12.01.2019, 02:03 | #1 | |
Опасна ли такая трещина во внутренней несущей стене панельного дома?
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 19892
|
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,983
|
В целом, трещина говорит о низком качестве строительной продукции, но несущая способность панели скорее всего будет обеспечена, остаётся зашпатлевать под отделку. Штрабы 1 см вполне можно прорезать, но не повреждая арматуру по причине как раз первой части вопроса.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287
|
Можно не беспокоиться.
Вообще-то нет. Защитный слой арматуры нарушите. Тем более в гофре же будете кабель прокладывать. Там куда более 1 см будет глубина штрабы... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
У нас в Питере подобное наблюдалось при строительстве на болотистой местности - из-за неравномерной просадки фундамента здания в первые годы. Материал в 85г. был явно не хуже, чем сейчас, имхо.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Можно сделать вполне симпатичную проводку в "электро"-плинтусах с накладными подрозетниками. |
|||
|
||||
У меня подобная, летом сжимается, зимой расширяется. Панельный дом живёт своей жизнью.... Только вот обои рвет, зараза
Причем трещина с момента постройки дома. В углах стен так вообще фантастические вещи творятся. Вопрос - зачем ? Хотите всю стену в розетках ? Вполне хватает стандартных мест, просто сперва думаем что и где поставить , а потом покупаем мебель. У вас уже эта стена имеет горизонтальные/диагональные штробы (на фото видно), зачем ещё больше её разрушать то. Вот так бездумно нашробят, демонтирую, насверлят, а потом удивляются - а чего это трещины пошли.
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791
|
Цитата:
Панель верхнего этажа малозагружена (как, впрочем, недогружены и почти все панели кроме узких простенков). Стеновые панели в панельных домах, особенно в поздние годы в большинстве своем рассчитаны как бетонные. Арматура предусматривается конструктивно, для обеспечения прочности на период монтажа. При изготовлении в горизонтальном положении, могут армироваться сеткой ~ 400*400, еще такое армирование было распространено в 50-60-х годах. При наиболее массовом кассетном способе - вертикальными каркасами ~4-5 Вр-I, с шагом ~ 900 соединенными горизонтальными стержнями так же через ~ 600 - 900. Вертикальные трещины обычно появляются до монтажа, и присутствуют иногда практически во всех панелях. Нанели "ломаются" например при неправильном хранении и т. д. Часто трещины идут вдоль электроканалов. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 3
|
Спасибо за ваши ответы. Немного успокоили. А то до этого с проблемами трещин в панельных стенах не сталкивался, и эта трещина заставила понервничать.
Цитата:
Цитата:
Так понимаю, что вариант сделать проводку поверх стены, а потом сверху замазать слоем штукатурки (около 1см наверно выйдет) - приемлемый вариант, чтобы не повреждать саму плиту? Хотя углубления для подрозетников прорезать все же придется. На месте вертикальных стыков одной наружной панели со стенами в другой комнате тоже есть трещины в штукатурке от старого ремонта - фото во вложении. Предполагаю, что они могли образоваться из-за температурных изменений размеров панелей и беспокоиться не стоит? Раз уж эта тема о трещинах в панельном доме, спрошу о еще одних, которые меня беспокоят. В некоторых комнатах по потолочной плите перекрытия идут трещины крестом через всю комнату - фото во вложении. Плита перекрытия цельная на всю комнату, сплошная монолитная 10см. Подскажите, пожалуйста, опасны ли чем-то такие трещины или это тоже допустимый дефект? |
|||
|
||||
Цитата:
Про потолок не скажу, такого не было, у меня сверху техэтаж.
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Alek56, что касается первого вопроса- скорее всего панель сломали при монтаже, так и оставили. На всякий случай можно узнать у соседей снизу и сверху, есть ли повреждения стен на этом участке в плане.
Насчёт плиты - тут мог запросто завод выпустить бракованное изделие, да и сосед перегрузить стяжками и перегородками. Сейчас дефектов свидетельствующих об исчерпании несущей способности я не увидел. По фото конечно непросто определить характер трещин и ширину раскрытия. Если есть опасения- лучше не маскировать потолок например натяжными потолками, а зашпатлевать. Насчёт проводки - есть хороший вариант с наклеиванием на стены ГКЛ, с нанесением клея перлфикс или обычный Ротбанд на стену и лист гребенчатым шпателем. Проводку прокладывать в теле ГКЛ. Стена будет теплой, глухой, ровной и пр. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.01.2019
Сообщений: 3
|
Цитата:
Спасибо за ответы, успокоили. Наверное действительно особых проблем нет. Спрошу еще кое что. Дом панельный, плита потолочного перекрытия 10см толщиной, есть слышимость соседей сверху. Если к потолку крепить рулонную шумоизоляцию (толщина 10мм) на дюбель-гвоздь 6 х 40 мм с частотой, как на фото во вложении (между креплениями 30-35см), на несущие способности потолочной плиты перекрытия это не должно повлиять? Еще и всю новую проводку по потолку планируется проводить. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
Если не повредите арматуру то без проблем, лучше если шумоизоляция будет негорючей.
эт от недостатка опыта и квалифицированности) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Изоляция одного потолка в панельном доме практически ничего не даст. Звук распространяется не только по перекрытиям, но и по стенам с одинаковым успехом. Иногда источник шума находится в нижней квартире, а ощущение, что шумят сверху. Тогда надо изолировать все стены, полы и потолок. И даже в этом случае эффективность изоляции будет сильно снижена - она должна устанавливаться со стороны источника шума.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трещина в несущей наружней стене, что с ней делать? | Avlevani | Железобетонные конструкции | 10 | 27.01.2018 17:27 |
Усиление проёма выполняемого проёма в несущей стене при наличии доступа лишь с одной стороны | sterh220 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.06.2017 12:53 |
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало | Voliant | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.07.2012 13:55 |
Арочный проем в несущей внутренней стеновой панели | Гравитатор | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.07.2010 12:17 |