Нужно ли отнимать собственный вес от допустимой нагрузки 8кПа при расчете многопустотной плиты перекрытия?
Инженер по опалубке
Харьков
Регистрация: 29.12.2018
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 6199
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
8 кПа это сколько можно загрузить на плиту.
ГОСТ 26434-2015: Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 29.12.2018 в 17:16. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Обычно 8кПа это то что плита гарантированно выдерживает по прочности, помимо собственного веса.
При расчете можно учесть распределение нагрузок от перегородок на соседние плиты по 25%, если качественно заполнены шпонки, ну мб в некоторой степени перераспределяет стяжка. ----- добавлено через ~3 мин. ----- ... вообще с перегородками не все так просто. Можно учесть жесткость, если она глухая, приложив две сосредоточенные силы в 1/12 пролета. Для перегородок следует учесть ещё вес отделки ( штукатурка, плитка итп, с учётом коэффициентов надёжности ( ----- добавлено через ~11 мин. ----- .. главное убедиться что плита несет 8кПа, ... думается что эта обеспокоенность лишняя, хотя бывает всякое. В зоне санузлов обычно ещё есть практика пробивки отверстий для вентканалов и стояков ВК, ОВ. Можно ещё и это учесть |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Шо вы десятилетиями одно и то же перетираете ?
Есть разные серии и ГОСТ. Там везде разное написано. Надо смотреть конкретные плиты.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Выясните марку плиты или ее несущую способность. Если 800 кг/м2 без учёта собственного веса, я бы с перегородкой даже не парился, автоматом пройдет. К с расчетами до покупки нужно было заморачиваться, не верите проекту?
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Ksender, эти перегородки предусмотрены проектом, правильно я понял?
Если да, то наверное стоит доверять специалистам. Бывает всякое, но прежде чем что-то неприятное произойдет, будут видны явные признаки исчерпания несущей способности. Если вы хотите что-то соорудить, то следует выполнить проект перепланировки. |
|||
|
||||
Инженер по опалубке Регистрация: 29.12.2018
Харьков
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
maks-ufa, а что это доказывает? Я сейчас не берусь трактовать всю серию, а только предложенные вами страницы.
Равномерная нагрузка принята столько то. Это доказывает то что она включена в 8кПа? ----- добавлено через 36 сек. ----- eilukha, чуть опоздал) |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,173
|
Ладно извиняюсь, не правильно подумал))) Стоило конечно до конца разобраться, прежде чем отвечать. Но это в любом случае касается только той серии, которую привел в пример. Что там написано в нужной ТС - не известно. А вам всем лень было открыть?)))
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? | Сергулька515 | Архитектура | 7 | 09.08.2018 15:25 |
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. | serg2015 | Лира / Лира-САПР | 12 | 22.09.2016 13:30 |
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? | Arividerchi | Металлические конструкции | 5 | 08.09.2013 15:21 |
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия | dmmdmm | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 08.04.2011 21:05 |