Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Получили проект КМ с фермами из гнутосварных профилей и раскосами на фасонках, смутили усилия в раскосах (до 50 тн) и такое крепление, в типовой серии 1.460.3-23.98 вып.1 крепление - через швы по периметру, здесь же получается два шва, как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?

Вложения
Тип файла: zip фермы.zip (174.5 Кб, 1358 просмотров)

Просмотров: 53515
 
Непрочитано 26.05.2014, 09:22
#2
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
как избежать вырыв и продавливание пояса (толщина стенки пояса - 6..8 мм)?
задайте вопрос исполнителю каким образом проверяли поса на продавливание/вырыв. Такие фасонки обычно делаются прорезными в поясе.
Chebyn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 09:56
#3
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Chebyn, на наши вопросы, проектировщик ответил следующее - расчёт элементов ферм выполнен из условия шарнирного соединения раскосов к поясам ферм при центрировании осей сечений без экцентриситета, размеры фасонок необходимо считать по СП 16.13330.2011, при правильном подборе длины фасонки продавливания и вырыва не произойдёт. Т.е. ребята в принцие не заморачивались такими проверками и отдали всё на откуп КМД-шникам.
plz вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:15
#4
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Ясно. Я бы тогда фасонками пояс прорезал тоже. Ну а там где сечение решетки позволяет - по узлу л.27км в серии молодечно в подстропилке
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:24
#5
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Согласуйте конструктив с бесфасоночным примыканием раскосов. С косынками выше трудоемкость и нет апробированной методики расчета узлов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 10:56
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Очень симпатичный стык нижнего пояса. Нагрузка примерно 400 кг/м2 ? Какой снеговой р-н и какое покрытие? Ферма рядовая без снегового мешка?
Вообщем Г какоето.
К тому же надо считать на продавливание (вырывание) поясов фасонками.

Последний раз редактировалось 100k, 26.05.2014 в 11:07.
100k вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 11:03
#7
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Chebyn, на наши вопросы, проектировщик ответил следующее - расчёт элементов ферм выполнен из условия шарнирного соединения раскосов к поясам ферм при центрировании осей сечений без экцентриситета, размеры фасонок необходимо считать по СП 16.13330.2011, при правильном подборе длины фасонки продавливания и вырыва не произойдёт. Т.е. ребята в принцие не заморачивались такими проверками и отдали всё на откуп КМД-шникам.
Интересно, где именно в СП прописан "правильный" подбор длины фасонки для таких узлов, задайте им такой вопрос. В Еврокоде есть похожий расчетный случай, но он упрощенный - есть фасонка определенной ширины и есть усилие N, которое действует на фасонку в направлении, ортогональном полке пояса. В вашем примере можно попробовать привести усилия в узлах с тремя раскосами к Еврокодовскому + дополнительному усилию среза (усилия определяются в месте примыкания фасонки к поясу, не в центре пересечения осей). И еще, если все же КМ считали по шарнирной схеме, то правильнее было бы запроектировать примыкания раскосов к фасонкам на болтах, такие узлы менее жесткие. А так конечно поддерживаю ZVV - данная ферма с бесфасоночными узлами видится более правильным решением ввиду их лучшей теоретической и экспериментальной изученности.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 21:33
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Нестандартно - но говняво ).
Возникает закономерный вопрос: зачем так?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 22:04
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: автор, а можно, если не жалко, еще и узел Ж, который
Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Очень симпатичный стык нижнего пояса
?
 
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 06:47
#10
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


Согласовать на фермы с бесфасоночным примыканием раскосов проектировщик не хочет, т.к. в этом случае получатся экцентриситеты и возможно полетят сечения поясов ферм. Насчёт, того где в СП прописан "правильный" подбор длины фасонки для таких узлов, то отсылает к приложению "Л", не совсем корректно считаю, потому как там расписан именно бесфасоночный вариант. Узел по нижнему поясу устроил, такие уже делали, болты только были с натяжением.
Вложения
Тип файла: docx Узел Ж.docx (300.5 Кб, 492 просмотров)
plz вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 08:55
#11
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 316


надо делать прорезные фасонки и не заморачиваться.... в решетчатых башнях повсеместно такое решение выполняют
узел Ж конечно такой Ж...

Последний раз редактировалось Un_Known, 27.05.2014 в 09:01.
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 14:47
#12
Бабахан

строительство
 
Регистрация: 27.05.2014
С-Петербург
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
надо делать прорезные фасонки и не заморачиваться.... в решетчатых башнях повсеместно такое решение выполняют
Методикой расчета такого узла не поделитесь?
Бабахан вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 20:37
#13
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
узел Ж конечно такой Ж...
Болтов не хватает в 2 раза примерно (если предположить, что они 20-е высокопрочные 40-Х "Селект") - надо 17 с каждой стороны на 96тонн усилия в поясе. А в данном узле всего 8.
Если 24-е, то надо 12 штук.
Это всё при обработке щётками.
Если дробеметный или дробеструйный способ обработки поверхностей - то разница не такая большая получается, но у меня всё равно не проходят эти болты по расчету.
Интересно написано что-то про обработку поверхностей в КМ и какие болты заложены и какое усилие натяжения их прописано?

