| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.02.2010, 11:46 | #1 | |
Лифтовой холл. Глубина лифтового холла перед лифтом для перевозки пожарных подразделений
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 55
|
||
Просмотров: 48227
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 08.01.2007
Краснодар
Сообщений: 32
|
СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
5.9. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, если лифтовый холл входит в их площадь. Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее: - при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов; - при двухрядном расположении - не менее удвоенной наименьшей глубины кабины. Перед лифтами с глубиной кабины 2100 мм и более ширина лифтового холла должна быть не менее 2,5 м, а при двухрядном расположении лифтов - не менее удвоенной наименьшей глубины кабины. Из кладовых и других помещений, где могут храниться горючие материалы, выход непосредственно в лифтовый холл не допускается. Так же читайте НПБ 250-97 ЛИФТЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
|
Цитата:
Не очень понял следующий набор: 1. здание более 28 м - зачем лифт для пожарных подразделений. Может проще лестницу Н1 ?? и холл можно не делать 2. если все же лифт для пожарных подразделений - почему глубина кабины 1100 мм ?? ............ Хотя, чё мне больше всех надо ?? Вертолетную площадку не забудьте. Говорят, хорошая штука |
|||
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Цитата:
ст.140. А ширина холла по по п. 4.9 СНиП 31-01 - 1, 8 м минимум. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 1
|
А может кто-то помочь, разъяснить?
В формулировке: "5.9. Выходы из пассажирских лифтов следует проектировать через лифтовый холл, в том числе через вестибюль или холл другого назначения, если лифтовый холл входит в их площадь. Ширина лифтового холла пассажирских лифтов должна быть не менее: - при однорядном расположении лифтов - 1,3 наименьшей глубины кабины лифтов; ......" "Ширина" имеется введу глубина лифтового холла??? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
Раньше в Пособие к СНиП 2.08.02-85 Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений было однозначное определение:
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |