26.10.2018, 07:07 | #1 | |
Допускается ли применение внешнего армирования в виде профлиста по действующим нормам?
Челябинск
Регистрация: 23.12.2010
Сообщений: 62
|
||
Просмотров: 1629
|
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
когда проектировали такие перекрытия профлист учитывался только на момент бетонирования
профлист много не несет, экономия не большая, с профлистом будет 12А500, а без него 16А500, это вообще ни о чем
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,080
|
Всё можно. В такой конструкции ничего экзотического нет. Как верно замечено выше есть даже СП 266.
Вместе с преимуществами есть и недостатки: огнестойкость и необходимость защиты от коррозии. А ещё сложно обеспечить совместную работу профнастила и бетона. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста | Sergeev | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.02.2014 18:29 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
На какие проверки при расчёте армирования влияет косвенная араматура в виде спирали | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.05.2011 19:56 |
Почему не допускается устройство выравнивающих стяжек из цементно-песчаного раствора в кровельных конструкциях с несущим основанием из профлиста? | Evgo | Архитектура | 1 | 14.03.2011 13:57 |
Применение не открывающихся створок в оконных блоках | RFL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.12.2008 15:12 |