Имеем грунтовые условия (см. вложение)
Здание - подвал 3 м, и один этаж 4-5 м. Склад-магазин
Схема с неполным каркасом, ж/б.
Сначала хотели сваи применить, просадку прорезать. Потом пришла мысль, а не замочить ли котлован, устранив тем самым просадочность, и возвести все на ленточных и столбчатых фундаментах. Ни разу с таким методом не сталкивался, поэтому прошу совета у бывалых - возможно ли такое выполнить в данных условиях, какие могут быть подводные камни и на сколько процесс замачивания замедлит строительство?
Спасибо.


Последний раз редактировалось sergkuz, вчера в 10:16.
Просмотров: 654
 
Непрочитано 16.05.2017, 11:15
#2
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Днепропетровск
Сообщений: 3,446


Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
какие могут быть подводные камни
Просадки под соседними зданиями, оползни, провалы грунта и прочие "прелести". Как это было у нас в городе ровно 20 лет назад: http://tov-tob.livejournal.com/68681.html
Правда, там замачивание просадочного грунта не было предусмотрено по проекту, а "получилось само" - вследствие массовых протечек водопровода и канализации, неправильной организации стока и прочего головотяпства.
Offtop:
Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
Сначала хотели сваи применить, просадку прорезать. Потом пришла мысль, а не замочить ли котлован, устранив тем самым просадочность, и возвести все на ленточных и столбчатых фундаментах.
Много ли рассчитывали сэкономить?
__________________
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)

Последний раз редактировалось kp+, 16.05.2017 в 11:35.
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 12:02
#3
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Много ли рассчитывали сэкономить?
Просто у заказчика свой товарный бетон, льет блоки ФБС, сваи все же придется закупать и заказывать задавливание/забивку. У него есть сильное желание по возможности использовать монолитный бетон. Можно конечно на буронабивные поставить, но у нас опять же проблема в сезон найти свободные ямобуры с глубиной выработки более 3 м. и диаметром более 300. Вот сидим думаем, разное в голову приходит... Скорее всего, конечно, придем к сваям, но как говорится "хотелось бы всех посмотреть"

Про ваш случай я слышал, у нас с просадкой не на столько критично, да и мощности слоев не те.
sergkuz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 14:35
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 2,863


Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
какие могут быть подводные камни и на сколько процесс замачивания замедлит строительство?
А лишний песок есть? Ведь кроме воды, вам еще надо будет пригрузить основание, ведь природных напряжений не хватает....
kruz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 16.05.2017, 21:21
#5
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 3,789
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Так просадочность там "так себе", здание тоже не дворец советов, подвалом при этом просадочную толщу минимум на треть пройдете. Просчитайте просадку - невеликая получится.
Цитата:
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
У него есть сильное желание по возможности использовать монолитный бетон.
Пусть плиту выльет.
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 17.05.2017, 09:57
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 5,794


Замачивание устраняет 2 тип просадочности и то не всегда. В данном случае бесполезно.
Можно прикинуть просадку - возможно всё и так пройдёт.
Обычно делают поверхностное уплотнение 1,5 - 2 метра при оптимальной влажности.

----- добавлено через 35 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Пусть плиту выльет.
Кстати, неплохой вариант.
__________________
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.05.2017, 09:57
#7
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Днипро-ДнипропЭтровськ
Сообщений: 335


Делайте подушку из местного грунта и не морочьте голову себе и людям. А может и без подушки все у Вас получится - в геологии я не увидел величины p_sl и просадки от собственного веса - там прочерки стоят с гордой надписью внизу "I тип" .... а с каких таких .... соображений он первый - одному Господу Богу ведомо) Судя по табличке на первом рисунке - Ваш грунт вообще не есть просадочным т.к. Eps_sl везде не превышает 0,01. Короче - залипуха Ваша геология
vfc.cz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 20.05.2017, 10:49
#8
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 330


При давлении от вашего здания просадки не будет! В таблице приведен компрессионый модуль деформации вместо просто Е, который вам нужен для расчета.
Алекс80 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 10:44
#9
sergkuz


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 22


Благодарю всех за ответы. Проконсультировался с геологами - говорят просадка формальная, ничтожная, но показать они должны были ее. Отн. просадка превышает 0,01 совсем на немного и только в отдельных пробах.
Думаю будет правильным отсыпать немного крупнообломочными, по возможности снизить давление по подошве, увеличив ширину, ну и в нуле для жесткости поясок сделаем.
Спасибо!
sergkuz вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием

Инженерные консультации
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) Сазоныч Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2013 21:30
Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции. Якорь Конструкции зданий и сооружений 17 27.09.2011 13:28
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна aalex_m Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2011 17:19
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы