Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока? Т. е. могут ли подкрановые балки служить распорками между колоннами крановой эстакады вне связевого блока? Не нужны ли планки в этом случае на всех колоннах, а не только в связевом шаге?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 502
Размер:	219.3 Кб
ID:	184470  

Просмотров: 4313
 
Непрочитано 02.03.2017, 17:31
1 | #2
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. могут ли подкрановые балки служить распорками между колоннами крановой эстакады вне связевого блока?
Могут.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Не нужны ли планки в этом случае на всех колоннах, а не только в связевом шаге?
Нужны только в связевом блоке. Есть стальная серия... там есть разъяснение. Сейчас поищу.

----- добавлено через ~15 мин. -----
ШШшайтанама..... не могу найти. Но суть : болты скрепляют опорные ребра ПБ между собой, также есть болты которые дырявят нижний пояс ПБ у опоры и просунуты в верхний пояс стальной консоли - они монтажные и в то же время постоянные.... там есть некоторый зазор между стержнем болта и отверстием в нижнем поясе ПБ, но дальше за опорой нижний пояс приварен к планке, а та за консоль стальную или оголовок подкрановой части..... при торможении планка включается в работу раньше болтов. При определенных тормозных и ветровых усилиях это всё прокатывает. При дрифтовом мостовике и хорошем ветерке эта тема уже не прокатывает и балки соединены через прорези в опорных ребрах ПБ стальными полосами в каждой балке вроде бы.... и также всё это при ветре уходит на нижний пояс, потом в брус, потом в планку, планка тянет колонну..... Чёрт, мутно объяснил, но не могу вспомнить где об этом сказано - чердак всяким барахлом в перемешку завален.

----- добавлено через ~16 мин. -----
А так там тот или мной пример зависит от усилий ветра и тормошения....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2017, 18:41
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
балки соединены через прорези в опорных ребрах ПБ стальными полосами
- видел такое в сериях. В передаче усилия между балками нет сомнения, там и болтов достаточно. Сомнения в передаче горизонтальных усилий с балок на колонны, т. к. зазор имеется между нижней полкой и полкой консоли.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 18:54
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


в 2.440-2 в4 разве нет ответа?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 19:59
1 | #5
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Серия 1.426.2-7, вып.3, п.3.4 Пояснительной записки - там расписано то, что ФАХВЕРК объяснял своими словами.
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 13:42
#6
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Серия 1.426.2-7, вып.3, п.3.4 Пояснительной записки - там расписано то, что ФАХВЕРК объяснял своими словами.
Возобновлю тему. То есть согласно этой серии получается, что так как подкрановая балка служит для передачи ветровых нагрузок, а ветровые нагрузки на нее могут перейти только с колонны (больше им не от куда взяться), то подкрановая балка является распоркой для всех колонн, на которые она опирается. Правильно я понимаю?...


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
также есть болты которые дырявят нижний пояс ПБ у опоры и просунуты в верхний пояс стальной консоли - они монтажные и в то же время постоянные
Вот только эти болты и служат для раскрепления верха колонн. Если бы не было зазора между верхо оголовка колонны и низом балки, то эти болты плотно бы скрепляли пакет, а так из-за этого и возникают вопросы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Зазор.jpg
Просмотров: 209
Размер:	32.8 Кб
ID:	216440  

Последний раз редактировалось Igor1985, 01.08.2019 в 13:49.
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 13:51
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
То есть согласно этой серии получается, что так как подкрановая балка служит для передачи ветровых нагрузок
Это не её главная задача, но приходится.....
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
а ветровые нагрузки на нее могут перейти только с колонны
не только
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
(больше им не от куда взяться)
есть откуда...
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
то подкрановая балка является распоркой для всех колонн, на которые она опирается. Правильно я понимаю?...
да

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Вот только эти болты и служат для раскрепления верха колонн.
да
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 14:26
#8
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
не только
Цитата:
Сообщение от Igor1985
(больше им не от куда взяться)
есть откуда...
А откуда еще?...

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Сообщение от Igor1985
Вот только эти болты и служат для раскрепления верха колонн.
да
Податливые они немного. Или же при хорошем стягивании пакета этой податливости не будет
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 14:41
#9
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
А откуда еще?...
Ветер, краны, оборудование

Цитата:
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Податливые они немного. Или же при хорошем стягивании пакета этой податливости не будет
Не всё на них зиждется.... каркас ведь это стержневая система большая. И одну колонну по всей высоте до 10-20 распорок держат, а в высоких зданиях и до 50. +/-
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2019, 14:51
#10
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не всё на них зиждется.... каркас ведь это стержневая система большая. И одну колонну по всей высоте до 10-20 распорок держат, а в высоких зданиях и до 50. +/-
Согласен.
Просто в моем случае только на этих балках и на распорках в связевых блоках, это и по серии так
Igor1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли распорки между колоннами крановой эстакады вне связевого блока?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние в плане между пролетным строением автомобильной эстакады и водопроводом и канализацие(бытовой или ливневой) Silent401 Водоснабжение и водоотведение 9 02.11.2015 17:43
Можно ли заполнение между колоннами из пеноблока считать связью? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 13 27.10.2015 11:56
Вертикальные связи между колоннами ларс Конструкции зданий и сооружений 12 09.10.2013 14:29
Есть ли методика расчета узла сопряжения защемленной балки между колоннами по высоте KAA Металлические конструкции 24 10.02.2013 14:04