| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.11.2016, 16:38 | #1 | |
Как обозначить отклонение по вертикали сварной емкости и перпендикулярность приваренного патрубка?
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2814
|
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
В будущем просто забудьте дорогу к этому "левше", даже имея качественные чертежи (со всеми упомянутыми вами требованиями) на выходе от него Вы вновь получите то, что имеете. Найдите Мастера, который даже имея на руках эскиз сделает по нему конфетку (ведь данное изделие очень простое и вполне может изготавливаться "на коленке"). Тех. требования дополните указанием- испытать наливом ( или пробным давлением в случае, если есть рабочее давление выше атмосферного). Удачи!!!
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
Добрый день.
Указывайте в тех. требованиях или чертеже то, что хотите получить (например: отклонение оси емкости по вертикали - не более 1 градуса, отклонение оси патрубка по горизонтали - не более 2 градусов). А лучше устно со сварщиком всё обсудить. Ведь по вашему черте... э... эскизу не понятно, из какого материала, какой толщины изделие. Ножки куриные из какой фольги, на сколько лапки большие. Должно ли быть герметичным, надо ли сварные швы зачистить, надо ли отполировать... Может сварщик всё сделал на отлично, но ваша ёмкость настолько хлипка, что под своим весом патрубок провисает, ножки и стенки упруго деформируются. А каким инструментом вы проверили ровность площадки? Подмели ли песчинки под лапками? Может быть, пока ёмкость к вам шла, ей подножки ставили. Пинали-кантовали. Вот и дошла калекой. Обсуждали ли, во сколько слоёв пупырчатой пленки завернуть, в какую коробку упаковать и т.д.? Проверять данные указания - это какие? Заваленность и кривость? Можно отвесом, угольником, лазерным уровнем, веревочкой с узелками, линейкой с теоремой Пифагора. Всем, что под рукой имеется. Можете сварщика перед работой проверить ареометром/спиртометром, не сильно ли он залил свои глазометры. А для того, чтобы не повторялось, может надо подумать о более устойчивой системе. С более растопыренными ножками, с уменьшением их количества до трёх, например. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 91
|
Брак, технологического характера. Чертежи -то вы дали, а чертежи оснастки забыли. Вот и поплыло-поехало. Сварщик свою работу сделал. Продумайте вариант с компенсатором по фланцу. Какое давление у Вас? Да и переход с трубы на емкость некрасивый какой-то. Там толщины то соответствуют?
2 прикрутите фланец, ножки-опоры подкладками отрегулируйте. Последний раз редактировалось Timon1, 16.11.2016 в 19:38. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2011
Сообщений: 797
|
|
|||
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 9,897
|
Проверить "допустимость" размеров прще всего строительным уровнем - перекос в 1мм на 1м вполне "бытовой", что собственно уровень и вылавливает.
В ножки в следующий раз регулировочные болты предусмотрите и всего делов. |
|||
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,758
|
Для своих размеров ёмкость мудрёноватая. Если нужна вертикальность, то ёмкость для жидкости, которую непонятно как заливать и извлекать, а если для газа - кому нужны перпендикулярности-вертикальности? Но как сказали выше, больше к этому "умельцу" - ни ногой, даже если всяких знаков на чертеже понаставить!
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2016
Сообщений: 3
|
Всем большое спасибо за ответы!
Данный эскиз это сильно упрощенная версия чертежа отданного на изготовление, убрал лишние элементы, штуцера, патрубки, крышку и проч., оставил сам корпус емкости и входной патрубок просто чтобы было проще описать суть моего вопроса, ничего не отвлекало. Да, спасибо, со сварщиком Вы правы не стоит больше работать, я сам повторения такой ситуации я не хочу . Емкость(сосуд) под давлением до 1,0 МПа. Подскажите, нормативные ссылки или может пример обозначения на чертеже, чтобы были некие допуски в каких случаях принимать работу, а в каких нет? Т.к. подобная ситуация с патрубком или со всей емкостью может случиться что для емкости под налив, что под давлением, как тут лучше поступать? Если есть пример чертежа, буду очень благодарен. |
|||
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
при таких габаритах лучше указывать не угол, а линейное значение. Т.е. "отклонение емкости по вертикали не более 10мм на всю длину", "отклонение патрубка по горизонтали не более 5мм на всю длину". Плюс можно указать на всякий ещё и отклонения прямолинейности осей.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.05.2009
Сообщений: 182
|
Не спорю.
При таких габаритах лучше не ставить емкость, а за этот фланец и подвешивать. Из-за 10 литров изобретать навороченное ведро, еще и со спец. требованиями... немного перебор. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Тут надо в суть вникать. СНиП из какой области - не ведомо. Элемент ли это водоснабжения, теплосети, пищепрома, газопровода, резервный бачок для керосина, накопитель в септике, аппарат ли самогонный, бак для горючего в двигателе марсохода (может Вы свататься с Аэлитой захотели). Или ГОСТ на оформление чертежа нужен? Справочники Анурьева тогда полистайте. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2014
Сообщений: 287
|
Рекомендую автору темы начать изучение нормативной документации с ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные", а в случае если решите "углубить" (с ударением на втором слоге, как это было у Михаила Сергеевича), то в данном ГОСТе найдёте ссылки и на другие стандарты. Удачи!!!
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отклонение канализационных стояков от вертикали | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 30.08.2015 14:48 |
Отклонение от вертикали монолитной ж/б стены на этапе строительства. Как исправить? | uska | Технология и организация строительства | 69 | 28.06.2012 21:59 |
На сколько критично отклонение 17мм кирпичной кладки (облицовки) от вертикали на 2,5 метровой стене? | 11th | Архитектура | 15 | 15.05.2012 14:17 |
Допустимое отклонение от вертикали ж/б забора | ylkerss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 02.09.2010 14:25 |
Предельное отклонение минарета (башни) от вертикали | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.04.2010 13:14 |