несущим элементом перекрытия все-таки очень плохая идея. К тому же не будет раскрепления верхнего пояса, что ведет к значительному перерасходу стали. Кто заливать не хочет то, заказчик? А расход бетона там будет небольшой 3-4 куба...
А в подвале что? На 7м с шагом 2м правдоподобным выглядит сечение не менее 26Б2 - это с учетом сплошного раскрепления из плоскости (при плите) и полной расчетной нагрузке 600 кг/м2 или №35Б1 если делать без плиты (полная расчетная нагрузка 500 кг/м2) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
взял "на глазок" перегородки + полы + металл, штукатурка. Ну и временная 200*1,2 (сомнительно что 150*1,3 ибо 150 - это для жилья)
Вобщем считал в укрупненных показателях скажем так Если задаться целью можно конечно учитывать коэффициенты сочетания, коэффициент по назначению, до грамма высчитать постоянную составляющую, задать разными загружениями и т.д... Ну получите вместо 26Б2 - 26Б1 или 24 - это не принципиально. Нужно ведь еще в запас не забыть взять (коэффициент неопытности конструктора в новом СП 1,2 ну и коэффициент на косяки строителей 1,2 - перемножаются ессичо). + поправка на коррозию металла на 20 лет вперед, возможно будет реконструкция и т.д. Считаю хорошим тоном получать коэффициент использования 0,6-0,7. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |
Перекрытие из дерева | Olga2007 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 14.12.2007 08:12 |
Перекрытие в форме части сферы в Лире | Dzarabr | Лира / Лира-САПР | 7 | 08.03.2007 16:50 |