| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.05.2017, 14:52 | #1 | |
Выдержит ли козырек?
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 2186
|
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
Даа.. поиздеваться любят ))
Только в чертеже и в описании нет ни слова о материале покрытия, соответственно не проработан узел примыкания к вент. фасаду. А это такие конструктивные мелочи... ))) P/S/ Если делать для людей, не хватает обшивки козырька. P/SS/ Если вспомнить о возможности устройства диагонали (можно и гнутую трубу - визуально гармоничнее) - ниже фермы - то и усилия будут мизерные в верхней шпильке. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Спасибо за содержательные советы. Попробую договориться на стойки или подкосы.. Мне с трудом представляется, узел как подкосом пройти вентфасад и прицепится к стене.
Как вы думаете, если в расчетную стержневую схему на точки крепления наложить жесткую связь и собрать нагрузку на фрагмент схемы(на этот узел) это будут адекватные усилия для дальнейшего ручного расчёта? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Зачем вы шпильки увели ближе к центру? Вот в конкретно вашем примере, это действие приводит к тому, что в шпильках +0,5тс на пустом месте. Разводите их и центруйте с поясами.
Задача конечно не самая сложная, и вовсе необязательно бурить стену здания насквозь. Как вы будете зимой бороться с промерзанием по этой шпильке? Конденсат, изморозь и прочие прелести... Для примера - недавно занимался системой навесного вентилируемого фасада, в рамках работы проводились испытания анкеров с полиамидным дюбелем 10х100 на вырыв. В результате анкера держали на вырыв 1200кгс (материал основания - кирпич 74 года постройки). Металлический клиновой анкер естественно в разы больше... Так что сильно уж не фантазируйте со шпильками...При расчете с учетом снегового мешка, у меня получились усилия 1,5тс на вырыв и 0,5тс на срез. Развивайте верхний узел примыкания фермы, закладывайте пару анкеров и будет вам счастье.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки | Valenok | Железобетонные конструкции | 18 | 23.05.2021 21:10 |
Зачем нужен козырек над балконом | blutkind | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 02.03.2012 23:12 |
Как учитывается козырек при расчете КЕО | Софир | Архитектура | 3 | 30.12.2011 12:11 |
Треугольное окно. Выдержит ли? | Angbor | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 05.12.2010 18:57 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |