Непрочитано 21.03.2011, 10:30
Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,289

Не раз видел, как при перепланировках квартир собственники выпиливают проемы в монолитных стенах зданий, усиливая их обрамляющими уголками. Скажите, разве как-то можно усилить ослабленную проемом стену??? Как вертикальные усилия перераспределить на обрамляющий металл??

И вообще нужно ли усиливать
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 39114
 
Непрочитано 28.03.2011, 11:05
#21
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


В этом случае перемычка остро необходима независимо от материала стены, т.к. 1) стена несущая; 2) расстояние от верха проёма до низа перекрытия небольшое.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 11:48
#22
VVITTALIK

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 21.06.2006
Солнечный Крым
Сообщений: 281


Занятный видеоролик.
Интересно, а где арматура в выпилиных кусках стены.
__________________
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
VVITTALIK вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 12:18
#23
sasa.od

инженер
 
Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Сообщений: 283


да ролик занятный... понравилось где конструкцию по квадратам порезали и демонтаж...а в первой части ролика -убил бы производителей работ.. кто ж часть стены сбрасывает на нижележащее перекрытие хоть и через скаты..ударная нагрузка же получается с динамикой...
возник при просмотре сразу вопрос..да проемы обрамлены грамотно-НО, металл, особенно внутренняя часть профиля (уголок, швеллер) в месте стыковки полки и стенки имеет радиус закругления, вследствие чего та часть металла которая накрывает-обрамляет часть стены плотно не пристанет к поверхности стены (вы же не закругляете торцы стен проема радиусом закругления металла)))-эт не сделаешь точно)... остается зазор..да пусть смешной зазор может 1-2-3 миллиметра но зазор... для того чтоб металл включился в работу стена должна как раз и деформироваться на величину зазора и передать на металл нагрузку... не видел в ролике чтоб выглядывал из под металла обрамления цементный раствор...перед тем как монтировать металл усиления обрамления на стену наносится слой раствора тонкой величины...металл прижимается и выжимается...раствор вылазит из под металла и остатки его удаляются..
Эти принципы мы требуем при устройстве проемов..ну у каждого свое мнение. я высказал свое).. есть умельцы среди рабочих которые говорят-ну мы тонким раствором законопатим зазор- толком в такой малый зазор и на всю ширину полки не законопатить -это бред...убеждались не раз...
) так что..думайте сами- решайте сами...иметь или не иметь))
__________________
саша
sasa.od вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 12:51
#24
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Согласен, в приведенном ролики сборные плиты перекрытия, поэтому швеллер необходим.

Но вернемся к монолиту. Все считают , что перемычка из металла нужна в монолитной стене. Тогда давайте пропилим проем до самого потолка! В этом случае перемычку не делаем?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 13:12
#25
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
В этом случае перемычку не делаем?
Всё зависит от конструктива. Если у вас хорошие толстые стены и хорошое толстое перекрытие то можно не усиливать, но если у вас всё на пределе, тонкое перекрытие и слабая стена то хотите вы или нет, надо усиливать.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 13:41
#26
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Тогда давайте пропилим проем до самого потолка! В этом случае перемычку не делаем?
Так если стена несущая, то тем более в таком случае необходима перемычка. Вы же говорили об устройстве проёма в существующей стене? Сомневаюсь, что перекрытие было выполнено приблизительно с двойным запасом.
Цитата:
Сообщение от sasa.od Посмотреть сообщение
перед тем как монтировать металл усиления обрамления на стену наносится слой раствора тонкой величины...металл прижимается и выжимается...
+1
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 14:53
#27
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Усиливать надо практически всегда (хоть монолит хоть сборник) так как:
1 - Непанятна, что сделали (или сделают) соседи со своими стенами.
2 - Один хрен дырка в стене ОСЛАБЛЯЕТ конструкцию и, соответственно, снижает вероятность безотказной работы (брать на себя ответственность за такой косяк, тем более в многоэтажном жилом доме, как минимум глупо)
P.S. Хотя конечно к обрушению в большинстве случаев не усиленный проём не приведёт
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 16:33
#28
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Так если стена несущая, то тем более в таком случае необходима перемычка.
Т.е. Вы хотите сказать, что перемычка должна нести на себе вышележащую несущую стену? ну...допустим. Какой высоты берем монолитную стенку для расчета этой перемычки?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 16:59
#29
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Т.е. Вы хотите сказать, что перемычка должна нести на себе вышележащую несущую стену?
В первую очередь нагрузку от перекрытия этажа.
Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Какой высоты берем монолитную стенку для расчета этой перемычки?
Я не конструктор, к сожалению, просто беру и пользуюсь брошюрой "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" там подобраны сечения мет. перемычек в зависимости от ситуации.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 17:15
#30
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
прямо перпендикулярно стене видны швы плит перекрытия.
Бывают плиты перекрытия 0,5 шириной?
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.03.2011, 18:15
#31
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
В первую очередь нагрузку от перекрытия этажа.

