Model Studio CS
dwg.ru forum rss xml
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Столбчатый фундамент в двухэтажной заглубленной автопарковке.

Столбчатый фундамент в двухэтажной заглубленной автопарковке.

Версия для печати
 
Ответ
Опции темы Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2017, 11:11 #1
Столбчатый фундамент в двухэтажной заглубленной автопарковке.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 911

Poreth вне форума Вставить имя

Возник вопрос допустимости применения столбчатых фундаментов в заглубленной парковке. Везде и всегда делали плиты, а тут грунт с Е=30-50 Мпа, и закралась шальная мысль про столбчатые фундаменты и полы по грунту, ну или как они там называются.
Жесткость и устойчивость всей парковки обеспечиваются лестничными клетками и сплошными ограждающими стенами. Внутри только колонны с капителями.
Хотелось бы услышать плюсы и минусы. Плиту, я так понимаю, гидроизолировать проще? Или принципиальной разницы нет?
Экономия металла и бетона превысит затраты на дополнительную опалубку и раздельное бетонирование столбчатых фундаментов? Т.е. плиту раскатал арматуру, довязал дополнительную, залил все бетоном и счастлив. А столбчатые это опалубка, армирование, бетонирование кучи столбиков.
Стоит ли овчинка выделки?
Просмотров: 354
 
Непрочитано 19.05.2017, 11:26
#2
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,284
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Мне кажется вопрос не в том разделе. Больше сюда относится.
Ответить на него сможет непосредственный подрядчик на данном объекте. Что ему проще, выгодней то и выберет. У кого то нет опалубки под столбчатые фундаменты, у кого то она есть и есть большой опыт их возведения. Что касается расходов материалов зависит от конструкций парковки(шага колонн). При стандартных решениях примерно одинаково получится.
Лоскутов Илья вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 11:36
#3
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 911


Шаг колонн 6,5 - 7м. Взять самую нагруженную, прикинуть размеры и армирование фундамента, прикинуть суммарный расход и сравнить с плитой...
В чате еще подсказали что все фундаменты надо будет проверять на допустимую разность осадок, что усложняет несколько расчет.
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
У кого то нет опалубки под столбчатые фундаменты,
Делать без ступеней и размеры унифицировать под обычные щиты из которых делают опалубку ф.п.?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2017, 11:38
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,599
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Экономия металла и бетона превысит затраты на дополнительную опалубку и раздельное бетонирование столбчатых фундаментов? Т.е. плиту раскатал арматуру, довязал дополнительную, залил все бетоном и счастлив. А столбчатые это опалубка, армирование, бетонирование кучи столбиков.
Однозначно стоит, если геология в порядке. Смотрите УГВ и прогноз по наличию верховодки, если все ок, лучше и дешевле столбчатые, в противном случае вопрос открыт. ИМХО

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
все фундаменты надо будет проверять на допустимую разность осадок, что усложняет несколько расчет.
можно сразу считать в лире с модулем грунт или в аналоге и просто смотреть разность осадок, ничего сложного
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2017, 12:47
#5
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 911


Выполнить хорошую гидроизоляцию под здание с столбчатыми фундаментами проблематично?
Poreth вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2017, 12:56
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 3,789
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Выполнить хорошую гидроизоляцию под здание с столбчатыми фундаментами проблематично?
Да как бы сейчас есть неплохие решения для вертикальных швов, а сплошная плита надежную ГИ не гарантирует.
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 19.05.2017, 14:34
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,599
Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью ICQ Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да как бы сейчас есть неплохие решения для вертикальных швов, а сплошная плита надежную ГИ не гарантирует.
сплошная плита всегда будет в разы надежнее (хороший W и ГГИ для нее никто не отменял)
@$K&t[163RUS] вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Столбчатый фундамент в двухэтажной заглубленной автопарковке.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Столбчатый фундамент дома: оцените армирование и сечения. volk1112 Железобетонные конструкции 12 23.12.2014 10:13
В месте где запроектирован столбчатый фундамент обнраружена труба канализации Antoxa1305 Основания и фундаменты 31 20.11.2014 12:49
Основание под столбчатый фундамент Alesandro68 Основания и фундаменты 1 08.10.2013 12:49
Грузовая площадь при сборе нагрузок на столбчатый фундамент MONSTR123 Основания и фундаменты 43 07.05.2013 14:15
Столбчатый фундамент на склоне Лыжник Основания и фундаменты 2 04.06.2007 00:01

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||


Размещение рекламы