Расчет узла опирания колонны-балки
Nutaff
 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42

Привет товарищи!! есть по факту выстроенное здание и вот такой узел опирания. Кааак его просчитать на несущую способность, не встречала такого. киньте в меня СП-шкой, СНиПом или еще чем Заранее спасибо за просмотр и советы

Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (69.3 Кб, 930 просмотров)


Последний раз редактировалось Nutaff, 15.01.2019 в 15:10.
Просмотров: 16516
 
Непрочитано 06.01.2019, 12:39
| 1 #61
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Скорее всего вертикальная реакция на колонну будет передаваться через ребро жесткости балки или совсем рядом...
Мы почти хором говорим об одном и том же. Последнее предложение в моем предыдушем посте было лишним.

Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Что изменит зазор
Перекос плиты оголовка может изменить пожодение опорной реакции, а значит момент и знак момента в стойке.
В средней опоре неразрезной балки при отсутствии зазора нагрузка (при равномерном загружении) передается через оба ребра.
При наличии перекоса - через левое или правое в зависимости от угла.

Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Зазор , мне кажется , не очень благоприятно будет сказываться для горизонтальных усилий , действующих на колонну по направлению нормали балки
На практике при небольшом усилии это не имеет значения. Двух работающих болтов вполне хватит.

Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Только зачем же увеличивать толщину плиты , если при этом будет возрастать плечо момента
Я стараюсь по возможности принимать плиту по возможности минимальной толщины
Но многие конструктивно принимают толщину плиты не менее 20 или 25 мм невзирая на величину усилий.
А о моменте многие просто не задумываются
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 13:01
#62
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
При наличии перекоса - через левое или правое в зависимости от угла.
Отгадать бы еще в какую сторону будет перекос Узел весьма требователен к изготовлению . Конструктор , наверное должен учесть все , если использует такого типа узел . Инженер , я думаю, должен иметь разные расчетные схемы , и исходя из наихудших вариантов , подбирать сечения металлических конструкций и фундаменты .

Наверно проще отказаться от такого узла .

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 13:08.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 13:41
#63
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Наверно проще отказаться от такого узла
Зачем отказываться от хорошего - простого и надежного.
В небольших зданиях или для несущего фахверка вполне себе.

А насколько требовательны к изготовлению и монтажу повсеместно тиражируемые фланцевые узлы, да и те же обычные болтовые болтовые соединения? И везде ли они соблюдаются?
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 13:51
#64
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение



Только зачем же увеличивать толщину плиты , если при этом будет возрастать плечо момента ?
опять Сен-Венан...

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А насколько требовательны к изготовлению и монтажу повсеместно тиражируемые фланцевые узлы, да и те же обычные болтовые болтовые соединения? И везде ли они соблюдаются?
по фланцам практически нигде...но они стерпят как говорит практика
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 14:34
#65
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
опять Сен-Венан...
Здравствуйте , не могли бы вы подробней пояснить о том , что пишите ?
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 14:41
#66
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Здравствуйте , не могли бы вы подробней пояснить о том , что пишите ?
подробней..чем толще пластина тем она более центрально нагрузку передаст. Таки здравствуйте!
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 14:43
#67
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Более центрально относительно чего? И почему , если можно

Мы обсуждали узел , который показан в сообщении 47 .
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 14:47
#68
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Более центрально относительно чего? И почему , если можно
передаче нагрузки сверху на нее, инженер это интуитивно понимает

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
передаче нагрузки сверху на нее, инженер это интуитивно понимает
либо сразу на ребра, там был просто вопрос о не совершенствах...ну так вот толстая пластина все стерпит
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 14:51
#69
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
либо сразу на ребра
Я б сказал , сразу на ребрО .
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
передаче нагрузки сверху на нее, инженер это интуитивно понимает
Интуиция конечно хорошо , неплохо Мб это и ко мне прийдет со временем (Оффтоп)
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 14:55
#70
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Я б сказал , сразу на ребрО .

Интуиция конечно хорошо , неплохо Мб это и ко мне прийдет со временем (Оффтоп)
не со временнем а прийдет, многие решения надо быстро и сразу принимать, нет времени в МКЭ расчет вникать посему решаешь сразу, ты просто физически представь что значит сталь 20мм
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 14:56
#71
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
вот толстая пластина все стерпит
А вы об этом , простите я вас наверное не правильно понял . Это да , просто мы до этого обсуждали передачу дополнительного момента на колонну , чем больше будет толщина пластины , тем больше выйдет дополнительный момент (ну для узла из сообщения 47 ).
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 15:01
#72
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


