| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?

Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2010, 12:32 #1
Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143

Хотел поинтересоваться та канализация которая подходит к учебным столам может быть сделана ли из пластиковых труб, если да то каких из чугуна слишком дорогая затея получается...



заранее благодарен
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 8442
 
Непрочитано 08.10.2010, 12:39
#2
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


В ГОСТе на трубы есть требования к химстойкости.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 12:45
#3
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


BM60, а что обычные разве не подойдут, дети же на уроках не царской водкой балуются?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 13:11
#4
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ищи ГОСТ на нужные тебе трубы, там все ответы. Не надо гадать. Ест НД по хим лабораториям, хим кабинетам. Ужель забыл мои пропогандируемые ресурсы?
А пластиковые трубы - это не просто пластиковые трубы. Это трубы имеют точное название (ПВХ, полиэтиненовые, полипропиленовые, ...).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 18:13
#5
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


BM60, скажите какие можно а мы уже на базаре отыщем
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 21:25
#6
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Если со времён моих уроков химии ничего не изменилось, то можно покупать в магазине любые трубы, в канализацию ничего страшного не сливают.
Только обязательно следить чтобы не было провисов, на всякий случай.
И вообще,
Цитата:
Отработанные реактивы из лабораторий перед спуском их в канализацию следует обезвреживать средствами лабораторий, при этом значение рН сточных вод должно быть от 6,5 до 8,5.
не помню от куда, поищи в подписи BM60.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2010, 23:51
#7
Li6-D


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 112


Полипропиленовые пойдут. Полипропилен практически ни с чем не реагирует, а растворяется с деструкцией разве что в горячем керосине, дизтопливе и т.п. Причем довольно медленно.
Li6-D вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 08:32
#8
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Li6-D, а в каком госте указано что их можно применять мне бы сослаться
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 12:09
#9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


полиэтилен тоже ни с чем не вступает в реакцию.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 12:55
#10
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Вот тоже хотел сказать про полипропиленовые... во вложении одна страничка из 5 листов про химическую стойкость ПП (если нужно, выложу остальные)
Вложения
Тип файла: pdf химическая стойкость труб и соединений из ПП.pdf (400.9 Кб, 395 просмотров)
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2010, 13:01
#11
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143


Vlad®, выкладывай остальные интернет все стерпит, хотел спросить УСЛОВНО СТОЕК это что подразумевается?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2010, 20:29
#12
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


выкладываю там приложение 1.
Кстати, а что из чугунины Вы имели ввиду изначально? есть такая безраструбная чугунина Дюкер или Глобал Палм с эпоксидным покрытием внутри... может это как раз то что нужно?

Условно стоек, это что то среднее между не двумя крайностями, когда труба не проедается насквозь и условно держит форму... видимо так
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2010, 00:10
#13
Li6-D


 
Регистрация: 03.05.2009
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Li6-D, а в каком госте указано что их можно применять мне бы сослаться
Не знаю есть ли такой норматив РФ Скорее всего требования как к обычной канализации. Самое подробное по кабинетам химии - старые Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ... (см. вложенный файл), но там про материал канализационных труб ничего не написано. Если не сливать смесь серной кислоты и перманганата в канализацию, то полипропиленовые трубы долго послужат. Спросите про это на форуме http://forum.xumuk.ru/, там должны ответить у кого какие трубы применяются...
Вложения
Тип файла: zip doc2762.zip (44.7 Кб, 252 просмотров)
Li6-D вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2010, 18:17
#14
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


Дети скорее пластиковые трубы ногами повредят, чем химией.

Рекомендую стальные/чугун.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 16:04
#15
Evgen72


 
Регистрация: 20.09.2010
Сообщений: 9


Только чугун и желательно безраструбный, иначе пожарники не пустят.
Evgen72 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2010, 16:30
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
УСЛОВНО СТОЕК это что подразумевается?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...E%D0%B9&lr=213
http://www.gallaplast.com/chemical-resistance-ppr
Ещё или сам?
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2010, 11:05
#17
SMFLY


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 14


тут надо очень внимательно почитать в исходных данных

- если это канализация бытовая, то пишите в ТХ что все отходы собираются в отдельные емкости и утилизируются. И совесть спокойна.

- если канализация хим загрязненная (не отдельные же у школы септики для сбора хим загрязненной канализации) а городские сети не приут такую канализацию.
SMFLY вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:11
#18
Шифер


 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 36


В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасных помещениях не допускается прокладка труб из горючих материалов. Хим. лаборатория - как минимум пожароопасное помещение (возможно, и взрывопожароопасное) , полиэтилен относится к горючим материалам
Шифер вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 10:27
#19
SMFLY


 
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 14


химическая лабаратория не всегда пож поасное помещение...

определитесь с канализацией.
SMFLY вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли в школе кабинет химии использовать пластиковые трубы для канализации?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46