| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема нагрузок на фундаменты мачты

Схема нагрузок на фундаменты мачты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.08.2017, 11:20 #1
Схема нагрузок на фундаменты мачты
Want_money
 
полуконструктор
 
Башкирия
Регистрация: 12.12.2014
Сообщений: 177

Доброго дня, товарищи!
Объясните пож-та мне недоучке, недоинженеру схему нагрузок на фундаменты мачты по серии 3.407.9-172 .
Как я понимаю ветер приложен под 45град. к гране мачты, тогда Nсжим максимальный должен быть на одной опоре, на другой противоположной Nвыр?
А в серии рисунок похож как буд-то ветер под 90град.
Или я не правильно ориентирую ветер? Во вложении стрелками показал как я понимаю данную схему.
Чет торможу

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 227
Размер:	41.9 Кб
ID:	191746  

Просмотров: 2061
 
Непрочитано 02.08.2017, 13:44
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Тут рассматривается как каждый отдельный фундамент и проста дали максимум и минимум по ходу. Если фундамент общий, то по НО ручками вычислять усилия
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 15:09
| 1 #3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


судя по тому, что H даны в двух направлениях, ветер диагональный. По поводу N тоже не понял, видимо просто дают понять, что максимальный вырыв такой-то, а прижатие - такое-то, а какие именно прижаты/выдергиваются - 4 варианта диагонального ветра, т.е. каждый фундамент может испытывать оба загружения. Но лучше в 0 томе серии почитать предпосылки, наверняка там есть ответ.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2017, 15:30
#4
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Вот что в предпосылках к расчету написано про ветер:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ветер.JPG
Просмотров: 108
Размер:	32.1 Кб
ID:	191753  
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 03:15
#5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Я так понял: когда ветер под 45гр. то N будет иметь экстремальные значения, приведенные в таблице, а в схеме показаны распределение усилий при действии ветра под 90гр.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 06:27
#6
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Да, вероятно, что так. Только тогда вопросы к схеме, где показан только диагональный ветер. Ну да ладно, мелочи жизни
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 08:20
#7
S_V_S

проектирование КМ и КМД
 
Регистрация: 19.07.2017
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9


А почему вы думаете, что ветер соответствует тому направлению, которое вы нарисовали? Направьте ветер зеркально оси НО (из правого верхнего угла в левый нижний) и всё станет на свои места: и прижим, и отрыв.
S_V_S вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 08:38
#8
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от S_V_S Посмотреть сообщение
А почему вы думаете, что ветер соответствует тому направлению, которое вы нарисовали? Направьте ветер зеркально оси НО (из правого верхнего угла в левый нижний) и всё станет на свои места: и прижим, и отрыв.
В таблице ветер под 45град. Тогда в смежных точках опор мачты (у НО) должны быть одинаковые усилия
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 08:44
| 1 #9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Bistri Tormoz Посмотреть сообщение
Тогда в смежных точках опор мачты (у НО) должны быть одинаковые усилия
7,5 т. Это если общий фундамент.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2017, 09:05
#10
Want_money

полуконструктор
 
Регистрация: 12.12.2014
Башкирия
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
7,5 т. Это если общий фундамент.
почему 7,5м? Какая разница общий или нет? Это нагрузки от мачты на опору в точках. Мачте безразлично какой там фундамент.( Если мы конечно не считаем ее совместно с основанием.)
Want_money вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:32
#11
S_V_S

проектирование КМ и КМД
 
Регистрация: 19.07.2017
Ростов-на-Дону
Сообщений: 9


Вы слишком многого хотите от Севзапэнергосетьпроекта...
Конечно вы правы: фундаменты на НО могут быть загружены только собственным весом башни и оборудования.
Ребята от балды нарисовали схемку, а в таблице указали максимально возможные усилия отрыва и прижима, возникающие при ветре под 45.
По хорошему, в проекте необходимо давать схему усилий на фундаменты при 8-ми комбинациях направления ветра (для квадратных башен). Но кому это надо?
Тем более, что указанные в таблице усилия могут действовать на любой фундамент. Вот и указали максимально возможные...
S_V_S вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 09:54
#12
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от S_V_S Посмотреть сообщение
Вот и указали максимально возможные
не указали, а переписали из своей же серии на опоры ЛЭП
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Схема нагрузок на фундаменты мачты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Как рачитать фундаменты для 30 метровой мачты, без растяжек? SergeyF Основания и фундаменты 10 09.01.2009 12:34
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17