Непрочитано 25.11.2010, 11:25 #1
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины
Шерали
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159

Добрый день уважаемые специалисты!
Помогите разрешить одну проблему.
Нужно рассчитать соединительную пластину на касательные напряжения ( узел примыкания стальной балки к стальной колонне, чертеж прилагается в dwg).
В чертеже эта пластина замаркирована как пластина номер 2. Сечение пластины 240мм x 240 мм x 8мм из стали марки С255.
"Ручной" расчет прилагаю, просьба посмотреть правильно ли я рассчитал.
Спасибо.

Нагрузка:
- Грузовая площадь приходящаяся на узел равна : A= 4,5 x 6 = 27 м2.
- Поперечная нормальная сила Q = A x q = 27x 0,540 т/м = 14,6т, округлим до 15т
- Поперечная сила на одну стенку сечения Qy = 20.63 тс = 14.6 / 0.001 = 14600 кгс;
Возьмем 15т.

Проверяем пластину 2 на касательные напряжения:

Согласно п.5.12 СНиП II-23-81* была использована формула проверки на срез  = QS/It
с учетом наличия ослабления на срез
(коэффициент =a/(a-d), где а – шаг отверстий, d- диаметр отверстия).

I = 27648 см4
S = 3456 см3

 = QS/It = (15000кг*3456см4) / 27648см3*0,8см = 2343.75 кг/см2 = 229,9 Мпа
229,9 Мпа > 0,58*Ry=145 Мпа
Пластина 2 сечением 240 мм x 240 мм и толщиной 8мм ( С255) не проходит по касательным напряжениям.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
forumdwg.dwg (105.3 Кб, 1069 просмотров)

Просмотров: 4175
 
Непрочитано 25.11.2010, 11:46
#2
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,336


см. Серия 2.440-2 Выпуск 1. Узлы 21 и 22
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 11:58
#3
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


действительно, объект с нуля лучше так, если не стоит задача проверки узлов уже построенного здания.
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 12:16
#4
Шерали


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
действительно, объект с нуля лучше так, если не стоит задача проверки узлов уже построенного здания.
Ребят спасибо большое за ответы, загвоздка в том, что здание активно строится, нужно проверить данную пластину. ( номер 2).
Посмотрите пожалуйста может я намудрил с нагрузкой Q=15т.
for Хмурый, Вам как опытному спецу особое доверие, можете посмотреть ручной расчет, где там возможна ошибка?
Шерали вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:29
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Шерали Посмотреть сообщение
... возможна ошибка?
А не хотите просто 15 тн поделить на площадь сечения пластины?
Подозреваю, у Вас S завышено.
Еще я заметил, что сечение пластины у Вас - вдоль пластины
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2010 в 12:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 12:44
#6
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


советую Вам выполнить все проверки, которые предусмотрены для узла 20 серии 2.440-2, особенно "пластина t на момент", в Вашем случае она скорее всего будет результирующей.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2010, 13:18
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
советую Вам выполнить все проверки...
Особенно "орфографии":
Цитата:
Сечение пластины 240мм x 240 мм x 8мм ....I = 27648 см4...S = 3456 см3
ЗD вариант...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Касательные напряжения при расчете соединительной пластины

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разные напряжения в идентичных ригелях каркаса при расчете в SCAD 7.31 R.5 Gogol Bordello Расчетные программы 4 07.09.2010 13:15
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Касательные напряжения в объемных элементах Лиры Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 1 22.03.2008 22:44