| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.03.2014, 17:15 | #1 | |
Необходимость АПТ при размере воздуховодов более 700 мм
Омск
Регистрация: 08.09.2012
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 8329
|
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
СП 5.13130.2009
5.2.15 При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое обо- рудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шири- ной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители. |
|||
|