Непрочитано 21.05.2017, 11:44 #1
Опорный узел фермы из уголков 100х8
Renasurgut
 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77

Вопрос дилетантский: есть ферма, опорные узлы как на картинке, с чего начать/как рассчитать такой опорный узел? Премного благодарен ответившим.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел фермы 1.1.jpg
Просмотров: 236
Размер:	50.2 Кб
ID:	188466  


Последний раз редактировалось Renasurgut, 22.05.2017 в 15:33.
Просмотров: 6657
 
Непрочитано 21.05.2017, 11:54
2 | 4 #2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
с чего начать
Разместить объявление в разделе Поиск исполнителя
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 21.05.2017 в 12:01.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2017, 14:11
| 1 #3
limonuwka


 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 93


узел - просто огонь, хуже придумать уже не получится
посмотрите здесь, но лучше последуйте совету выше
limonuwka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 05:19
#4
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
узел - просто огонь, хуже придумать уже не получится
посмотрите здесь, но лучше последуйте совету выше
Да я и сам знаю что огонь! Уже несколько ангаров видел с такими фермами, вот и подумал что может кто секрет какой знает
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 08:50
1 | 1 #5
limonuwka


 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Уже несколько ангаров видел с такими фермами
держитесь от них подальше лучше)
limonuwka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 11:16
1 | 1 #6
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от limonuwka Посмотреть сообщение
держитесь от них подальше лучше)
Стоит уже не первый год. Да и никто так и не сказал чем именно плоха конструкция, что с ней может случится?

Последний раз редактировалось Renasurgut, 22.05.2017 в 11:26.
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:33
1 | 2 #7
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Стоит уже не первый год. Да и никто так и не сказал чем именно плоха конструкция, что с ней может случится?
Вы серьезно?
Ну посчитайте статический момент отсеченной плоскости для сечения на краю опоры, вычислите касательные напряжения. Думаю поймете.
Да и нечего тут обсуждать. Не узел это, а ерунда какая то.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2017, 11:41
#8
limonuwka


 
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Стоит уже не первый год. Да и никто так и не сказал чем именно плоха конструкция, что с ней может случится?
в принципе, ничего страшного, да, ниже пола не упадет
самое веселое в этом узле - само место опирания
да и соединение ВП и НП тоже не воодушевляет
а вы ничего эдакого не видите в этом? сами себе такой гараж (например) сделали бы?
сравните, хотя бы, с вложением
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 851a972fc76e.jpg
Просмотров: 220
Размер:	84.1 Кб
ID:	188452  
limonuwka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 15:39
#9
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вы серьезно?
Ну посчитайте статический момент отсеченной плоскости для сечения на краю опоры, вычислите касательные напряжения. Думаю поймете.
Да и нечего тут обсуждать. Не узел это, а ерунда какая то.
Вот это уже интереснее:
на краю опоры уголок 100х8,
Q= 7,5т.;
Касательные напряжения t=10МПа.

Я и не говорю что узел хорош, интерес в том сколько он выдержит еще.
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 02:25
1 | 1 #10
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


До меня тока дошло - ферма у ТСа из одиночного уголка что ли?
Вы с потолка цифру взяли?
У меня получилось "тау"=(75*20,76)/(0,8*147,2)=132МПа>Rs[130]МПа (сталь 235)
Вообщем силовой акробатикой смысла нет заниматься. Поймите, так не делается. То что ферма еще стоит - это плохой довод. Не нужно уподобляться неверным решениям. Выше приложен серийный адекватный хороший узел. Изучайте
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)

Последний раз редактировалось Vovas_91, 23.05.2017 в 02:37.
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 05:56
#11
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
До меня тока дошло - ферма у ТСа из одиночного уголка что ли?
Вы с потолка цифру взяли?
У меня получилось "тау"=(75*20,76)/(0,8*147,2)=132МПа>Rs[130]МПа (сталь 235)
Вообщем силовой акробатикой смысла нет заниматься. Поймите, так не делается. То что ферма еще стоит - это плохой довод. Не нужно уподобляться неверным решениям. Выше приложен серийный адекватный хороший узел. Изучайте
Да, всё из одиночного сотого уголка. С сечением то все в порядке, беда с узлами, и не только с опорными.
Да и дело в том что надо усилять(это что узел плохой это понятно), а для этого мне надо было понять какие усилия считать. С касательными напряжениями разобрались(пардон, я вместо ширины отсеченной плоскости взял высоту сечения, поэтому и получил такое маленькое значение).

