31.10.2013, 13:00 | #1 | |
Помогите прочитать результаты нелинейного расчета в Лире 9.6
Был 7215
Екатеринбург
Регистрация: 02.07.2013
Сообщений: 222
|
||
Просмотров: 10483
|
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Когда картину разрушения включаешь, вопросик не пробовал нажимать? Там все описано.
Разрушение В результате расчета физической нелинейности континуальных конструкций отображается направление развития трещин для каждого элемента в выбранном слое на фоне изополей или палитры напряжений.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
Цитата:
5. Можно узнать где арматура потекла, в текстовом файле, получаемом после нелинейного расчета. 4. Трещины и их величину оценивайте по СП/дбн/снип, в свежих версиях лиры вроде их определение тоже привинтили, а так они вам просто характер работы показывают конструкции. 3. Да, по крайней мере больше чем результатам линейного с понижением жесткости. Только не забывайте перемещения и трещины 2 группа пс, со всеми вытекающими переделками в схеме. 2. Ну да где растянуто там и трещит . |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
4. Ширина раскрытия трещин считается в Лир-АРМ. Допустимые или нет - смотрите СНиП.
2. Верхний слой - трещины в верхней зоне, нижний - в нижней. Средний - ну это к разработчикам вопрос. Да Вопрос еще - в решателе показывается цветная картинка - разрушения, трещины. Ее никак нельзя выцепить?
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 31.10.2013 в 14:00. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Пытался посчитать приложенный файл - терпения не хватило. Задачи то нужно оптимизировать!
Цель расчета непонятна. Зачем делать 30 шагов для каждого загружения, итого 150 итераций? Это полсуток считать на неслабом компьютере. Смотрите протокол решения - есть разрушенные элементы. Также в результатах расчета - в меню усилия -> разрушенные элементы. Возможно таблица напряжений в арматуре не имеет отношения к нелинейному расчету? Надо понять, результатом какого расчета является таблица усилий в пластинах арматуры. Интуитивно понимаю, что пластинчатое армирование используется в физически нелинейном расчете. Но где-то собака зарыта. И я бы перекрытие посчитал бы отдельно в нелинейной постановке, а не весь каркас. Для расчета всего каркаса достаточно линейной задачи с пониженными модулями упругости бетона - см. СП 52-103-2007
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 17.06.2015 в 14:06. |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Цитата:
Как и большинство начинающих расчетчиков я всё делаю по примеру. В примере №7 Лиры 30 итераций - ну и я принял тоже 30 Там же не объяснили почему приняли 30 а не 35, например ----- добавлено через ~4 ч. ----- Цитата:
Напряжения в арматуре выдаются для нелинейных элементов балок стенок и объемных конечных элементов. Что-то Лира Сапр меня совсем огорчила... А как же мне посмотреть где арматура достигла предела текучести? |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
В примере не 30 а 3 шага. Если зависимости sigma-E равномерные, то 30 шагов ни к чему. Можно последовательно установить при каком количестве шагов значения усилий-перемещений меняться не будет 5-10-15.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433
|
Как же не посчитать, я уже посчитал Вот смотрю надо арматурки над балками добавить, а то пишет "разрушение"
Цитата:
Я так понял Шаговый процессор мою нагрузку делит на количество шагов и посепенно прибавляет. Тогда можно примерно угадать в каком загружении добавить больше шагов, а в каком меньше. Последний раз редактировалось 741520, 18.06.2015 в 15:09. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Неправильный ответ!
Вы проверяете подобранную арматуру и сечение элемента в нелинейной постановке. Это обратная задача. Прямая задача - это подобрать сечение элемента и арматуры (в Лире задаются жесткости и параметры для железобетонных конструкций) в меню "жесткости и материалы". Физическую нелинейность проверяют при проверочных расчетах принятого армирования и сечения элементов по деформациям.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Недоступен режим нелинейного расчета | Голубев Алексей | SCAD | 14 | 16.02.2013 19:01 |
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.06.2009 20:13 |
Анализ физизического нелинейного расчета - Lira | Peter | Лира / Лира-САПР | 2 | 16.01.2009 07:39 |
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета | Peter | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.01.2009 05:11 |