| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры подколонника в подошву фундамента и серия 1.412.1-6

Анкеровка арматуры подколонника в подошву фундамента и серия 1.412.1-6

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2015, 14:54 #1
Анкеровка арматуры подколонника в подошву фундамента и серия 1.412.1-6
juras
 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21

День добрый!
В серии 1.412.1-6 среди прочих имеются фундаменты с одноступенчатой плитной частью толщиной 300мм. В то же время минимальное армирование подколонников по этой же серии - сетки со стержнями д12АIII. Арматура подколонника должна быть заведена в тело подошвы на расчетную длину анкеровки, но подошва всего 300 мм, чего очевидно для этого недостаточно. Что-то не так с серией, или есть какой-то нюанс?
Просмотров: 2583
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:21
#2
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Если арматура не по расчету, то и анкерить ее не надо
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 15:21
#3
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


А почему она должна быть заведена в плитную часть на длину анкеровки?
инок вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.07.2015, 16:04
#4
juras


 
Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Если арматура не по расчету, то и анкерить ее не надо
А если подколонник внецентренно сжат, положим, растянутая арматура расчетная - то что ж делать вторую ступень, или отгиб как для рамного узла?
juras вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2015, 16:33
#5
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


См. п.3.35 Руководства по конструированию............
инок вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 09:30
#6
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от juras Посмотреть сообщение
А если подколонник внецентренно сжат, положим, растянутая арматура расчетная - то что ж делать вторую ступень, или отгиб как для рамного узла?
1. учитывайте фактич напряжение в арматуре, а не Rs,
2. увеличивайте число стержней, уменьшая диаметр или напряжения в арматуре
3.делайте отгибы.
4 Ставьте доп анкерующ устройства.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2015, 09:33
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Хм. Никогда таких вопросов не возникало.
Если одна ступень, то нагрузки мизерные. Подколонник в этом случае получается чисто бетонным.
Посчитай конструктивное армирование для сечения 900х900 и как раз получишь 12 с шаном 200.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка арматуры подколонника в подошву фундамента и серия 1.412.1-6

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Анкеровка арматуры A-III и А400 POMAH9IH Железобетонные конструкции 31 03.09.2014 09:40
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Анкеровка арматуры в теле консоли maximumm Железобетонные конструкции 32 19.11.2009 11:39