Цитата:
Сообщение от ing_on
Есть геология, см. вложенный рисунок, под здание предполагаются сваи длинной 10м, под нижним концом свай песок средней крупности/плотности. В таблице 2 СНиП "Свайные фундаменты", характеристики даются только для грунта средней плотности, какое значение сопротивления по боковой поверхности принять для рыхлых песков? Или их не учитывать беря это значение в запас?
|
Отвечу, надеюсь еще актуально. Сам недавно столкнулся с такой проблемой. Есть пункт 7.2.3 из СП 50-102-2003. В нем говорится: "3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,6, несущую способность Fd, кН, следует определять по результатам статических испытаний свай".