Эвакуация из стационарных лечебных учреждений
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 3391
|
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Ну, тип лестницы по ФЗ №123 будет 1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках. Тип лестничной клетки, думаю, разумно будет принять обычную, Л1.
Тамбур может быть или не быть, если эта лестница будет использоваться только для эвакуации, как я понимаю - п.4.24 СП 118. Думаю, разумно эту лестничную клетку не отапливать, но по российским нормативам, возможно, придётся всё же отапливать. Для спокойствия души лучше сразу предусматривать вариант отапливаемой ЛК, соответственно, с утеплителем в стенах ЛК.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Offtop: Эксперту так кукарекнешь, а потом заказчику, который тебе за эту корректировку предъявит.
Я проектирую объекты, где медицинская технология отдаётся на субподряд специализированным организациям. Они с февраля работают по новому СП и проходят ведомственные гос. экспертизы. Любителям рискнуть баблом заказчика ради правды пора уже где-нибудь отлить памятник в бронзе. Offtop: И вообще, если внимательно почитать то, что пишет ТС, то речь идёт об эвакуации с 3-го этажа стационара. Последний раз редактировалось fadeaway, 15.07.2015 в 16:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 30
|
Цитата:
Если выполнить наружную лестницу, обшить ее, выполнить окна, сверху скат профлистом, то такая лестница будет считаться внутренней? Т.е. Л1 ? |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
В любом случае, заказчик должен быть предупреждён о всех возможных проблемах при согласовании документации. По лестничным клеткам требования приведены в том числе в п.5.4.16 СП2.13130.2012. Тут обшивкой лестницы не обойтись, так как по ТРоТПБ лестничная клетка ограждается стенами (а не перегородками) с пределами огнестойкости. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Цитата:
А вот Минстроевский СП 158.13330.2014 "общеразвивающего значения" печалит... Ежели по нему, то, выходит, в зданиях Ф1.1 лестничные клетки должны быть исключтельно незадымляемыми... Там же есть ещё такой неоднозначный пункт, с которым "пожарники" могут не соглашаться, так как он противоречит требованиям "пожарного" СП 1: Цитата:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EF%E5%F0%F2%2A
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.07.2015 в 16:25. Причина: добавление |
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Пока нет чётких правил игры, задача проектировщика снизить все риски на раннем этапе. А в случае несовпадения требований СП минстроя и МЧС будут выбирать наиболее жёсткий вариант. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это самый большой сюрприз во всём СП. |
|||
|
|