| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.10.2008, 11:45 | #1 | |
Пожарные подъезды (есть ли подводные камни)
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 18058
|
|
||||
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Сообщений: 305
|
нет не обязательно. но потребуется дополнительное согласование и проверка. Что данная дорога буде существовать её не будут закрывать и т.д. - муторно по настоящему, кроме случая когда там проходит технический корридор(тогда песня её самое место там).
Надо место смотреть иначе не понятно. А 100% гарнтии вам даст консультации пожарника. Он точнее знает нормы и их обходы. Удачи.
__________________
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Сообщений: 47
|
Кому принадлежит территория, по которой пройдет проезд, как раз не важно. Важно другое:
"Расстояние от края проезда (пожарных машин) до стен здания, как правило, следует принимать 5-8 м для зданий до 9 этажей и 8-10 м для зданий 9 этажей и выше. Ширина проезда должна быть не менее 3,5 м. В зоне между зданиями и проездами, а также на расстоянии 1,5 м от проезда со стороны, противоположной зданию, не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и рядовую по¬садку деревьев." Так в Украине, во всяком случае... Так что ваш забор под большим вопросом. |
|||
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
вам совершенно правильно сказали, что надо смотреть что это за дорога. если это 100% существующая, используемая и необходимая (т.е. она и дальше там будет) - то можно спокойно использовать.
расстояние от нее до стен (я так понимаю, у вас не жилье) - п. 3.46* СНиПа по генпланам промки. обратите внимание на то место, где написано что делать, когда проезд не нужен по технологии. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 11
|
r_am, в СНиП регламентируется расстояние не больше такого-то..."следует принимать 5-8м" это из практики? можно ли сделать меньше?
cubina, проезд по технологии действительно не нужен, тогда по СНиП положено обеспечить 3.5 м, нужно ли при этом соблюдать расстояние до стен здания от края проезда? или просто отмостка 1м +3.5м проезд и все? |
|||
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
ХоХоЛ
если вам там не нужен проезд по технологии, а существующий находится дальше нормативного расстояния, то надо обеспечить от проезда до здания укрепленную спланированную поверхность (а это не только дорога).+ свободный доступ лестниц. т.е. без забора. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Сообщений: 47
|
"как правило следует принимать 5-8м" - это слова из украинского градостроительного СНиПа (ДБН). Их смысл в том что машина должна иметь возможность подъема пожарных лестниц, следовательно и регламентируется минимальное расстояние от ее положения (на проезде) до здания. Почему так расплывчато - конкретное расстояниее будет зависеть от 1) этажности здания, 2) ТТХ этой машины (это из практики, объяснения специалиста МЧС)
В СНиПе II-89-80 об этом речь не идет, так как для промзданий это требование обычно не актуально. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 11
|
r_am, =) если не актуально то становица душать намного свободнее
А вот родилась безумная идея...нельзя ли установив систему автоматического пажаротушения вообще исключить приезд пожарной техники, а как следствие необходимость организации подъездов для нее? |
|||
|
||||
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Сообщений: 305
|
Цитата:
Тех корридор - это зона между участками для прокладки -дорог, инженерных сетей и т.п. Про забор напишу - забор забору рознь. У нас пожарник был так сказал - нужно чтобы сквозь него водичка пролетала в окна - тогда можно. + в заборе сделать ворота - пожарные - пусть их выламывают при пожаре - если сторож ключ потерял. А спланированая поверхность - это лучший выход. Опять же надо смотреть ситуацию - так на словах писать еще месяц будем...
__________________
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
|||
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
Цитата:
ХоХоЛ прочитайте все-таки снип. там есть все про пожарные проезды. абсолютно все! даже то, когда дорогу можно не делать! и будет вам счастье |
|||
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
|
|||
|
||||
генплана нет Регистрация: 15.08.2007
spb
Сообщений: 305
|
Цитата:
Я тоже против заборов. У нас от установки забора вообще отказались. Само здания является преградой, где здание заканчивается начинается забор. Жизнь нам дает море шансов(вариантов) - главное в них не утонуть. П.с. смотри у нас одинаковое количество сообщений.
__________________
Форум генпланистов -поиск подскажет... Еще раз рекламу вставишь-вообще бан заработаешь! /kpblc/ |
|||
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
Цитата:
вот интересно, автору дают столько вариантов согласно нормам, а он выбирает почему-то выбирает противоречащие.... |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 05.02.2006
Украина, Донецк
Сообщений: 47
|
Цитата:
А с предложением убрать забор, поскольку здание расположено вплотную к границе участка совершенно согласен... |
|||
|
||||
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
Сообщений: 221
|
Цитата:
в 5-ой как раз речь о расстояниях. хотите просто о проездах - читам текст. про жилье здесь никто не говорит. П.С. при чем здесь архитектура? автор о ней и словом не заикается. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
cubina, а в какой раздел тогда переносить? В "Прочее. Архитектура и строительство"?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Каверзные вопросы и подводные камни SCAD, ЛИРА и т.п. | SageDMD | Расчетные программы | 55 | 04.08.2010 17:21 |
Подводные камни совместной работы | EUDGEN | Расчетные программы | 212 | 26.11.2008 17:19 |
Подводные камни производства "циркулярки" | Us_piter | Машиностроение | 22 | 06.10.2008 11:42 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
акад2004->акад14 и СПДС - подводные камни. | Diman111 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 06.06.2005 18:22 |