день добрый. Ситуация такова. Имеется двухэтажное здание с подвалом -памятник архитектуры. Здание на данный момент претерпело деформации (трещины в стенах, перемычках, отклонение стен от вертикали).Причин несколько- и ветхость конструкций начала 19 века, протечки коммуникаций соседних домов, большой срок безремонтных работ, возможно даже перемещение склона на котором стоит здание ( геодезические работы по проверке не выполнялись). Здание "Г"-образной формы, двухпролетное,бескаркасное из стен камня известняка ракушечника, перекрытие-деревянное. Имеется большая проемность наружных и внутренних стен. Фундаменты из того же известняка, по архивным данным подвал возможен даже в двух уровнях (пока все завалено мусором). Основанием служат лессовые влажные суглинки. Здание расположено как раз на углу пересечения двух улиц, торцевыми стенами подпирается 4-х этажными домами старой постройки. Одной стороной фасад расположен на улице имеющей спокойный рельеф, другим фасадом рельеф с уклоном в верх от здания.Здания расположенные и соседствующие и примыкающие по уклону так же имеют повреждения и характерные совпадающие деформации, здания как бы "принципом домино" снизу вверх подпирают друг друга.
На данный момент суть вопроса --- здание будет демонтироваться, окромя фасадной стены; по фасаду сделаны подкосы из металла на высоту здания; при разборке внутренних стен -есть опасения что стена может "уйти" в противоположную сторону от подкосов (на сегодняшний день перекрытий как таковых вообще нет--есть поодинокие оставшиеся неразворованные деревянные балки). Если в вашей практике приходилось сталкиваться с реконструкцией и сохранением и удержанием фасадной стены прошу высказаться как происходило ее крепление(конструктив, фото, чертежи-приветствуются, за письменный рассказ буду так же благодарен). Спасибо.
__________________
саша
Просмотров: 3326
 
Непрочитано 25.12.2010, 16:42
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а что мешает выполнить временную анкеровку стены к металлическим подкосам (шпильки насквозь и прочие изыски)? если жалко дырявить стены, крепите связи через оконные стены.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 00:43
#3
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А если Я выскажу желание - приехать и Лично (не беспокойтесь - бесплатно) потдержать всё это руками... Как Вы к этому отнесётесь???

Последний раз редактировалось VVN59, 26.12.2010 в 00:48.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 19:36
#4
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


интересное место вам дам, поддержать балкон..красиво будете смотреться..но насколько вас хватит?)
подкосы не на каждом простенке стоят)стенка из известняка прорезанная трещинами сквозного характера и делящая стену на "отсеки" не думаю что удержится шпильками.высота этажа 4-4,5м+высокий цоколь.так что стена и ее свободная незащемленная высота потянет на 10-12 метров(без учета подвала) и если подтвердится подвал в 2-х уровнях то внутренняя свободная высота еще больше будет так как подвал разберут так же.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2010, 20:28
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда ставьте подкосы с двух сторон
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2010, 20:58
#6
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


с внутренней стороны уже точно выявлены подвал+полуподвал; ширина здания не так уж и велика = угол подкосов 45-60 градусов наверно если и пройдет то так впритык что дышать не будет чем.) + планируется рытье котлована на месте внутренних стен а подкосы не дадут возможности маневрирования.
__________________
саша
sasa.od вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление фасадной стены здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Утепление металлической каркасной стены одноэтажного здания Гравитатор Металлические конструкции 5 18.07.2010 12:42
Расчет навесной фасадной системы при неравномерной осадке здания Фасадчик74 Прочее. Отраслевые разделы 16 09.04.2010 13:15
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.06.2009 19:28
крепление облицовочной фасадной плитки к стеновой панели whoami Конструкции зданий и сооружений 6 22.07.2008 18:50