Последний раз редактировалось NoName123, 05.06.2014 в 20:44.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 22:03
#14
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Chebyn, на наши вопросы, проектировщик ответил следующее - расчёт элементов ферм выполнен из условия шарнирного соединения раскосов к поясам ферм при центрировании осей сечений без экцентриситета, размеры фасонок необходимо считать по СП 16.13330.2011, при правильном подборе длины фасонки продавливания и вырыва не произойдёт. Т.е. ребята в принципе не заморачивались такими проверками и отдали всё на откуп КМД-шникам.
А кто ему сказал, что это должны делать в КМД?
Посмотрите ГОСТ 21.502-2007, п. 4.4.1, 4.4.2, 5.7.
В КМД может быть определена длина сварных швов из того расчета, что есть автоматическая сварка, а есть ручная и когда проектировщик КМ делает чертежи он не знает какая будет применяться сварка. Тогда в КМД делается расчет, который показывает, что катет не 6 мм, а 5.. или не 8, а 6.
По крайней мере в КМ должны стоять усилия (с учетом момента) на каждый шов в узле, а не усилия по раскосам и поясам.
Смотрите пример в приложение Е Пример выполнения чертежа узла

Т.е. в КМД определяют только размеры сварных швов. Как я понимаю это преимущественно катеты и обработки кромок, возможно и длина шва, если указано усилие на которое его нужно считать.
Речь не идет о расчете элементов на местную устойчивость, определение перемещений каркаса с учетом податливости узлов, расчету усилий на сварные швы и т.п., все это должно быть в КМ.

Проведите испытание одной из ферм. Берем ферму загружаем нагрузкой и смотрим прогиб (хорошо бы знать какой прогиб по расчету), если ферма не разрушится до его появления. Плюс к этому дефектоскопия всех швов до и после загружения.

Последний раз редактировалось Колян, 06.06.2014 в 08:36.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2014, 19:04
#15
vitalik26


 
Регистрация: 30.03.2013
Сообщений: 23


Полная чушь,полное отсутствие понимая конструирования.
vitalik26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 10:37
#16
plz


 
Регистрация: 10.01.2012
Сообщений: 124


На все наши возражения и аргументы, заказчик прислал проект КМ и КМД построенного в 2009 году подобного здания и сказал, что вопросов по несущей способности ферм не возникало. На что мы ответили, что рады за них, но не смотря на увеличенную трудоёмкоость изготовления будем делать врезные фасонки, т.к. расчёт, на который ссылается проектировщик - расчёт БЕСФАСОНОЧНЫХ ферм (см. приложение «Л» СП 16.133330.2011), а типовых серий и альбомов, с решениями приварки раскосов на фасонки – нет.
plz вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:46
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
расчёт, на который ссылается проектировщик - расчёт БЕСФАСОНОЧНЫХ ферм (см. приложение «Л» СП 16.133330.2011)
Интересная штука. Видимо принимают вместо раскоса фасонку. Таким образом получается, что ширина раскоса минимальная (равна толщине фасонки), а расстояние от края "раскоса" до края пояса (свес полки пояса получается) - огромное. Покажите, пожалуйста расчет. Даже при небольших усилиях должны получиться колоссально огромные коэффициенты использования, ибо этот свес влияет в формуле продавливания очень сильно на результат.
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 10:48
#18
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
На все наши возражения и аргументы, заказчик прислал проект КМ и КМД построенного в 2009 году подобного здания и сказал, что вопросов по несущей способности ферм не возникало. На что мы ответили, что рады за них, но не смотря на увеличенную трудоёмкоость изготовления будем делать врезные фасонки, т.к. расчёт, на который ссылается проектировщик - расчёт БЕСФАСОНОЧНЫХ ферм (см. приложение «Л» СП 16.133330.2011), а типовых серий и альбомов, с решениями приварки раскосов на фасонки – нет.
Экспертизу проходили?
100k вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:20
#19
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Обычная ферма , лично рассчитывал узлы похожие и фермы, только больших пролетов намного , тот кто думает что фасонка вызовет депланацию и потерю устойчивости стенки пояса очень сильно ошибается и не знает как работает такой узел. Кто не верит пусть проконсультируется с ЦНИИПСК Мельникова или Кучеренко.
Единственное что тут ребята КМ не считали их, если бы посчитали то заложили бы фасонку t12, так как С345 за пределом текучести работает но при 50 Тс десятка сильно "течет" и через лет .........цать швы могут протрещать.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2014, 11:33
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


miko2009, расскажите о методиках расчета подобных узлов, пожалуйста. Аналитическим способом или машинными вычислениями?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма из гнутосварных профилей и раскосы на фасонках

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Остекленная перегородка с каркасом из гнутосварных профилей!! alex-archi Архитектура 1 08.03.2013 21:58
необходимо запроектировать треугольную металлическую ферму из гнутосварных профилей с жестким опиранием на стальные колонны kim1690 Металлические конструкции 19 17.02.2013 18:16
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
Расчет элементов ферм из гнутосварных профилей msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2012 12:41
Ферма из гнутосварных профилей YaStreb Прочее. Программное обеспечение 26 18.03.2009 09:33