все, "понеслась душа в рай!"
"об чем речь?")))
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 15:01
#73
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
А вы об этом , простите я вас наверное не правильно понял . Это да , просто мы до этого обсуждали передачу дополнительного момента на колонну , чем больше будет толщина пластины , тем больше выйдет дополнительный момент (ну для узла из сообщения 47 ).
узел расчетный, но...как считаем балка защемлена? тогда вертикальная сверху должна быть одыкватна, посему сразу мошные пластины раз мы жесткости хотим добиться, из 47 поста узел не о чем. Просто ребра удерживают реакцию, Кстати они тоже интуитивно ставяться , никто каждую фасонку не считает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 15:03
#74
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
узел расчетный, но...как считаем балка защемлена? тогда вертикальная сверху должна быть одыкватна, посему сразу мошные пластины раз мы жесткости хотим добиться
Не , там шарнир . Поэтому мы наверно друг друга не поняли.
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 15:12
#75
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Не , там шарнир . Поэтому мы наверно друг друга не поняли.
ну шарнир ребра на реакцию считай еб ть, если про пост 47
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 15:14
#76
Sh_gvaz


 
Регистрация: 27.09.2018
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну шарнир ребра на реакцию считай еб ть, если про пост 47
А вы уверены , что реакция передастся на ребра или ребро , если вы толщину плиты возьмете большую (изгибную жесткость плиты EJ) ?

Если бы узел был бы простой, то он давно был бы где-нибудь в какой-то серии .

Если выразиться попроще , то можно сломать (согнуть ) колонну , если перебрать с толщиной опорного листа и его вылетом , и неправильно определить расположение опорных реакций

Конечно это так же будет зависеть от величины вертикальной нагрузки . Так что ,я так думаю , иногда можно и "Кашу маслом попортить "

Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 06.01.2019 в 15:39. Причина: Дополнил
Sh_gvaz вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2019, 16:40
1 | #77
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
по фланцам практически нигде...но они стерпят как говорит практика
Фланцы стерпят, со узлы могут работать уже не как фланцевые.
..как говорит практика.. Эту практику никто не исследовал.
Пригласили посмотреть одноэтажный однопролетный рамный каркас. Когда я увидел во всех фланцевых узлах примыкания ригелей к колоннам зазоры в ралец толщиной и высказал свои соображения о необходимости усиления, мне ответили, что дядя Вася с соседней стройки сказал, что сто лет простоит и "я ему верю".

Цитата:
Сообщение от Sh_gvaz Посмотреть сообщение
Если бы узел был бы простой, то он давно был бы где-нибудь в какой-то серии .
Подобный был для разрезных балок: Узел 16 серии 1.400-10/76 вып.7
ребра 2 -80* 8 (90*10), t = 16 Qпр = 30 тс (52 тс)
2 -100*10 (150*14), t = 20 Qпр = 51 тс (116 тс)
2 -150*16 (180*20), t = 25 Qпр = 204 тс (116 тс)
Серия 2.440-1 вып.6 узлы 18-33 t=12 Qmax до 29 тс

А интуиция кому-то подсказывет при Q=3 тс t=20 и ребра 100*12
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 15:12
#78
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Фланцы стерпят, со узлы могут работать уже не как фланцевые.
..как говорит практика.. Эту практику никто не исследовал.
Пригласили посмотреть одноэтажный однопролетный рамный каркас. Когда я увидел во всех фланцевых узлах примыкания ригелей к колоннам зазоры в ралец толщиной и высказал свои соображения о необходимости усиления, мне ответили, что дядя Вася с соседней стройки сказал, что сто лет простоит и "я ему верю".


Подобный был для разрезных балок: Узел 16 серии 1.400-10/76 вып.7
ребра 2 -80* 8 (90*10), t = 16 Qпр = 30 тс (52 тс)
2 -100*10 (150*14), t = 20 Qпр = 51 тс (116 тс)
2 -150*16 (180*20), t = 25 Qпр = 204 тс (116 тс)
Серия 2.440-1 вып.6 узлы 18-33 t=12 Qmax до 29 тс

А интуиция кому-то подсказывет при Q=3 тс t=20 и ребра 100*12
Я снова здесь! спасибо за комменты. вот схема здания в скаде. И всё таки каааак просчитать этот узел???
Вложения
Тип файла: spr схема зд.SPR (37.2 Кб, 17 просмотров)
Nutaff вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2019, 15:23
#79
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Nutaff Посмотреть сообщение
вот схема здания в скаде
1)Схема очень далека от рабочей.... очень.
2)Предпосылок для реализации и расчета этого сомнительного узла в приложенной схеме не обнаружено.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 20:15
#80
Nutaff


 
Регистрация: 05.07.2018
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
1)Схема очень далека от рабочей.... очень.
2)Предпосылок для реализации и расчета этого сомнительного узла в приложенной схеме не обнаружено.
1. поему очень далека от рабочей
2. я про этот сомнительный узел и хочу узнать, как его посчитать. А это схема здания целиком
Nutaff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла опирания колонны-балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
расчет узла крепления консольной стальной балки GARRI Металлические конструкции 6 11.03.2011 20:46
Корректность узла опирания балки покрытия на колонну. ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 16.02.2010 11:55