Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устранить колебания технологической площадки?

Как устранить колебания технологической площадки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.09.2012, 23:25 #1
Как устранить колебания технологической площадки?
О'Денси
 
инженер-проектировщик
 
Челябинская область
Регистрация: 24.01.2012
Сообщений: 21

Уважаемые форумчане!
Есть технологическая площадка. Конструктив на фото: площадка, на кот. будут встроенные помещения, выполнена монолитной (толщина монолита 120 мм по профлисту С18), несущие балки - швеллер 24, расстояние между стойками поперек площадки - 2550 мм, до стены еще 450 мм, консольный вылет - 1500 мм (по нему проход вдоль встроенных помещений). Шаг стоек вдоль площадки: короткое расстояние - 700 мм между центрами, длинное - 5300 мм. Стойки - из квадрата 100х100х4 (сталь С255) высотой по проекту 2760 мм. Там, где поперечная вертикальная связь, балки тех. площадки врезаются в площадку под оборудование, на противоположной стороне будет лестница (где вырез).
Заказчик утверждает, что площадка "играет". Возможно, причина в увеличении длины стоек до 3000 мм. Поскольку, при устройстве полов стойки оперли на подстилающий слой бетона (он оказался мощным, порядка 800 мм), что ниже проектной отметки примерно на 250 мм.
Как устранить колебания площадки?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 170
Размер:	131.3 Кб
ID:	87446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 134
Размер:	114.4 Кб
ID:	87447  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 111
Размер:	119.6 Кб
ID:	87448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 136
Размер:	123.9 Кб
ID:	87449  

Просмотров: 2004
 
Непрочитано 24.09.2012, 23:31
1 | #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


увеличить вес
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 04:27
#3
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Конечно играет ! Вот только в каком направлении ? Вертикально или горизонтально ? Наверное, я так полагаю, из плоскости связей. Сортамента под рукой нет, но думаю по гибкости из плоскости связей данные стойки проходят ли ? если нет, то ставьте вертикальные связи из плоскости. Опять же, смотря какое оборудование, в каком направлении "играет" ? Поподробнее напишите пож-та. Возможно базу запроектировали (смонтировали) недостаточно жесткую. Надо смотреть сам проект с узлами.
3MEi86 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2012, 06:03
#4
О'Денси

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 24.01.2012
Челябинская область
Сообщений: 21


3MEi86, базу увидить невозможно, забетонирована. Подробней не могу. Сам не ходил по площадке. Будем ставить связи. Спасибо за ответ.
О'Денси вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2012, 08:09
1 | #5
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


Конечно ставьте. Ведь сейчас у вас в плоскости связей (существующих) расчетная длина элемента равна его геометрической длине, а из плоскости (там где связей нет) расчетная длина стойки равна удвоенной геометрической длине. Соответственно и гибкость из плоскости существующих связей в 2 раза больше, чем в плоскости этих существующих связей. Если откроете СНиП "Стальные конструкции" то увидите там, что гибкости элементов работающих на динамическую нагрузку, в данном СНиПе, гораздо ниже, чем элементов работающих на статику. Как раз из соображений уменьшения колебания конструкции за счет уменьшения предельной гибкости и тем самым увеличения её жесткости. Поэтому ставьте связи, тогда расчетная длина у вас уменьшится в 2 раза (ну и жесткость станет больше в продольном направлении).
3MEi86 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устранить колебания технологической площадки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Лира-ГРУНТ- проблема! docent Лира / Лира-САПР 156 20.10.2015 18:31
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире primdim Лира / Лира-САПР 78 02.05.2012 11:10
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? Mikhail Архитектура 5 01.04.2011 09:36