Пока размышляю насчет дополнительной пластины, что думаете на этот счёт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опорный узел фермы 2.jpg
Просмотров: 122
Размер:	129.9 Кб
ID:	188484  
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 06:12
#12
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Есть фотки?
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 06:34
#13
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Есть фотки?
Есть, но качество...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел_фермы1.jpg
Просмотров: 141
Размер:	122.0 Кб
ID:	188486  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел_фермы2.jpg
Просмотров: 123
Размер:	73.7 Кб
ID:	188487  
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 06:35
#14
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Ну расскажите поподробнее тогда о своей проблеме. Что за ситуация? Есть ли проект? или конструкция уже стоит, тогда что вы вообще в нее лезете тогда? и т.д.
А то не ясно это реальная проблема или так, из ряда БСК...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Есть, но качество...
"Чот я очкую, СлавикRenasurgut"

Offtop: Скажите что там пролет 6 метров и снега нет, ферма в африке...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 06:43
#15
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну расскажите поподробнее тогда о своей проблеме. Что за ситуация? Есть ли проект? или конструкция уже стоит, тогда что вы вообще в нее лезете тогда? и т.д.
А то не ясно это реальная проблема или так, из ряда БСК...

----- добавлено через ~2 мин. -----

"Чот я очкую, СлавикRenasurgut"

Offtop: Скажите что там пролет 6 метров и снега нет, ферма в африке...
А Q=7.5 т. откуда по вашему? Снег и сэндвич. И пролет 10 метров. Проблема в том что я отвечаю за этот ангар, и меня смущают эти фермы, хоть они и стоят уже не первый год.
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 06:50
#16
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Я вижу еще одну проблему - нагрузка не узловая, а значит там и моменты, а момент и одиночные уголки... короче вам не очень повезло
А почему вы решили ее переработать/переделать? Вы просто увидели и вам просто не понравилось и вы просто решили что то изменить? ))
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 06:56
#17
Renasurgut


 
Регистрация: 19.09.2013
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Я вижу еще одну проблему - нагрузка не узловая, а значит там и моменты, а момент и одиночные уголки... короче вам не очень повезло
А почему вы решили ее переработать/переделать? Вы просто увидели и вам просто не понравилось и вы просто решили что то изменить? ))
Там стойку поставить можно под прогон, и это только в одном месте так сделано, а опирание везде так.
Я просто увидел и подумал, что если все это в один прекрасный день рухнет, то ответственность будет на мне.
Renasurgut вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 07:01
#18
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Renasurgut Посмотреть сообщение
Есть, но качество...
Жесть.
Аккуратнее с усилением. При нагреве может завалится.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 07:07
#19
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


На мой взгляд, проблема может быть заключена не только в недостаточной несущей способности на срез. Следует уточнить горизонтальное расстояние от оси опоры до точки пересечения поясов. Визуально оно больше нуля, значит, возникает момент в сечении.
Что касается того, что до сих пор не упало, так это - аргумент малоубедительный: возможно, нагрузки пока не достигли расчетных значений, есть запас по металлу, большая жесткость реальной схемы по сравнению с расчетной и т.д.
Левша вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2017, 07:12
#20
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Аккуратнее с усилением. При нагреве может завалится.
Поддерживаю. Хорошо подумать перед усилением. Сварка прерывистым швом как минимум.
Вообщем, думаю время у вас есть, впереди лето, но оставлять в таком виде это не дело... Так что изучайте СП16 и прочую литературу по фермам из одиночных уголков.
Offtop: П.С. Коэф. условий работ 0,75
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опорный узел фермы из уголков 100х8

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема при моделировании плоской фермы из одиночных уголков в СКАДе. VAV SCAD 12 06.02.2018 08:53
Опорный узел треугольной фермы с параллельными поясами AlexRudz Металлические конструкции 3 27.07.2015 09:56
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Опорный узел фермы -плюсы и минусы Engineer SV Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2011 20:35