| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.12.2012, 12:47 | #1 | |
Как задается диафрагма жесткости в сборно-монолитном каркасе
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 6142
|
|
||||
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22
|
Да, можно сделать ДЖ прямоугольной, но тогда верхние и нижние узлы крепления ДЖ к колоннам будут отступать от пересечения колонны с ригелем(допустим 0,3м) И при расчете эти элементы колонн не проходят(стержень красный), поэтому стал вводить такое решение()как на схеме. Скидываю узел.
Еще вопрос по устройству подколонника в фундаментной плите. Некоторые пренебрегают подколоником, задают банкетку-считаю не правильно. В схеме указан подколонник под сборную колонну. В нижней части колонны тв. тело(трехмерное) связь с плитой, а в уровне верха поколонника (X.Y.UX.UY.UZ)отключил только Z. Тем самым можно проверить сечение подколонника. Последний раз редактировалось oren_56, 20.12.2012 в 16:17. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Цитата:
Вы хоть посмотрели из-за чего не проходят эти участки колонн? По второму вопросу какая-то каша образовалась в голове. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22
|
для того чтобы получить точную картину. ведь, если не учитывать подколонник и просто закрепить колонну к ф плите не правильно. Так как узел стыковки колонны жесткая заделка в стакане высотой 900 мм. И получается колонна ч/з подколонник закреплена жестко по высоте подколонника. Если его не учитывать, то какую длину колонны брать? То ли реальную, то ли на 900 мм короче. А также можно посмотреть работу подколонника в таком закреплении.
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Серия ИИС-04. Поэтажные диафрагмы включали в себя пролетные элементы ригеля для опирания панелей перекрытия, замоноличивались по горизонтальным стыкам на всю высоту здания, замоноличивались - или, в случае "коротких диафрагм" - не замоноличивались - с колоннами. Не понятно, что это будет у автора за "диафрагма" "между ригелями с зазором". С поэтажной разрезкой что ли? Ну и срежет колонны на фиг!
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
Да также как у етбя в схеме, только между АТТ, моделирующими поперечное сечение колонны, и стенками подколонника поставил бы 55КЭ. Жесткость посчитать.
Зато есть |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22
|
разве это будет являться упругой связью. Вроде жесткая заделка. Что задавать вместо твердого тела? или дополнительно? Это для меня что то новенькое. И как его задать? Ведь при вводе 55 КЭ уже требует жесткость, а это нужно усилие и перемещение. Спасибо!
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217
|
См. вложение. Габариты не от балды взял. Главное принцип. Жесткости 55КЭ назначены 1. А так их считать надо. Они должны моделировать раствор, которым заполняется пространство м/у колонной и подстаканником. Что-то типа: (Ераствора)*(шаг по горизонтали 55КЭ)*(шаг по вертикали)/(толщина слоя) - это на сжатие. Сдвиг = 0,4*сжатия. Угловыми можно пренебречь.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе | Дядя Вольный | Железобетонные конструкции | 26 | 01.12.2021 18:00 |
Замена ж.б. диафрагм жесткости стальными крестовыми связями в каркасе ИИ-04 | pbykov | Железобетонные конструкции | 7 | 08.06.2011 16:44 |
Сметная стоимость на 16-этажку на ж-б монолитном каркасе? Сколько денег нужно? | dennsv | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 19.05.2011 20:19 |
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе | Frisian | Железобетонные конструкции | 5 | 09.04.2009 23:12 |
О лифте, монолитном каркасе, шуме и жесткости | monolitik | Железобетонные конструкции | 10 | 17.01.2006 18:48 |