Я не конструктор, к сожалению, просто беру и пользуюсь брошюрой "Некоторые вопросы ремонта и реконструкции зданий" там подобраны сечения мет. перемычек в зависимости от ситуации.
подскажите, там есть описание ситуаций в монолитных жилых домах со стеновой конструктивной схемой?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2011, 22:14
#32
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Нет, только для кирпичных стен. но "стержня" это не меняет.
В поисковике наберите - доступно для скачивания.


Да, только что посмотрел ролик. Скорее всего руководство к действию для тех, кто пожадничал и не позвонил по указаному телефону. Грормоздко и вряд ли надёжно. В неккоторых слайдах по моему швеллеры стенками к стене - если так, то в них нет смысла. Швеллеры д.б. вставлены в предварительно выбитые ниши. Если уголки - полкой в разрез в стене.

Скачайте брошюрку, может пригодится.

Последний раз редактировалось lerapo, 28.03.2011 в 22:46.
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:50
#33
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


В перемычке действительно смысла немного, если только она держит перекрытие, либо над пробиваемым проемом со сдвигом существует другой проем. В кирпичной стене кроме перечисленных случаев перемычка нужна, "чтоб кирпичи не вываливались на голову". Из остального же я не согласен с тем, что модель работы кирпичной стены сильно отличается от монолитной (в перераспределении нагрузок и т.п.).
Основная же проблема при пробивке проема - концентрация вертикальных напряжений возле его краев, в особенности по углам (можете убедиться, смоделировав стену с проемом в любой МКЭ-пр.) Поэтому во многих случаях гораздо больше смысла имеют вертикальные усиливающие элементы типа стянутых швеллеров, возможно даже без перемычки.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 17:03
#34
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Поэтому во многих случаях гораздо больше смысла имеют вертикальные усиливающие элементы типа стянутых швеллеров, возможно даже без перемычки.
Ага, просто опёртые на пол, как в ролике. Может быть пора уже прекратить монтировать перемычки во время строительства и игнорировать пункт из СНиП 2.03.01-84*
5.48. В бетонных конструкциях должно предусматриваться конструктивное армирование:
в) в бетонных стенах под и над проемами каждого этажа?
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 11:06
#35
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Вы сейчас о чем? Причем здесь строительство, если речь идет о пробиваемом проеме в монолитной стене?

Да хоть на пол, причем здесь это, опять-же? Задача - усилить край бетона с концентрацией напряжений на протяжении проема.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 11:52
#36
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Вы сейчас о чем? Причем здесь строительство, если речь идет о пробиваемом проеме в монолитной стене?

Да хоть на пол, причем здесь это, опять-же? Задача - усилить край бетона с концентрацией напряжений на протяжении проема.
Согласен с Вами, вот только как смонтировать швеллер, чтобы бетонная стена передала на него нагрузку - не представляю.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:57
#37
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
как смонтировать швеллер, чтобы бетонная стена передала на него нагрузку - не представляю
Вот так и только так. Правда есть ещё вариант с уголком.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0004-sel.jpg
Просмотров: 1203
Размер:	49.7 Кб
ID:	56581  
lerapo вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 14:35
1 | 1 #38
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Вот так и только так. Правда есть ещё вариант с уголком.
Чушь на постном масле! Эта конструкция придумана для кирпича и с железобетоном работать не будет никогда (даже с двумя уголками)!
357 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 15:18
#39
lerapo

Инженер
 
Регистрация: 05.10.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Чушь на постном масле! Эта конструкция придумана для кирпича и с железобетоном работать не будет никогда (даже с двумя уголками)!
Основание?
lerapo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 16:43
#40
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Цитата:
Сообщение от lerapo Посмотреть сообщение
Вот так и только так. Правда есть ещё вариант с уголком.
Скажите честно: если бы Вас попросили сделать проект усиления проема при выпиливании его в монолитной стене, Вы бы предоставили именно такой вариант? или Вы сюда выложили картинку для обсуждения применимости данного решения к монолиту?



Остается открытым вопрос (ведь все мы инженеры когда-то проектировали услиение проема ): как передать вертикальные напряжения из стены в обрамляющий вертикальный швеллер?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зачем "усиливают" проемы при выпиливании их в монолитных стенах?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрамление проемов в монолитных стенах Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 23 20.05.2020 22:06
Конструктивная арматура в монолитных стенах vishney Железобетонные конструкции 23 13.10.2017 16:39
Горизонтальные трещины в монолитных стенах (почему возникают)? Volkan Железобетонные конструкции 11 19.03.2010 07:02
Дверные проемы в стенах Wera222 Прочее. Архитектура и строительство 1 24.10.2009 00:11
Окна и проемы в стенах glav_spec AutoCAD 28 09.06.2008 12:56