| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить плиту пролетом 12 м?

Как усилить плиту пролетом 12 м?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2012, 15:03 #1
Как усилить плиту пролетом 12 м?
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Всем здравствуйте!
Посоветуйте, как усилить плиту пролетом 12 м? Ничего путного в голову не приходит(
Толщина плиты 300мм., перекрытие 1-го этажа, второй этаж перекрыт. Каркас сборномонолитный.

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG078_1.JPG
Просмотров: 251
Размер:	452.1 Кб
ID:	91549  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 2278
 
Непрочитано 30.11.2012, 15:32
#2
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


http://beton-karkas.ru/index.php/2009-10-20-15-19-09
И в Download полным полно.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 14:19
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Предложил вот такой вариант усиления плиты в следующей последовательности:
1. Поставить под плиту подпорки, которые будут опираться на плиты нижележащего этажа.
2. В местах, где есть трещины, сделать штрабу снизу плиты вдоль пустот.
3. Пустоты очистить от замерзшей воды (льда).
4. В верхней зоне плиты выполнить отверстия диаметром 30-50мм.
4. Установить каркасы из арматуры в пустоты плиты.
5. Установить опалубку.
7. Залить мелкозернистый бетон кл. В30 через отверстия.
8. Опалубку и подпорки снять после набора бетоном 70% прочности.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 08:48
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
4. Установить каркасы из арматуры в пустоты плиты.
Как будет приниматься решение о назначении диаметров и количества стержней в каркасах?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 09:03
#5
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


А я не понял: вы бетоном пустоты будете заливать? Если да, то тут на мой взгляд только нагрузка прибавиться чем несущая способность. уж больно близко к нейтральной оси.
А если углепластик наклеить? Арматуру наварить? Использовать более классические методы усиления? Вы, кстати, не написали какая цель усиления? По фотографии я только вижу отслоение защитного слоя, который легко восстанавливается
BoT вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 10:03
#6
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


конструкцию необходимо снести, и заменить на аналогичную.
ursula вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 13:52
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Если бы не 12 м пролёт и большая длина "порушенных" участков, то можно было бы обойтись и каркасами в пустотах с последующей заливкой бетоном (как расписано в сообщении #3).
При неправильной консервации (или тупо строительство остановлено было и за консервацию не заморочились) стандартная тема.
Участки правда у меня по меньше были длиной с отслоившимся бетоном и плиты пролётом до 7,2 м.

Судя по всему, порвало по двум пустотам.

Если уж совсем прижало:
1) установка каркасов на всю дину с последующим бетонированием пустот (получим эдакий зажатый между оставшимися участками плиты монолитный участок, зависающий за счёт шпонок-пустот). Этим сохраним сплошность диска перекрытия, чтоб в плоскости перекрытия вопросы снять (пресловутый единый диск перекрытия).
2а) посмотреть по планам, что опирается на данную плиту (может перегородка поперёк проходит, значится можно поразмышлять, что на соседние плиты нагрузка передастся). Т.е. вылизываем нагрузки;
2б) убедиться в правильном выполнении заделки швов вдоль плит (в надежде перераспределения нагрузки на соседние плиты за счёт шпоночного соединения);
2в) выполнить армированную стяжку по верху перекрытия, опять же для обеспечения совместной работы плит перекрытия;
3) убедиться, что соседние плиты выдержат, если на них передать нагрузку от "порушенной" плиты (преднапряженные араматура которой местами выведена из строя). Т.е. тупо передаём на соседние плиты всю нагрузку от усиливаемого перекрытия, учитывая возросший за счёт замоноличивания пустот собственный вес;
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 04.12.2012 в 14:08.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2012, 14:14
#8
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Посмотрите здесь
Alexandr_A вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить плиту пролетом 12 м?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пришлите чертежи на ферму 12м легкую серийную из стальных уголков? Lexsi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.08.2013 06:15
Какая допустимая нагрузка на плиту 60мм пролетом 1м sagitron Железобетонные конструкции 25 16.11.2012 12:25
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57