Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях?
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Давно мучает вопрос, для чего анкерят плиты перекрытий в кирпичных зданиях, пункт 6.35 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции"
Просмотров: 36240
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:11
#2
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Допустим по неизвестным причинам в здании происходит разрушение простенка или участка стены. Тогда плита перекрытия на сохранившейся опоре может зависнуть на этих связях. А может и упасть, но не сразу, не резко.
ИМХО
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:21
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Давно мучает вопрос, для чего анкерят плиты перекрытий в кирпичных зданиях, пункт 6.35 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции"
По-моему анкерят не плиты к стенам, а стены к плитам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:22
#4
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Для обеспечения пространственной жесткости здания. Работа совместная должна быть перекрытий и стен.
Dell вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:23
#5
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
А может и упасть, но не сразу, не резко.
ИМХО
Упасть, но медленно-медленно...
Для того, чтобы создать зданию жёсткость в горизонтальном направлении, т.е. чтобы стены работали совместно на горизонтальные нагрузки.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:56
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


согласен с Dell. Вопрос про анкеровку кирпичных стен п. 6.35 СНиП II-22-81 - при монолитных перекрытиях, есть ли у кого типовые закладушечки? И вообще, господа инженеры, выполняете ли вы это?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:57
#7
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


И как, интересно, гладкие арматурные прутки Ф10, абы как привязанные к петлям плит (кстати не к каждой петле и не к каждой плите) обеспечат
Цитата:
зданию жёсткость в горизонтальном направлении, т.е. чтобы стены работали совместно на горизонтальные нагрузки.

Цитата:
По-моему анкерят не плиты к стенам, а стены к плитам.
Исключительно надежное решение и весьма ощутимая помощь силам трения

З.Ы. Сешу сообщить форумчанам, что я нисколько не ставлю под сомнения их высказывания, с которыми я вцелом согласен. Более того, я всецело следую указаниям п.6.35 и ставлю анкера с шагом не менее 3 м, чтобы не попасть под требования п.6.38 и иметь бледный вид при попытке выполнить предлагаемый СНиПом расчет. Но наблюдая в натуре эти все анкера, меня начинают терзать сомнения об эффективности их работы в том назначении в котором их рассматривает уважаемый, но уже давно требующий пересмотра, СНиП по "камушкам".
А вот висящую на этих анкерах плиту в полуразрушенном здании я видел (на фото). Возможно эти анкера спасли кого нибудь, не дав плите рухнуть и сдержав ее падение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: anker 1.jpg
Просмотров: 4583
Размер:	64.7 Кб
ID:	29253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: anker 2.jpg
Просмотров: 4348
Размер:	23.8 Кб
ID:	29254  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.

Последний раз редактировалось RomansFather, 19.11.2009 в 22:16.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 22:23
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Но наблюдая в натуре эти все анкера, меня начинают терзать сомнения об эффективности их работы в том назначении в котором их рассматривает уважаемый, но уже давно требующий пересмотра, СНиП по "камушкам".
Суть скорее всего не в плитах, а в стенах. Анкера не дают стенам отойти от плит. И в этом смысле вполне нормальное и достаточное решение. Однако помимо этих мероприятий в серии на пустотные плиты рекомендовано их заводить на стены продольными гранями на 100 мм. Дополнительная анкеровка стен к плитам.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 23:40
#9
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


поясните пож. формулу, которая идет дальше п.6.38, Q=M/H+0.01N, никак не пойму, это момент от эксцентриситета пытаются уравновесить чтоли анкеровкой?

Последний раз редактировалось Michail, 20.11.2009 в 16:33.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 16:27
#10
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Tym И вообще, господа инженеры, выполняете ли вы это?
Да выполняем (обязательно).
Tym ...есть ли у кого типовые закладушечки?
Есть решения которые мы применяем могу глянуть и в личку скинуть. Вообще подход простой - берите арматуру AIII анкеровку в кладку как для анкера покрытия по серии а запуск в плиту в верхнюю зону Г-образно. Так делают у нас.
Dell вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 22:58
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Зачем же в личку, выложите здесь, какие тут могут быть секреты?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:34
#12
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Секретов нет, есть множество решений одной и той же проблемы. Я человеку скинул одно из них, не понравится своё разработает. я же вроде не создавал тему "Оцените решение нашей организации по анкеровке плит"
Dell вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:40
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


недоперечитал...

Последний раз редактировалось Yuzer, 22.11.2009 в 00:00.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:44
#14
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


А там в монолит есть анкеровка?
Dell вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 00:50
#15
Сумкин

Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю
 
Регистрация: 18.05.2007
ЮФО
Сообщений: 23
<phrase 1=


Почему-то всегда думал, что анкеруются плиты для того чтобы пререкрытие представляло собой жёсткую пластину. В сейсмике плиты перекрытия анкерятся не просто между собой, а заанкериваются в монолитный пояс, который в свою чередь анкерится в стены путём закладки в стены арматурных стержней чере 500 мм.
Прошу прощения за свою тупость и необразованность.
Сумкин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 01:45
#16
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


нет предела анкеровке(хотя по СНиП есть)



раньше было только три вида, а теперь 6 типов анкеров (главное рабочие их делают)-здание получается-жесть!
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 08:15
#17
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


а монолитные плиты никто не анкерит случайно?
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 09:33
#18
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Мы не анкерим сейчас (хотя раньше делали). Считаем, что адгезии бетона с кирпичом достаточно.
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 11:25
#19
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
а монолитные плиты никто не анкерит случайно?
Анкеровка может быть и не нужна для монолитных плит, если они заводятся в стену не менее чем на 25 см. Если же глубина опирания меньше, то следует заложить анкеры с шагом не более 3 м до бетонирования плиты.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 09:07
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Как Вы снипы читаете? Или у меня другие снипы? Какая анкеровка и для чего?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрамление арматурой торцов плит перекрытий и фундаментов. UnAtom Основания и фундаменты 15 19.10.2009 10:36
Выполнение раскладки плит перекрытий в Архикад Минька ArchiCAD 2 22.05.2009 13:02
Анкеровка многопустотных плит перекрытий rfkzpby Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2008 01:10
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00