Узел жесткого стыка ригеля с колонной
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 18745
|
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Глянь тут, может понравится.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44427 |
|||
|
||||
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 160
|
Inal
Посмотри должно помочь Ничего что сетии не действуют - самое главное принцып. В свое время надыбал на этом сайте ( дай бог здоровья. тем кто выкладывает). Посмотри также "Серия ДС27-4-2-90" |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7
|
Yu Mo
Эту тему просмативал раньше, все очень понравилось. Стык на колонне понятен, только стенка колонны (сталь С255) не прошла, считал по листу 54КМ серии 2.240, на которую Вы указывали, поэтому замудрил на сложных накладках. А по выносному стыку вопрос в соосности частей балки, т. е. в нашей культуре производства, к тому же, как понимаю, у правой колонны надо тоже делать выносной стык. Пока в сомнениях. Тёпа За материалы спасибо. Буду искать серию ДС. Униф.узлы не открываются пока. |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
У вас жесткость ригеля больше чем жесткость стойки, Поэтому момент в ригеле не такой как при чисто жестком закреплении. Надо нагружать всю конструкцию и смотреть усилия. В вашем случае швы крепления к колонне ... хуже условий работы сварки не придуиать.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Замена прокатного тавра на сварной возможна, только новый сварной шов надо будет тоже рассчитать.
Inal, как Вы рассчитывали шов, прикрепляющий тавр к колонне? Какая там эпюра напряжений? В нижнем тавре стенка будет сжата, Вы проверяли её на устойчивость? Почему рёбра в колонне не напротив полок тавров? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 7
|
SetQ
Эпюру напряжения вдоль шва мне не осилить. Это зона контакта сжатия? Эпюры внутр усилий выложил на пост 8. Картинка с выгибом стенки - это вопрос? Если на вертик реакцию, то посчитал, что ее возьмет накладка -10*210, что по центру балки. |
|||
|
||||
инженер- строитель Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33
|
Очень сложно придумать узел с большим количеством ошибок.Ваше сооружение должно обвалиться. Направляю Вам примеры выполнения жестких узлов сопряжения ригеля с колонной.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 20.02.2010 в 20:17. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 21.02.2010 12:42 |
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. | korbafos | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.02.2010 12:53 |
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |