Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы
K-PDN
 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35

Реконструкция детского сада.
Категория э/с-2. Аварийное освещение. Для эвакуационного освещения применены светильники со встроенными а/б типа "Метеор" от "Белого света". Потребляемый ток 10,8 А.

Замечание экспертизы: указать способы управления аварийным освещением. Имеется в виду ситуация: в 19:00 отключилось э/п. Светильники отработали 3 часа и погасли. Утром приходят дети, а аварийного освещения нет.

Вопрос-что делать?
Блок резервного питания ставить?

Последний раз редактировалось K-PDN, 16.12.2012 в 11:47.
Просмотров: 28141
 
Непрочитано 16.12.2012, 12:41
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


если оно в 19.00 отключилось и не появилось к утра зачем детям приходить в садик без электричества?
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 12:51
#3
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Незачем. А если оно появилось до их прихода? Время зарядки а/б 24 часа.
Уже хочется написать-в нерабочее время светильники эв. осв. должны быть выключены.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 14:03
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


24 часа заряжаются 3 работают? че то как то странно не? )
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 14:18
#5
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Из паспорта:
Для нормальной работы светильника необходимо заряжать аккумуляторную батарею не менее 24 часов.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 14:26
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
Аварийное освещение. Для эвакуационного освещения применены светильники со встроенными а/б типа "Метеор" от "Белого света". Потребляемый ток 10,8 А.
Замечание экспертизы: указать способы управления аварийным освещением.
Дак все-таки какое освещение вы проектируете - аварийное или эвакуационное?
Насколько мне известно светильники со встроенными а/б (пусть типа "Метеор" или другие) применяют как правило для эвакуационного освещения, а не для аварийного освещения. А/б для того и нужна что бы обеспечить освещение путей эвакуации людей (в т.ч. и детей).
Для аварийного освещения используют теже самые светильники, что и для рабочего, только запитывают их от другого ввода. У вас вроде 2 категория э/с.

Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
указать способы управления аварийным освещением
Указывайте - как у вас освещением управляют, наверное выключатели стоят или у вас фотореле?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 15:55
#7
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Дак все-таки какое освещение вы проектируете - аварийное или эвакуационное?
Насколько мне известно светильники со встроенными а/б (пусть типа "Метеор" или другие) применяют как правило для эвакуационного освещения, а не для аварийного освещения. А/б для того и нужна что бы обеспечить освещение путей эвакуации людей (в т.ч. и детей).
Для аварийного освещения используют теже самые светильники, что и для рабочего, только запитывают их от другого ввода. У вас вроде 2 категория
Если Вы под аварийным имели в виду резервное, то оно есть. К нему вопросов нет. Вопросы именно к эвакуационному-как обеспечить работу светильников при отсутствии э/п более 3 часов.
В соответствии со 2 категорией ввод резерва обеспечивается дежурным или бригадой. А есть ли у бригад временные нормативы на ввод резерва?
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 16:01
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


24 часа вроде...
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 16:16
#9
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Сутки - это для 3 категории
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 16:30
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну у вас то какая? если АВР на вводе то в чем вопрос если его нет? то переключить персонал в садике должен.... а если ляжет 2-х трансф. ТП то ее и за сутки могу не поднять
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2012, 16:49
#11
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ну у вас то какая? если АВР на вводе то в чем вопрос если его нет? то переключить персонал в садике должен.... а если ляжет 2-х трансф. ТП то ее и за сутки могу не поднять
2 у меня. Вторая... (со вздохом).
Говорил про АВР. Получил ответ - кто там его ставить будет (мол, бюджет, дорого). Такие дела.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 17:18
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


а как получилось аварийное освещение запитать по 2 категории а не по 1?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 19:43
#13
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
а как получилось аварийное освещение запитать по 2 категории а не по 1?
Да тут автор понапутал всё со всем. Для аварийного освещения однозначно нужна 1-ая категория.
Хотя может быть и такое решение, что 2 категория плюс внутренняя АКБ дают 1-ую категорию. Тут разбираться надо, кто что на самом деле кому сказал.

7.78 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими. включаемыми одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.
7.72 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.

6.1.23. Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (п. 6.1.21).

В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.

6.1.24. При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения необходимо предусматривать дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.

6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.

6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

6.1.27. Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.

Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.


Вроде все ясно сказано.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2012, 19:51
#14
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ой не те документы...совсем не те

Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ

Во исполнение указаний п. 5 статьи 42 и в соответствии с указаниями статьи 6 закона № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений», Минрегионразвития подготовил ряд новых нормативных документов. Обращаем внимание, что указанные документы в соответствии с нормами, установленными законом № 384-ФЗ, являются документами обязательного применения.
В их число вошел Свод Правил СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция. СНиП 23-05-95*», который утвержден Приказом Минрегионразвития России от 27.12.2010 г. № 783. Раздел «Аварийное освещение» этого документа подготовлен с учетом требований международного стандарта CIE S 020/ISO 30061: 2007 «Аварийное освещение». В соответствии с указанным стандартом, в СП 52.13330.2011 принята новая система классификации систем аварийного освещения.
Пункт 7.104 СП 52.13330.2011 устанавливает, что:
«Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения».
Как видно из вышеизложенного, с введением СП 52.13330.2011 радикально изменился подход к классификации и соответственно к построению систем аварийного освещения. Как следствие, такие документы, как ПУЭ 7-го изд. и СП 31-110-2003, в части построения систем электроснабжения цепей аварийного освещения использованы быть не могут. Требования к источникам питания и к построению цепей аварийного освещения, увязанные с указаниями международного стандарта CIE S 020/ISO 30061: 2007 «Аварийное освещение», относятся к ведению 64-го комитета МЭК и отражены в новом международном стандарте МЭК 60364-5-56:2009 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-56. Выбор и монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности». Отечественный аналог указанного стандарта предполагается выпустить в 2012 году. К настоящему времени институтом МИЭЭ подготовлена первая редакция.
Ниже приведены выдержки из МЭК 60364-5-56:2009, касающиеся поставленного вопроса:
«560.9.4. Аварийное освещение может быть включено как в режиме постоянного действия, так и в режиме непостоянного действия. Данные режимы могут также быть объединены.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 13:01
#15
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ой не те документы...совсем не те
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июня 2010 года N 1047-р

[Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"]

Ни одного СП в перечне обязательных нет. Только СНиП-ы. Эксперты смотрят требования только этого письма.
Зато есть вот это:
63. СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 4-6, 7 (пункты 7.1-7.51, 7.53-7.73, 7.76, 7.79-7.81), 8-13*; приложение К*.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРИКАЗ

от 1 июня 2010 года N 2079


Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"


Смотрим:
33. СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение", кроме разделов 4-6, 7 (пунктов 7.1 7.51, 7.53-7.73, 7.76, 7.79-7.81), 8-13; приложения К.

Так что СП в перечне обязательных к выполнению отсутствует. А за нарушение ПУЭ эксперты, пожарные инспектора и энергонадзор потом мозги вынесут.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 13:25
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А за нарушение ПУЭ эксперты, пожарные инспектора и энергонадзор потом мозги вынесут.
в части аварийки нет, да и обычно стоит убедительно доказать что ПУЭ рекомендательный документ как вынос мозга прекращается.
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2012, 13:52
#17
K-PDN


 
Регистрация: 08.12.2009
Сообщений: 35


Ссылки любопытные. Спасибо.
Но вопрос остался-как обеспечить работу эвакуационных светильников при отсутствии э/п свыше 3 часов (емкость а/б). Что ответить, даже и не знаю уже.
K-PDN вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:12
#18
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
в части аварийки нет, да и обычно стоит убедительно доказать что ПУЭ рекомендательный документ как вынос мозга прекращается.
Докажите энергонадзору, что ПУЭ всего лишь рекомендательный документ. С удовольствием на это посмотрю. За видео с таким убеждением отправлю бутылку коньяка. Хоть ПУЭ нет в обязательных документах в письмах Минрегиона, с правомочностью требований ПУЭ обычно никто не спорит.

Цитата:
Сообщение от K-PDN Посмотреть сообщение
Но вопрос остался-как обеспечить работу эвакуационных светильников при отсутствии э/п свыше 3 часов (емкость а/б). Что ответить, даже и не знаю уже.
Если освещение запитано по 2 категории, то время переключения на действующий источкник занимает менее 3 часов. Соответственно ситуация с перерывом электроснабжения более 3 часов не является расчетной. Если категория питания 3, тогда необходимы АКБ на 24 часа, либо резервный источник электропитания на те же 24. часа.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 14:18
#19
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


доказывали уже. видео не снимал)надзор фигня вот сетям не докажешь
kifa вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 17:16
#20
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
доказывали уже. видео не снимал)надзор фигня вот сетям не докажешь
За то, что ПУЭ не внесли в список обязательных к исполнению документов надо бы расстрелять кому-нибудь в минрегионе морду набить.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Управление аварийным освещением. Вопрос от экспертизы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Авиация: история, техника, экономика, инфраструктура. T-Yoke Разное 5114 05.01.2015 15:55
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Вопрос от экспертизы по влажным пескам lee Конструкции зданий и сооружений 37 10.06.2008 08:51