08.10.2010, 12:32 | #1 | |
Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 8442
|
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Ищи ГОСТ на нужные тебе трубы, там все ответы. Не надо гадать. Ест НД по хим лабораториям, хим кабинетам. Ужель забыл мои пропогандируемые ресурсы?
А пластиковые трубы - это не просто пластиковые трубы. Это трубы имеют точное название (ПВХ, полиэтиненовые, полипропиленовые, ...).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru, Библиотеки электронных книг Download |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Если со времён моих уроков химии ничего не изменилось, то можно покупать в магазине любые трубы, в канализацию ничего страшного не сливают.
Только обязательно следить чтобы не было провисов, на всякий случай. И вообще, Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
|
выкладываю там приложение 1.
Кстати, а что из чугунины Вы имели ввиду изначально? есть такая безраструбная чугунина Дюкер или Глобал Палм с эпоксидным покрытием внутри... может это как раз то что нужно? Условно стоек, это что то среднее между не двумя крайностями, когда труба не проедается насквозь и условно держит форму... видимо так |
|||
|
||||
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 112
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Дети скорее пластиковые трубы ногами повредят, чем химией.
Рекомендую стальные/чугун.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 14
|
тут надо очень внимательно почитать в исходных данных
- если это канализация бытовая, то пишите в ТХ что все отходы собираются в отдельные емкости и утилизируются. И совесть спокойна. - если канализация хим загрязненная (не отдельные же у школы септики для сбора хим загрязненной канализации) а городские сети не приут такую канализацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36
|
В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасных помещениях не допускается прокладка труб из горючих материалов. Хим. лаборатория - как минимум пожароопасное помещение (возможно, и взрывопожароопасное) , полиэтилен относится к горючим материалам
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как прокладывать трубы канализации под полом? | slimmy | Водоснабжение и водоотведение | 33 | 11.05.2016 10:38 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |