Непрочитано 20.12.2012, 12:47 #1
Как задается диафрагма жесткости в сборно-монолитном каркасе
oren_56
 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22

Хочу узнать мнение специалистов. Диафрагма жесткости имеет прямоугольную форму. Она устраивается между ригелями сверху и снизу с зазорами 30мм. Жестко крепится к колоннам.При моделировании диафрагмы для того чтобы ригеля не попали в зону триангуляции ввожу узлы отстоящие от пересечения колонны с ригелем и так по 4-м сторонам. Замыкаю контур и получаю диафрагму с угловыми концами, что не совсем соответствует действительности. Прикладываю фрагмент схемы. Спасибо.

Вложения
Тип файла: rar Секция А пример .rar (32.4 Кб, 272 просмотров)

Просмотров: 6142
 
Непрочитано 20.12.2012, 14:43
#2
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Так и не понял, что не соответствует действительности. В чем проблема?
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 14:49
#3
oren_56


 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22


то что диафрагма не совсем прямоугольная. А в целом правильно?
oren_56 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 15:22
#4
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Так почему б не удалить то, что мешает ей быть прямоугольной! Хоть где-то в колонне получится нормальное армирование.
Я бы больше внимания уделил узлу жесткого крепления диафрагмы к колонне. Можно продемонстрировать Узел?
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 15:53
#5
oren_56


 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22


Да, можно сделать ДЖ прямоугольной, но тогда верхние и нижние узлы крепления ДЖ к колоннам будут отступать от пересечения колонны с ригелем(допустим 0,3м) И при расчете эти элементы колонн не проходят(стержень красный), поэтому стал вводить такое решение()как на схеме. Скидываю узел.
Еще вопрос по устройству подколонника в фундаментной плите. Некоторые пренебрегают подколоником, задают банкетку-считаю не правильно. В схеме указан подколонник под сборную колонну. В нижней части колонны тв. тело(трехмерное) связь с плитой, а в уровне верха поколонника (X.Y.UX.UY.UZ)отключил только Z. Тем самым можно проверить сечение подколонника.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (356.7 Кб, 3114 просмотров)

Последний раз редактировалось oren_56, 20.12.2012 в 16:17.
oren_56 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 17:31
#6
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от oren_56 Посмотреть сообщение
Да, можно сделать ДЖ прямоугольной, но тогда верхние и нижние узлы крепления ДЖ к колоннам будут отступать от пересечения колонны с ригелем(допустим 0,3м) И при расчете эти элементы колонн не проходят(стержень красный), поэтому стал вводить такое решение()как на схеме.
Это мне напомнило то, как мы правили расчетные схемы в институте на комплексных проектах. Все элементы, из-за которых не шел расчет, брали и удаляли.
Вы хоть посмотрели из-за чего не проходят эти участки колонн?

По второму вопросу какая-то каша образовалась в голове.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 17:37
#7
oren_56


 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22


скинул узел по подколоннику. Как бы вы смоделировали
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Подколонник.dwg (1.20 Мб, 2932 просмотров)
oren_56 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 09:57
#8
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


oren_56, сначала ответь ради чего ты его хочешь смоделировать? Какие или чего результаты хочешь получить? Какие-то вещи проще руками проверить.
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 10:21
#9
oren_56


 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22


для того чтобы получить точную картину. ведь, если не учитывать подколонник и просто закрепить колонну к ф плите не правильно. Так как узел стыковки колонны жесткая заделка в стакане высотой 900 мм. И получается колонна ч/з подколонник закреплена жестко по высоте подколонника. Если его не учитывать, то какую длину колонны брать? То ли реальную, то ли на 900 мм короче. А также можно посмотреть работу подколонника в таком закреплении.
oren_56 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 10:21
#10
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Серия ИИС-04. Поэтажные диафрагмы включали в себя пролетные элементы ригеля для опирания панелей перекрытия, замоноличивались по горизонтальным стыкам на всю высоту здания, замоноличивались - или, в случае "коротких диафрагм" - не замоноличивались - с колоннами. Не понятно, что это будет у автора за "диафрагма" "между ригелями с зазором". С поэтажной разрезкой что ли? Ну и срежет колонны на фиг!
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2012, 10:27
#11
oren_56


 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22


В жестком сопряжении колонн и ригелей такого не возникнет. См. узел выше
oren_56 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2012, 10:23
#12
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


Цитата:
Сообщение от oren_56 Посмотреть сообщение
Как бы вы смоделировали
Да также как у етбя в схеме, только между АТТ, моделирующими поперечное сечение колонны, и стенками подколонника поставил бы 55КЭ. Жесткость посчитать.


Цитата:
Сообщение от oren_56 Посмотреть сообщение
В жестком сопряжении колонн и ригелей такого не возникнет.
Зато есть
Цитата:
Сообщение от oren_56 Посмотреть сообщение
И при расчете эти элементы колонн не проходят(стержень красный)
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 13:46
#13
oren_56


 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22


разве это будет являться упругой связью. Вроде жесткая заделка. Что задавать вместо твердого тела? или дополнительно? Это для меня что то новенькое. И как его задать? Ведь при вводе 55 КЭ уже требует жесткость, а это нужно усилие и перемещение. Спасибо!
oren_56 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2012, 14:23
#14
aandrew


 
Регистрация: 02.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 217


См. вложение. Габариты не от балды взял. Главное принцип. Жесткости 55КЭ назначены 1. А так их считать надо. Они должны моделировать раствор, которым заполняется пространство м/у колонной и подстаканником. Что-то типа: (Ераствора)*(шаг по горизонтали 55КЭ)*(шаг по вертикали)/(толщина слоя) - это на сжатие. Сдвиг = 0,4*сжатия. Угловыми можно пренебречь.
Вложения
Тип файла: zip подст.zip (2.1 Кб, 151 просмотров)
aandrew вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 14:55
#15
oren_56


 
Регистрация: 11.12.2012
Сообщений: 22


Спасибо! Ну в принципе за счет 55 КЭ подколонники легче* должны получиться, нежели прямо через АТТ
oren_56 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задается диафрагма жесткости в сборно-монолитном каркасе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонны в монолитном каркасе Дядя Вольный Железобетонные конструкции 26 01.12.2021 18:00
Замена ж.б. диафрагм жесткости стальными крестовыми связями в каркасе ИИ-04 pbykov Железобетонные конструкции 7 08.06.2011 16:44
Сметная стоимость на 16-этажку на ж-б монолитном каркасе? Сколько денег нужно? dennsv Прочее. Отраслевые разделы 1 19.05.2011 20:19
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
О лифте, монолитном каркасе, шуме и жесткости monolitik Железобетонные конструкции 10 17.01.2006 18:48