Организация отвода от магистрального кабеля в вертикальной шахте
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 6130
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
А почему не в щите? Нет возможности поставить в щит? Шахта проходит рядом? В принципе-то можно, есть только в ПУЭ ограничения, а именно: аппараты защиты ставятся как правило в местах уменьшения сечения кабеля, но допускается ставить и на расстоянии до 6 м, в отдельных случаях до 30. В вашем случае если длина от магистрали до автомата в этажном щите не более 6 м то смело можно оставлять в шахте. Это по крайней мере из того что с ходу могу ответить, если кто что ещё знает поправьте.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2016
Сообщений: 4
|
Цитата:
Решили сделать так. В самой шахте делаем отвод (1м) ставим вводное устройство с рубильником и далее кабелем выводим на этажный щит (от щахты 6-10м), место подключения к магистрали сажаем на термоусадку. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Не понял что-то. Обычно так и делают, через все щиты тянут магистраль, с 1 до последнего и там же в щите ответвления. Зачем термоусадка? Обычные орехи, У733 (КВТ). Какой рассчётный ток? Имейте в виду что по стоякам больше 250А нельзя пускать, если выходит больше то разбивают на 2, например с 1-12 этаж одна магистраль, с 13 по 24 вторая. В пдф выложил фотку. А по защитным автоматам и пр.: делаете ответвление, затем двухполюсный автомат, затем счётчик, за счётчиком УЗО (я закладываю УЗО на номинал выше чем защитный автомат).
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
rav1, вы ПУЭ поизучали? А то складывается впечатление, что ждёте подтверждения своего собственного решения. Просто по тексту из-за разного смысла, который мы и вы вкладываете в одни и те же понятия больше путаница возникает. Например , что есть "вводное устройство с рубильником"? Johnny, писал про защиту ответвлений, никакой рубильник не поможет. Далее, термоусадку на орехи собрались натягивать или ..? Как будет медь с алюминием контачить? По поводу КГ - он не для стационарной прокладки вроде, также, что касается жилья, то не должны ли все кабели быть нгLS?
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну там вроде про КГ не писали, но КГ действительно не для стационарной прокладки. Более того у него срок хранения кажется 4 года, а эксплуатации 1 год. Я уже накалывался на этом. У него особенно на солнце изоляция начинает трескаться. И видел что в домах ставят УЗО и рубильник, считая что всё нормально. А медь с люмнием разве не может контачить через тот же орех? Ещё у меня по ходу вопрос на засыпку, ПО СП 31 сети должны быть не распространяющими горение, но про изоляцию кабеля ни слова (что она должна быть НГ). Правильно ли я понимаю что можно выполнять стояки грубо говоря любым кабелем (тем же ПВ, т.е. в обычной изоляции, но естсественно заделка отверстий и пр., т.е. если горит то только в щите), или же нужно в нг-LS.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 03.04.2017 в 15:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297
|
Думаю, что спокойно может, только меня смутила фраза о термоусадке, я и подумал, что может от орехов ушли.
Про типоисполнение кабеля "ноги растут" из ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Нас госэкспретиза прям заставляла в жилых домах - только нгLS как минимум использовать. И, по поводу СП 31, сейчас вышел его клон под названием СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа - это так для справки). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обоснование полосы отвода автозимника | AV661 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 16.06.2015 11:01 |
Организация питающего кабеля 0,4кВ от существующего кабельного колодца | Инзиля | Электроснабжение | 9 | 17.01.2015 22:07 |
линейный объект - организация дорожного движения и доступ на строительную площадку / полосу отвода | vvovv | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 20.02.2012 13:52 |
Прошу совета: кто должен запроектировать прокладку кабеля связи методом горизонтально-направленного бурения? | Ranli | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 09.02.2010 16:39 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |