04.06.2013, 17:41 | #1 | |
Вопрос о сейсмичности участка строительства.
конструктор
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 5108
|
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
При 6 баллах валится многое. А если добавить еще микросейсморайонирование - можно еще балл огрести.
Производственное здание, краны будут, вероятно. Лично я бы обязательно считал сейсмику, тем более, что это просто делается и в ЛИРЕ и вручную. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
Насколько я понимаю у одной и той же площадки расчетная сейсмичность может быть разная. Если это малоответственное здание, то сейсмичность считается по одной карте, если класс ответственности СС3, то сейсмичность считается по другой карте и Мариуполь попадает уже в 7 баллов. Теперь мне непонятно, при описании характеристик участка какую сейсмичность указывать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
если у вас в задании на геологию (а я так понял, речь идет о геологических изысканиях) указан класс ответственности - пишите для него, если нет - пишите все три.
+ "если речь идет именно о сс3, то мариуполь попадает не в 7 баллов, а от 7 и выше - тут вам микросейсморайонирование в помощь. если сс1 или сс2 - можно уточнять по таблице 5.1 дбн |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
У нас комплекс зданий и все разного класса ответственности от СС1 до СС3. Обычно в пояснительной записке в архитектурно строительной части вначале идет пункт Климатические условия площадки строительства там для Мариуполя всегда стояло - сейсмичность площадки – 6 баллов и я из записки в записку копировал характеристики площадки в городе Мариуполь. А тут неожиданно вылезла такая подробность про класс ответственности. Думаю может из записки вообще убрать сейсмичность, тем более для архитектурной главы.
|
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Для спокойного сна, можно посчитать здание как для 7 баллов.
Но согласно ДБН от 2014г.в., сейсмика в 6 баллов только для зданий класса СС3. Уточните класс ответственности здания, если не хотите делать расчет на сейсмику, предусмотрите конструктивные мероприятия для сейсмических районов. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Определение сейсмичности районов строительства | Serty65 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.06.2012 08:56 |
Согласование проекта с ОПС. Москва | afomin | Технология и организация строительства | 14 | 23.08.2011 19:04 |
Можно ли сдать заказчику Эскизный проект ИЖС только с личной подписью | SVC | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 17.05.2011 14:30 |