Литва
Регистрация: 29.02.2004
Сообщений: 108

Вопрос про ввод данных в Кросс для расчёта фундаментной плиты.
Как правильно делать?

Для примера бирём плиту 50x80 м. Здание с подвалом (2 этажа под землей)
Грунт cупеси:
вес: 2.0 T/m2
модуль деформаций E=30 MPa
Условно примим уровень планировки 0.000 м

1. Вариант
Вводим данные для расчёта коефициентов постели
a) нагрузка на плиту 15.0 T/m2
b) отметка подошвы плиты оставляем 0.000 м
с) вводим данные по грунту (один слой супесей) с отметкой верхней грани 0.000 м

Как результат получаем max осадку плиты 10.24 см

2. Вариант
a) нагрузка на плиту 15.0 T/m2
b) отметка подошвы плиты вводим -7.000 м (здание с подвалом)
с) вводим данные по грунту (один слой супесей) с отметкой верхней грани 0.000 м

Как результат получаем max осадку плиты 0.963 см

В втором варианте может кросс учитывает объём т.е. вес выкапываемого грунта, и снижает нагрузку на плиту?
Т.е. плита/грунт получает нагрузку 15-14(вес выкапываемого грунта)=1 Т/m2 ?

Вопрос, как правильно вводит данные? Какая тут логика у Кросс'a? (срапвку читал и ответов не нашёл)

P.S. лично мне логичны вариант кажетса 2-ой.... и осадка похоже на правду
но есть сомнения...

Спасибо!

Последний раз редактировалось Zydrunas, 05.04.2013 в 16:14.
Просмотров: 14830
 
Непрочитано 17.10.2018, 18:06
#21
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Кросс никакие плиты не считает
Перефразирую вопрос: возможно ли в Кроссе посчитать коэффициент постели для наклонных плит?
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 23:17
#22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Коэффициент постели - характеристика основания. При чем тут плиты? Прежде чем искать "кнопку которая все за меня сделает" изучите хотя бы немного вопрос на уровне теоретической базы.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 00:56
#23
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Коэффициент постели - характеристика основания.
Точнее - системы "основание, фундамент, нагрузка".

kolombi4, третья попытка!
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 09:37
#24
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Коэффициент постели - характеристика основания. При чем тут плиты? Прежде чем искать "кнопку которая все за меня сделает" изучите хотя бы немного вопрос на уровне теоретической базы.
При том, что коэффициент постели задаётся плитам на естественном основании. По факту же у меня не получилось на площадку в кроссе перенести наклонный фундамент из скада с нагрузками. Если не можете по факту ответить, проходите мимо. Развелось демагогов-теоретиков.
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 09:43
#25
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
По факту же у меня не получилось на площадку в кроссе перенести наклонный фундамент из скада с нагрузками.
думаю это вопрос в службу поддержки. Думаю, что предложат фундамент сделать горизонтально, а нагрузки по векторам. Но как это сделать если схема объемная? Схемку можно посмотреть ради интереса?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 18.10.2018, 10:09
1 | #26
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Уточню предыдущий пост.
Если плиту выровнять по горизонтали, привести нагрузки, надо бы ещё и в основании добавить с одной стороны толщину засыпки.
А по факту (по моим объектам) в рампах надо считать подпорную стенку, а площадка проезда армируется конструктивно, ну или по нагрузке от колеса.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 10:13
#27
kolombi4


 
Регистрация: 25.01.2010
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
думаю это вопрос в службу поддержки. Думаю, что предложат фундамент сделать горизонтально, а нагрузки по векторам. Но как это сделать если схема объемная? Схемку можно посмотреть ради интереса?
Тоже так подумал, но решил немного по другому, через кэ51. Грубо конечно, но более быстрого решения не нашел. Схему прикладываю.Ванна.SPR
kolombi4 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 12:33
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от kolombi4 Посмотреть сообщение
через кэ51. Грубо конечно, но более быстрого решения не нашел.
не большеваты значения КЭ51? Коэфф постели у вас 840-870 т/м3. давление/осадку=840т/м3. 840т/м3 / 20т/м2 = 42. 1/42=24 мм осадки от давления 20 т. Чтобы достичь осадки 1 метр надо 20*42=840 т/м. Это при вашем шаге 1 метр КЭ51. Тем более, что чем выше к планировочной отметке, тем меньше предельное давление и больше осадка от одной и той же нагрузки. Вот такие упрощенные размышления. Если не прав пусть знающие вопрос поправят.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме  
 
Непрочитано 19.10.2018, 13:14
#29
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Смешная картинка от нашего "практика":
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23423423.PNG
Просмотров: 130
Размер:	101.1 Кб
ID:	207233  
Grim вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 13:34
#30
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Вот такие упрощенные размышления.
Какой смысл рассуждать о значениях коэффициента постели, если мы видим такую картинку изгибающих моментов у сплошной плиты на упругом основании, загруженной равномерно-распределенной нагрузкой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12312312323.PNG
Просмотров: 117
Размер:	143.6 Кб
ID:	207237  
Grim вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 13:43
#31
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Grim, это или в перлы или юмор или размять мозги.
Чтобы смешно было- вроде нет, я не знаю исходной задачи и не могу оценить ошибки.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 14:09
#32
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


А все что автору надо было сделать - прикинуть самый неудачный вариант расположения плиты в грунтовом массиве, посчитать осадочку от нагрузки, поделить давление на осадку и бахнуть этот коэффициент на все элементы, ну, по контуру плиты можно было коэффициентик в 4 раза побольше дать и вперед! Какие КРОССы, какие КЭ51? Из танка стреляют по воробьям, а потом забывают собственный вес включить в РСУ и выпускают чертежи с армированием по "разноцветным картинкам", не думая, не понимая, что вообще происходит!
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 52 25.12.2015 13:31
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
выпуск из фундаментной плиты в колонну olyaamart Основания и фундаменты 31 28.02.2012 17:43
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05