Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анкеровать арматуру больших диаметров в ростверке?

Как анкеровать арматуру больших диаметров в ростверке?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2012, 14:01 #1
Как анкеровать арматуру больших диаметров в ростверке?
piratos
 
Школьник
 
Россия
Регистрация: 29.03.2011
Сообщений: 440

32 диаметр, необходим жесткий узел сваи с ростверком, тк 32 диаметр не гнется а высоты ростверка недостаточно, думаю приварить к 32 2ф20 и завести на глубину анкеровки в продольном направлении ростверка, как идейка, чики-брики.
Просмотров: 4065
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:03
#2
yuura

строительное проектирование
 
Регистрация: 24.01.2008
Донецк
Сообщений: 121


а зачем жесткий узел, делай шарнир, гораздо проще и для сваи и для ростверка
yuura вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 14:10
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Свая с 32й арматурой? О_о Из расчёта на сжатие?
Приварите накладки на торце арматуры, посчитайте на выкалывание..
http://fordewind.org/wiki/lib/exe/fe...:ankerovka.pdf
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 14:13
#4
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Это шпунт, признаться, я был просто уверен в этом вопросе.
Но перейдем к насущному. Необходим жесткий. Как насчет моего предложения, теоретически же выход, нет?
piratos вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 17:12
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


лучше анкерную пластину в раззенкованое отверстие, а не арматурины.

Намного проще проконтролировать качество соединения, да и работать лучше будет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2012, 17:37
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Для башен сотовой связи и ТВ сваи, как правило 9-10-11 типа армирования, т.е. 16-18 - 20мм арматура. Анкерую за верхнюю сетку плиты ростверка путем приварки отгибов ~500 на 500мм к арматуре сваи и верхней сетки. Выпуска из свай на всю высоту плитной части ростверка. Длина швов по расчету. Отгибы из ф16-20мм. Видел фотку как в Волгограде башню завалило - просто сняло ростверк со свай и опрокинуло. Узел был стандартно жесткий - просто оголенные стержни. Экспертиза много раз заставляла делать так же, но делаю все равно по своему - ума то у них много если не отвечаешь ни за что..., а мастера в вышкострое еще те - дети гор и песков...))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 01:16
#7
константин 8


 
Регистрация: 18.11.2012
Сообщений: 4


я бы всех любителей варитьарматуру вешал бы на ф 8 -шоб дольше мучились. есть куча решений без сварки-не наживайте себе геморр. который вылезет через 5-8 лет. сначала узнай марку стали арматуры ф 32 и потом используй(если сталь по ГОСТу 25 и ниже) как крайняк ванно-шовную сварку.еслинет- отб.молоток и валить сваю вниз до 50ф нахлеста по арм. сваи и заливка по стыкам.это тоже геморр. но не статья и срок!

Последний раз редактировалось константин 8, 18.11.2012 в 01:33.
константин 8 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 01:33
#8
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от константин 8 Посмотреть сообщение
есть куча решений без сварки-не наживайте себе геморр. который вылезет через 5-8 лет.
Если и вылезет что, то намного, намного позже. Сварка, как решение, имеет место быть. Без сварки надежнее проконтролировать, как уже сказали.
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2012, 01:41
#9
константин 8


 
Регистрация: 18.11.2012
Сообщений: 4


сделай срезарм. со сваи и исп. ванно-шовную-и на экспертизу. если рванет где надо-проблемы нет
константин 8 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2012, 03:12
#10
marinama


 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщений: 26


Добрый вечер! Может, надо использовать сваи, которые не требуют больших диаметров арматуры... Но обладают огромной несущей способностью-KELLY-, например...