| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие

Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2007, 21:08 #1
Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие
deConstructor
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, в приведенном файле - сила Р действует на закладную в колонне (ригель опирается на колонну) - никаких других усилий (М,Q)нет. Только сжимающая сила. Вопрос в том КАК РАССЧИТАТЬ анкерные стержни? Или можно их вообще не ставить? Или быть может просто принять например диаметром 8?
Для уточнения : Р = 150 т.
Спасибо
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 253
Размер:	7.2 Кб
ID:	611

Просмотров: 3261
 
Непрочитано 07.11.2007, 21:30
#2
HEKTO

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 07.08.2007
Харьков
Сообщений: 137


В таких случаях диаметр назначают конструктивно.
__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
HEKTO вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 21:30
#3
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


п.3.44 СНиП 2.03.01-84*
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 21:41
#4
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от HEKTO Посмотреть сообщение
В таких случаях диаметр назначают конструктивно.
Какой диаметр приняли бы Вы? Конструктивно - понятие весьма и весьма расплывчатое
deConstructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 21:45
#5
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Вот дело в том что грубо As=Nan/Rs ?? Так ведь по СниП выходит??
Т.е. далеко не конструктивно ?
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 22:50
#6
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Т.е. далеко не конструктивно ?
Ага
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2007, 23:03
#7
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Ага

печально(((((
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 23:42
#8
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


читайте СНиП внимательней и мыслите рационально (тем более, что СНиП уже носят рекомендательный характер).


Цитата:
где Nan [FONT=Symbol][FONT=Symbol]¾[/FONT][/FONT] наибольшее растягивающее усилие в одном ряду анкеров....
сами то подумайте куда закладная денется? уйдет в тело бетона вслед за анкерами? бугагагаагагааааааа
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2007, 00:04
#9
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
читайте СНиП внимательней и мыслите рационально (тем более, что СНиП уже носят рекомендательный характер).




сами то подумайте куда закладная денется? уйдет в тело бетона вслед за анкерами? бугагагаагагааааааа
Бугага или не бугага, но чисто РАЦИОНАЛЬНО - понятно что ставить можно конструктивно, не денется никуда. С этим я согласен.
Ради интереса тогда -> SCAD-> Арбат -> Расчет закладных. Там введите сжимающую силу и посмотрите что получится
в бетон не уйдет...но точно ЧТО НАГРУЗКА ПЕРЕДАСТСЯ ПЛОЩАДЬЮ ПЛАСТИНЫ или частично через анкера?
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2007, 21:35
#10
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Ни один СниП методику расчета с учетом передачи нагрузки по двум направлениям не даст..Наиболее точно описывает предельное состояние при местном воздействии нагрузки теория сопротивления железобетона при сжатии Соколова Б.С. несколько диссеров уже написано..
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 22:44
#11
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Ни один СниП методику расчета с учетом передачи нагрузки по двум направлениям не даст..Наиболее точно описывает предельное состояние при местном воздействии нагрузки теория сопротивления железобетона при сжатии Соколова Б.С. несколько диссеров уже написано..
наверное надо тоже написать
по снипу да выходит площадь = 0 ( так как нет растяжения
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2007, 23:09
#12
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


В данном случае необходимо расчитывать толщину опорной пластины. Потом по результатам подобрать анкер. В справочниках по конструированию есть таблицы соотношения диаметра анкерных стержней и толщин пластин. Т.к. пластина у Вас получится солидная (Р=150т), то и анкер будет никак не d8. Приварить его просто в тавр тоже скорее всего будет невозможно, надо делать в раззенкованых отверстиях.
sudakov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2007, 23:34
#13
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Это уже ближе к теме) спасибо
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2007, 14:46
#14
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
по снипу да выходит площадь = 0 ( так как нет растяжения
Это как СНиП читать...
В п.3.44 в формулах нагрузки надо брать не по модулю, а со своим знаком. Правило знаков оговорено.
Если N'an <0, то принимаем его равным N.
Подставляя N=-150тн в формулу 114, получаем на выходе положительное значение Q.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2007, 21:00
#15
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Неа
Nan - растягивающее усилие
т.к. N - в обратную сторону, то N'an = M/z- (-150/nan) = 150/nan = C1
Тогда Qan = (Q-0.3*C1)/nan , т.к. Q = 0 тогда Qan < 0 и согласно приписке ниже под таблицей Qan = 0
тогда Fan = 0
вот такой ппц
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2007, 21:53
#16
Shefff


 
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182


Учтите случайный эксцентриситет, и наступит вам счастье ).
Shefff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.11.2007, 12:59
#17
deConstructor


 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от Shefff Посмотреть сообщение
Учтите случайный эксцентриситет, и наступит вам счастье ).
тоже вариант, но интересует пока только описанный случай
deConstructor вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2007, 18:17
#18
IDmon

Инженер ПТО
 
Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101


если нет момента от опирающейся нагрузки, что на врядли только сжатие, то рассчитывай закладную на продавливание .. я думаю что 10 четыре стержня длинной 250мм хватит!
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88
IDmon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет анкерных стержней в закладной работающей только на сжатие

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2007 18:55
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет каменных конструкций на сжатие e_v_a Каменные и армокаменные конструкции 26 28.06.2007 10:47
Расчет тонкостенных стержней sergtsw Конструкции зданий и сооружений 28 11.05.2005 19:21